Hallo,

bei mir läuft die Heizungsanlage, thermische Solar, Warmwasserspeicher, Wärmepumpe usw. über eine 16x2-Steuerung von TA (Technische Alternative).

Jetzt möchte ich gerne die Daten meiner Deye-Anlage (29,9kW SG2 + 80kWh BOS-G) in der Programmierung mit TAPPS2 weiter verwenden (z.B. Heizstab bei PV-Überschuss oder andere Ideen).

LAN-Dongle am WR ist vorhanden.

Welche Hardware/Software brauche ich für die Verbindung?

Die Anlage läuft komplett offline, also bitte keine Cloud-Lösungen oder ähnliches.

Danke.

Peter



   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 521
 

Hallo Peter,
ich hole die Daten von der RS485 Schnittstelle als Modbus RTU mit einer SPS ab.
Über den Logger geht auch mit Port 8899 aber ist dann kein richtiger Modbus sondern irgendwie Modbus verpackt in eine Deye Protokoll und über die Logger Seriennummer abgesichert.
Kenne die Möglichkeiten der 16x2 TA nicht, aber Modbus ist sicher die einfachste Lösung.
Zur Not gibts auch von Waveshare Adapter von Ethernet auf RS485.
Ich habe dazu einfach den BMS Port aufgeteilt.
Die CAN Schnittstelle geht auf das BMS und die RS485 auf meine SPS.



   
AntwortZitat
(@pv-peter)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo,

danke für die Antwort.

Ich werde es mal über den Modbus versuchen, die 16x2-Steuerung soll mit Zusatzmodulen damit klar kommen.



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 521
 

Meine Einstellungen:

Anschluss (1-2 und 7-8 sind verbunden, also egal was du nimmst) Anschluss Modbus geht auch wenn du hast:

Modbus Handbuch (zumindest das Wichtigste ist auf englisch):



   
AntwortZitat