Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Servus. Ich habe eine PV Anlage mit einem Deye Hybrid Wechselrichter (SUN-29.9K-SG01HP3-EU) und GB-W Speicher installieren lassen. Leider kannten sich die Elektriker mit Deye nicht aus, so das ich noch etwas Hand anlegen muss. Zunächst wurde ein falsches Smartmeter installiert (Chint DTSU 666-H). Leider benötige ich das, weil die Riesen CT Klemmen nicht in den Stromkasten passen, und ich dafür keinen Ersatz gefunden habe.
Ich habe dann günstig ein DTSU666 bkommen, welches für ein Fox ESS ist. Das zeigt auch den Telefonhörer an. Leider wirft der Deye bei Zero Export to CT eine W04 Fehlermeldung aus und der Deye bezieht Strom vom Netz.
Da ich auch Ersatztrom habe, dachte ich mir, stelle ich auf den Umschalter auf Ersatzstrom. Das funktioniert grundsätzlich auch, er erkennt den die Last. Aber trotz Zero Export to Load versorgt er die Last mit Netzstrom und nicht mit Akku oder PV. Der PV Strom wird direkt in den Akku geladen. Der Haken ist bei Load First gesetzt.
Jetzt weiß ich nicht weiter und bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Servus,
schau mal ob der Haken bei Time of Use gesetzt ist.
Wäre ein Klassiker.
Bei deinem WR kannst du Stromwandler mit 1-5A oder 10-50mA verwenden.
Die 50mA sind auch bei den LV WR dabei und sehr kompakt.
Falsches Smart meter ergibt Fehler ... Richtiges Smart Meter oder die mitgelieferten CT Klemmen montieren und schon wird es funktionieren.
FOX ESS ist halt auch programmiert auf FOX ESS daher fehlfunktion ....
PS: die mitgelieferten CT Klemmen sind besser als jeder gekauft Smart Meter, dann muss man sich halt Platz schafen.

