Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Benachrichtigungen
Alles löschen

Felicity Speicher zusätzlich mit Netzteil laden

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
543 Ansichten
(@steve45)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
Themenstarter  

Hallo, hab einen Felicity Speicher 12,5 kWh LPBF48250 und würde diese gerne per Benzingenerator plus Netzteil im Notfall zusätzlich laden können.

Im Handbuch zum Speicher findet sich der Satz "The batteries are not allowed to connected with PWM controller for charging".

Was ist denn davon zu halten? Der Batterie sollte es doch eigentlich egal sein, wie sie geladen wird. Oder was ist speziell mit "PWM controller" gemeint?

Ein Ladegerät wie dieses https://de.aliexpress.com/item/1005005643895875.html sollte doch ohne Probleme genutzt werden können.

Was meint ihr?

Deye SUN 12K-SG04LP3 mit 2x18xJA-Solar 410Wp plus Felicity Speicher LPBF48250, viel Smarthome drum herum mit HomeAssistant


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Das Ladegerät sollte trotzdem gehen. Ist dafür aber nicht der Generator Port des Deye vorgesehen?


   
AntwortZitat
(@steve45)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
Themenstarter  

Mein Generator ist aber einphasig nicht 3-phasig und somit nicht zum Einspeisen in den Deye Generator Anschluss geeignet. 

Deye SUN 12K-SG04LP3 mit 2x18xJA-Solar 410Wp plus Felicity Speicher LPBF48250, viel Smarthome drum herum mit HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Hallo!

"Klinke" mich hier mal kurz ein.

Habe dieses Jahr günstig ein IXES IX-SGD-5500D by Scheppach Diesel Stromerzeuger / Generator | Elektrostart | 7,7PS | 5000W | 2x 230V, 1x 400V Steckdose erstanden.

Dieser Dieselgenerator hat 3 Phasen.

Kann man den Deye so einstellen (habe noch keinen), dass der Dieselgenerator nur den Akku voll lädt?

Glaube es macht im Fall der Fälle mehr Sinn, 3 - 4 Stunden (bei ca. 5000 Watt) den Batteriespeicher mit 14 KW vollzuladen, als den Deye 24/7 mit dem Dieselgenerator zu betreiben (Whorse Case, also keine Sonne, als Theoriespiel)

Da der Generator sicher keinen sauberen Sinus hat, könnte der Deye dieses übernehmen? Sprich empfindliche Geräte im Haus würden dann auch über den Generator, der den Deye speist sicher laufen?

 

 

 


   
AntwortZitat