Hendrik
@hendrik
PV Master
Themen: 21 / Antworten: 611
Antwort
RE: Deye 800 Wechselrichter leuchtet jeden morgen wieder permanent rot

Guten Tag Konstantin, hast du das Relais selbst gekoppelt oder kam es schon als fertiges Set? Falls du es selbst gekoppelt hast, könnte es sein, d...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Hilfe vom Solarassistant - Regeln zur Automatisierung

Da ich nur am Grid hänge, habe ich diesen Effekt nicht - im Testzeitraum gab es einmal einen Eintrag im Warning Log - F13 - Grid Mode changed. Aber ei...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Hilfe vom Solarassistant - Regeln zur Automatisierung

Ja - schau mal. Mein Solarassistant ist momentan an Grid - separate Leitung vom Haus. Ich hoffe mal, dass solche Parameter Anpassungen keine Nachtei...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Hilfe vom Solarassistant - Regeln zur Automatisierung

@Eulhofer: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut - ich interpretiere mal die Inverter-Temperatur als Indiz für die tatsächliche Verlustleistung des W...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

Nein. Ich habe alles an Grid, weil "damals" beim Gartenbau nur ein Kabel vom Haus zum Schuppen gelegt wurde, welches ich jetzt nutze. Das geht nur für...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

Da gibts Diverses: 0) Zählerausgang 1) Eastron V2 2) HA-Verteilklemme 3) 3x 16A Sicherung 4) 40m Kabel 5) 3x 16A Sicherung 6) Grid-Ansch...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Lüfterhalterung für 120mm

So - heute gabs eine Schraubaktion zur Installation der 3 120er Lüfter im Paket mit der "einfachen" Lüftersteuerung. Peter hat alles vorab schonmal mo...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

Zwischen Zähler und Grid? - Da ist der Netzbetreiber zuständig. Der hat dort 3x 50A NH Sicherungen an die Kellerwand gebaut und dann ist er zum Zähl...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

Hallo Deyu, Meine Einreichung zum 12k Deye haben wir so gemacht und es ist einfach die gesamte Modulleistung eingetragen. An der Schnittstelle zum N...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Micro-Grid richtig konfigurieren? oder "Warum meldet der Micro-WR am MI-Port manchmal Netzfehler?"

Ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, dass du mittels Automatisierungsfunktion vom Solarassistant den Akku um 07:30Uhr mal zuschaltest. Sonst kann er "s...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

Lieber Namenloser, wie du den 5k WR verdrahtet hast, weiss ich auch nicht. Mal dir deinen Plan oder kopier die Vorlage aus der Gebrauchsanweisung de...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anschluss vom Solar Assistant am 12 KW

Und genau weil es Abweichungen geben kann, lieber mit einem Messmittel nachprüfen, was man tut. Vorsicht ist besser, als ...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Konzept mit Microwechselrichter und Deye Sun Hybrid

Nur ein Wechselrichter wird an den Hausanschlusskasten geklemmt. Dieser WR ist die Schnittstelle zum Netzbetreiber. Dieser WR wird dokumentiert und an...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Anschluss vom Solar Assistant am 12 KW

Hallo Elmar, erstmal zur zweiten Frage: Ich kann dir nur sagen, dass die Anleitung auf der Webseite vom Solarassistant Schritt für Schritt unter Win...

Vor 2 Jahren