Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Anlage:
Deye WR SUN-29,9K-SG02HP3
2 Racks BOS-G, je 8 Speicher, jeweils ein BMS
PV 29,9kWp, über Generatoreingang angeschlossen
Hallo,
meine Stromspeicher werden jeweils nur mit max. 10,1A geladen, der Rest geht ins Netz. War mir im Sommer egal, aber jetzt im Herbst sind abends die Speicher noch nicht voll und ich habe trotzdem Strom verkauft. Wie kann ich diese Begrenzung der Ladeleistung aufheben?
Hier einige Bilder der Einstellungen:
Danke.
Gruß
Peter
Hi,
2x10A gibt 20A, das ist deine derzeitige Ladeleistung.
Diesem Pfad folgend: Ich würde beim Bild 2 den Wert von 20A auf 40A stellen und mal probieren, ob es dann wunschgemäß klappt.
Welche Ladeleistung vertragen deine Batterien, den Wert gerne dort einstellen.
Mal den Haken bei laden vom Generator setzen? Unten rechts mit dem Häkchen bestätigen.
Das Kommunikationskabel ist eingesteckt?
stete Skepsis, wenn Mann im Netz is.
Hallo,
bin jetzt nicht der Hochvolt Experte. Einstellungen sehen gut für mich aus. Wie sieht den die TOU Tabelle aus und das Menü unter dem Batteriesymbole. Ev. begrenzt das BMS.
Hallo,
danke für die ersten Tipps.
An Sonnenmelker:
Die 20A für beide Racks sind als Gesamtladeleistung natürlich richtig, die 10,1A sind der Wert, der jeweils maximal auf dem BMS erscheint.
Die 20A auf Bild 2 lassen sich nur ändern, wenn ich den Haken bei "Laden vom Netz" setzte.
Den Haken bei "Laden vom Generator" habe ich gesetzt, dann ließ sich der Wert von 40A auf 75A erhöhen, mehr lässt sich hier nicht einstellen. Die Speicher haben nach Datenblatt 100A Ladestrom, sollte also gehen.
Zum ausprobieren fehlt mir jetzt die Sonne, wir haben z.Zt. Hochnebel mit max. 3kw von den Modulen.
Die Anlage ist offline, der WLAN-Adapter liegt im Regal. Am Ausgang hängt ein Raspi mit Solarassistant, ohne Internetzugang.
An Paulmelsec:
Am BMS finde ich keine Möglichkeit, etwas zu ändern (außer der Anzahl der Speichermodule).
Die TOU-Tabelle usw:
Ich glaube da hast du mich falsch verstanden. Ich meine das Menü am Deye, wenn man in der Hauptübersicht auf das Batterie Symbol drückt. Dort sollte man die vom BMS übertragenen Daten sehen. Ladespannung, Lade- und Entladestrom die vom BMS max möglich sind. Soweit ich weiß ist das auch bei HV so.
Hallo Paul,
das habe ich wirklich falsch verstanden. Bei den Infos hinter dem Batteriesymbol war ich noch nie. Hier scheinen wir dem Fehler etwas näher zu kommen. BMS2 steht komplett auf Null, BMS1 hat seltsamerweise 100AH und die Begrenzung auf 20A Ladestrom.
Angeschlossen sind die BMS datenmäßig direkt über die Buchsen BMS1 und BMS2 am Wechselrichter. Die Leistung der beiden Racks läuft über eine Deye Combiner-Box und dann gemeinsam auf den Generatoreingang.
Wo kann ich die Daten ändern?
Danke.
@pv-peter Hoffe ich erzähle hier keinen Blödsinn habe selber nur LV WR.
Aber laut Handbuch hat dein WR nur einen Batterie Eingang.
Nur eine BMS Schnittstelle ist überhaupt aktiv.
Deshalb auch die von dir beschriebene Deye Combiner-Box die den Akku extern verbindet.
Genauso müssen auch die Datenleitungen verbunden werden und nur einmal auf BMS1 gehen.
Wenn alles richtig ist sollten die Werte bei LiBMS1 den doppelten Strom anzeigen.
Bitte schaue dir aber selbst nochmal das Handbuch dazu an.
Wie gessagt ich habe ein völlig anderes System.
Klingt logisch, habe ich so gemacht.
Nun habe ich aus einem kleinen Problem ein größeres gemacht.
Ergebnis der Aktion war:
Alarm, Fehler F30, Reset usw hat nichts gebracht.
Der Elektriker war da, hat auch nichts am Fehler ändern können.
Wir haben den Wechselrichter erst einmal rausgenommen, damit das Haus überhaupt wieder Strom hat. jetzt geht der Spaß weiter.