Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Ich würde WR ein paar Tage im OffGrid Modus laufen lassen, um zu sehen, ob es wirklich an der Spannung liegt.
Hast du die Änderungen vorgenommen, die ich dir gestern vorgeschlagen habe?
Der Deye 8 K lädt die Batterie mit seinem eigenen PV-Strom. Die Energie vom Deye 12 k wird eingespeist. Um die Energie des zweiten WR zum Laden der Ba...
Wo sitzen die CT-Wandler? Sind die Richtig angeschlossen? Activate Battery ist für Blei-Batterien geeignet, nicht jedoch für Lithium-Batterien ...
brauchst du nicht, bei der FW 1140 funktioniert die Umschaltung auf -20 Watt nicht.
zero export to ct anwählen zero export power auf 20 Watt grid charge alle Hacken entfernen, alle Batt auf 20% activate battery Hacken entfernen ...
poste zuerst deine Einstellungen von "System Work Mode", ToU und die Battery Settings, alle 3 Seiten.
ToU - Time of Use
Hallo @wvs, noch eine Kleinigkeit, low bat muss min 2% kleiner sein als der Wert für Batt im ToU.
Mit seinem letzten Bild stimmt etwas nicht. Vom Dach kommen 3521 W, die Hauslast beträgt 7589 W, der WR zieht 3048 W aus dem Netz und lädt noch mit 13...
ich denke er hat -20 Watt eingestellt. Das Problem ist wo anders.
Bei der Integration von Stephan Joubert hatte ich keine Probleme mit dem Solarman, die Integration von Stephan Joubert aktualisiert die Daten alle 30 ...
Benutzt du die Integration von David oder von Stephan Joubert? Ich bin vor kurzem auf die Integration von David umgestiegen, seitdem ist mein Solarman...
Es gibt verschiedene Gründe für den Einsatz von HA. Ich hatte bisher keinen Bedarf, jetzt möchte ich Überschuss Laden realisieren. Ich habe über HA od...
Ich kann 2 Modbus Registerlisten anbieten, V118 für Mikro-Wechselrichter und einphasige WR. Version 104 ist für dreiphasige WR. Ich benutze die Liste ...