Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Ich habe eine Auffälligkeit bei einem Sun-5K-SG05LP1-EU. Der Strom in PV2 wird niedriger angezeigt, als er tatsächlich ist.
Der vom WR angezeigte Strom in PV1 ist exakt so groß, wie ich ihn auch mit meiner Stromzange messe. Der mit der Stromzange gemessene Strom in PV2 ist allerdings immer größer als vom WR angezeigt. Je kleiner der Strom, desto größer die Abweichung in Ampere. Wenn ich mir die Daten aus dem Logging genauer anschaue, dann sieht es so aus, als würde der WR an PV2 immer ca. 100W zu wenig anzeigen. Morgens sieht es dann so aus, als würde PV2 viel später mit der Produktion beginnen und abends stellt er scheinbar die Produktion eher ein. Die Stromzange zeigt aber klar, dass das nicht der Fall ist.
Wenn ich die Strings von PV1 und PV2 jeweils tausche, bleibt es dabeiu, dass an PV2 weniger angezeigt wird.
"Versteckt" Deye hier den Eigenbedarf des WR?
Die Firmware wurde von Deye bereits aktualisiert, an diesem Problem hat das allerdings nichts geändert. Direkt problematisch ist das ja auch nicht, ich hatte anfangs nur den Verdacht, dass der WR nicht vernünftig läuft.
Ist das bei allen WR der Fall? Kann jemand ähnliches beobachten?