Hallo in die Runde!
So, erstmal kurz worum es geht:
Ich habe seit knapp über einem Jahr eine 15kWp Anlage am laufen, zu anfangs mit einem 10kW Symo Gen24 und einem Symo 6.0.3.
So, nun habe ich aufgrund der TOR-Zulassung und weil wir langfristig gerne einen Speicher haben wollen und auch eine gewisse Ausfallsicherheit, einen Deye Sun 12K gekauft, den Symo 10 für recht guten Kurs weiterverkauft und den Deye erstmal an die Wand gehängt.
Habe dann von @ghost eine Empfehlung eines Elektrikers bekommen der mir das ganze dann abnimmt und auch fertig verkabelt bzw. noch Kleinigkeiten anders verdrahtet, die sein müssen.
Wir haben ca. 260qm Wohnfläche und sind zwischen 2-8 Personen im Haus, je nach Tages- und Uhrzeit. Da kommt also bei drei E-Herden im Haus auch mal ein wenig Last auf die Leitungen 🙂
E-Auto steht in der Garage, die Wallbox möchte und brauche ich aber nicht am Load hängen haben, das wäre IMHO etwas overkill.
14,4kW Akku ist gestern bestellt worden und wird in ca. 2 Monaten da sein (bestellt bei Amy @shenzhen luyuan), bestellt ist der EVE-Grade A Akku mit Sephlos BMS und 4A Balancer.
Anfang nächster Woche werde ich noch 2x 10mm² 5polig zum und vom Zählerschrank in Richtung Deye bzw. Sicherungskasten legen.
Nun, was möchte ich:
- Netzparallel fahren, sprich alles was nicht benötigt wird an Strom, einspeisen
- Netzausfallsicherheit -> ist für mich momentan der springende Punkt, bei dem ich mir nicht sicher bin:
Einerseits ist eine USV natürlich "nice to have", wenn der Deye das schon eingebaut hat, man zahlt das ja mit. Andererseits habe ich aber genau deshalb bedenken, denn ich für meinen Teil denke, dass das Netz stabiler ist, als mein Deye. Da kann immer mal was passieren, etwas ausfallen, etc. Dann müsste ich in den Keller und von NOT auf NETZ umstellen am 1-0-2 Schalter.
Und genau das will ich nicht, ich will mir nicht eine, womöglich größere, Unsicherheit einbauen, die im Zweifelsfall anfälliger für Ausfälle ist, als das Netz (was bei uns in der Umgebung als recht stabil gilt).
Nun, daraus ergibt sich, das es mir am liebsten wäre, wenn ich bei Netzausfall in den Keller gehe und erst dann auf NOT schalte, damit der Deye das Haus speisen kann.
Wenn ich jetzt das Haus auf LOAD hänge (ohne Wallbox, die greife ich davor ab), und den Sontheimer auf NETZ stehen lasse, ginge dann mein Vorhaben auf oder habe ich hier einen Denkfehler? Kann der Deye dann den Akku über Grid ins Hausnetz einspeisen?
Ich steh gerade ein wenig auf der Leitung und brauche eure Hilfe ;/
...Wenn ich jetzt das Haus auf LOAD hänge (ohne Wallbox, die greife ich davor ab), und den Sontheimer auf NETZ stehen lasse, ginge dann mein Vorhaben auf oder habe ich hier einen Denkfehler? Kann der Deye dann den Akku über Grid ins Hausnetz einspeisen?
Der Sontheimer hat am Ausgang die Hausverteilung und an den Eingängen einmal das Netz und einmal den LOAD des Deye hängen.
Damit der Deye in der Schaltstellung NETZ seinen Job machen kann muss er also
1.) die CT-Klemmen an der richtigen Stelle montiert bekommen
2.) sich im Betriebsmodus "Zero Export to CT" befindet.
so eingestellt kann man ohne irgend etwas am Deye zu verändern beliebig den Sontheimer umschalten, an den normalen Funktionen des Deyes ändert sich nichts nur die Ersatzstomfunktion würde in der NETZ Stellung des Sontheimers zwar aktiviert.... hätte aber keinen Abnehmer.
aber jeder wie er will.
Ok, sprich der Deye läuft immer im "USV"-Modus und ich kann bei Stromausfall von NETZ auf NOT schalten. Kann ich die USV-Funktion zwecks Stromsparen auch deaktivieren und nur bei Bedarf dann einschalten?
Was für ein USV-Modus?
Nein, der Deye macht den ganz normalen Hybridinverter Kram,
1.) Module melken
2.) Haus versorgen
3.) was übrig bleibt in die Batterie schieben
4.) ist die voll und du hast Solar Sell angeklickt... Grid verstopfen.
Egal wie der Sontheimer eingestellt ist.
Nur beim Blackout ist einmal die Hütte Dunkel und muss mit dem Sontheimer an den LOAD gekoppelt werden, oder die Hütte nicht nicht dunkel, weil der Sontheimer schon auf NOT stand.
Du kannst aber wenn der Sontheimer auf NETZ steht am Deye rumbasteln, Updates machen, ihn in der Winternacht ausschalten... die Hütte merkt nichts davon.
aber jeder wie er will.
Kann ich die USV-Funktion zwecks Stromsparen auch deaktivieren
Nein. Es ist DER essenzielle Entwicklungspunkt der Kiste und ist auch Hardwaremäßig nicht möglich, da etwas "abzuschalten"
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ja, so gesehen will ich das auch eh gar nicht, denn dafür ist er halt gebaut worden.
Sodala, ich meld mich mal wieder, der Deye hängt jetzt schon eine Weile und läuft gut und problemlos, leider noch ohne Speicher, aber bin schon dran an der nächsten Amy-Sammelbestellung. 🙂
Ich bedanke mich abermals bei @ghost fürs vermitteln eines Top-Elektrikers. 🙂
Btw: Ich lese den Deye per Modbus aus, das ganze läuft dann in HA zusammen und ist recht praktisch für Überschussladen, allgemeine Anzeigen (mein Vater steht gefühlt 15min am Tag davor und bestaunt den Sonnenertrag :D)
Im zweiten Bild seht ihr eine Platine von Lilygo, welche ohne zusätzlichen Adapter RS485 Signale aufnimmt, zusätzlich ist das Board PoE-fähig.
Bisschen wenig Platz darüber, freie Konvektion behindert, aber dann läuft halt der Lüfter mehr. Ist das ein Problem?
meinst du da drüber wird sich eine 45° heisse Luftblockade sammeln?
Wenn ich die Wahl haben ob ich unten den Mindestabstand unterschreite oder oben den Mindestabstand unterschreite dann wähle ich oben.
aber jeder wie er will.
@woeufu Die Lüfter liefen im Sommer bei maximaler Last auf den Inverter nur sporadisch. Wie das dann mit Batterie ist, wird sich zeigen. Schaut am Foto aber eventuell weniger aus, als es ist. Der Fronius ist so gesehen wesentlich "blöder" aufgehängt, und das hat noch der damalige Elektriker"profi" gemacht... (Der im übrigen so einiges "vergessen" hat zu machen, zB den Überspannungsableiter anzuschließen, etc... aber das ist wieder ein anderes Thema)
Wenn ich die Wahl haben ob ich unten den Mindestabstand unterschreite oder oben den Mindestabstand unterschreite dann wähle ich oben.
Ich hab ihn so platziert, dass man schön vor dem Display stehen und bedienen kann ohne sich verrenken zu müssen.. ja, ist nicht wirklich wichtig und bessere Konvektion ist immer schön, nur haben wir in unserem Keller leider nur 2,04m Deckenhöhe...
Ich glaub hier auch in der gruppe haben viele den deye und das haus über einen umschalter verbunden.
Meiner steht im normalfall auch auf Netz für den hausstrom.
Wenn halt der strom ausfällt muss ich halt in den keller 🤷♂️.
Ich protokolliere gerade mit HA ja alles lasten die so abgerufen werden und werde dann entscheiden ob ich den umschalter eher auf load stelle.
Zumindest im sommer
Bin mir nicht sicher ob dein Beitrag hierher gehört, aber ich habe ebenfalls den vielgelobten Sontheimer Umschalter, der bei mir momentan ohne Batterie noch auf Netz steht. Sobald die Batterie dranhängt, stelle ich aber, denke ich, auf Not. Ist ja irgendwie eine tolle Funktion des Deye, die komplette Haus-USV, so haben wir ihn beim Anschließen auch konzipiert... aber natürlich gibst du die Netzsicherheit deines Netzbetreiber ein Stück weit auf und man muss sich auf den Deye verlassen. Fällt dieser aus auf Not, ists schwarz im Haus. Dann muss man ebenfalls zum Schalter... 😀
Ich werds für die Zukunft aber probieren auf Not. 🙂
finde die Variante im seltenen Fall der Fälle manuell auf Not zu schalten irgendwie besser !
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@mario540 Kann ich nachvollziehen, aber das raubt dem Deye seinen Coolness-Faktor, wenn der Strom wirklich mal ausfällt 🙂
@mario540 Kann ich nachvollziehen, aber das raubt dem Deye seinen Coolness-Faktor, wenn der Strom wirklich mal ausfällt 🙂
der einzige Unterschied ist - du merkst es nicht , wenn der Strom ausfällt 🤣 die Wahrscheinlichkeit , daß dir der PV Strom und der Akku leer geht und du im Dunkeln sitzt ist aktuell deutlich höher 😉 - Zumindest hier bei mir .
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀