Servus. Ich habe eine PV Anlage mit einem Deye Hybrid Wechselrichter (SUN-29.9K-SG01HP3-EU) und GB-W Speicher installieren lassen. Leider kannten sich die Elektriker mit Deye nicht aus, so das ich noch etwas Hand anlegen muss. Zunächst wurde ein falsches Smartmeter installiert (Chint DTSU 666-H). Leider benötige ich das, weil die Riesen CT Klemmen nicht in den Stromkasten passen, und ich dafür keinen Ersatz gefunden habe.
Ich habe dann günstig ein DTSU666 bkommen, welches für ein Fox ESS ist. Das zeigt auch den Telefonhörer an. Leider wirft der Deye bei Zero Export to CT eine W04 Fehlermeldung aus und der Deye bezieht Strom vom Netz.
Da ich auch Ersatztrom habe, dachte ich mir, stelle ich auf den Umschalter auf Ersatzstrom. Das funktioniert grundsätzlich auch, er erkennt den die Last. Aber trotz Zero Export to Load versorgt er die Last mit Netzstrom und nicht mit Akku oder PV. Der PV Strom wird direkt in den Akku geladen. Der Haken ist bei Load First gesetzt.
Jetzt weiß ich nicht weiter und bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Servus,
schau mal ob der Haken bei Time of Use gesetzt ist.
Wäre ein Klassiker.
Bei deinem WR kannst du Stromwandler mit 1-5A oder 10-50mA verwenden.
Die 50mA sind auch bei den LV WR dabei und sehr kompakt.
Falsches Smart meter ergibt Fehler ... Richtiges Smart Meter oder die mitgelieferten CT Klemmen montieren und schon wird es funktionieren.
FOX ESS ist halt auch programmiert auf FOX ESS daher fehlfunktion ....
PS: die mitgelieferten CT Klemmen sind besser als jeder gekauft Smart Meter, dann muss man sich halt Platz schafen.
Servus. Nachdem der Beitrag ewig nicht freigeschalten wurde, habe ich hier gar nicht mehr geschaut.
Tatsächlich war der Haken bei Time of Use nicht gesetzt. Ich war der Meinung, wenn alles weitere eingestellt ist, muss der nicht extra noch gesetzt werden. Aber jetzt funktioniert es soweit.
Der Fox ESS Chint funktioniert soweit auch wie er soll. Der Telefonhörer blinkt nicht mehr, sondern wird dauerhaft angezeigt.
Die CT Klemmen passen beim besten Willen nicht in den Verteilerschrank. Die haben 300A/5A Vielleicht schau ich mal nach geeigneten. Ich hab ja gesehen, dass sich das Verhältnis einstellen lässt.
Danke für die Tipps.