ich würde gerne meine WOLF CHA-10 mittels dort verbautem SG Ready Eingang, gerne Tagsüber bei PV Erzeugung und midestens 75% Akku Kappazität ansteueren.
Gibt es hier eine Möglichkeit dieses zu lösen.
sonnige Grüße
Tom
der Deye hat die Smartload Funktion auf dem GEN Ausgang
da kannst Du dem Deye sagen dass er den Ausgang bei 75% SOC aktivieren soll und bei 74% deaktivieren soll dann liefert der Deye da 230V die man für den SG Ready verwenden kann, (direkt oder über ein kleines Relais, je nachdem was die WP an den Eingang so will)
aber jeder wie er will.
Da lese ich mal mit....habe auch die CHA-10 und die hat ja die entsprechenden Möglichkeiten und kann wohl über den PV- Kontakt des WR den "einfachen" Ein/AUschaltbefehl verarbeiten oder die "erweiterten" SG-Ready Zustände verarbeiten (Normalbetrieb, Einschaltempfehlung, EVu Sperre und Einschaltbefehl)
Schau dir mal die Planungsunterlagen von Wolf an. Vieleicht hilft das ...bin hier leider noch nicht wirklich im Thema drin:
Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen
@plastiko-fantastiko Kann man auch etwas über den Klemmblock CN2 Klemmen 3/4 machen?
das G-Valve auf Anschluss 3 und 4 ist ein Schaltkontakt der ein externes PE-N Relais aktivieren würde, der geschlossen wird wenn der Deye im Inselmodus ist.
Ich hab da ein Shelly dran das mir den Blackout anzeigen soll, evtl. die Waschmaschine/Trockner/Wallbox abwerfen soll.
Ich weiss nicht, wie das bei dem Wärmepumpen-Kram helfen könnte.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Achso, ich hatte gedacht den könnte man auch für etwas anderes verwenden. Also genauso umpogrammieren wie den GEN Port.
ich wüsste jetzt nicht wo und wie.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Kannst du vllt kurz erläutern welches Relais in Frage kommt wenn man 230V Steuerstrom hat und die WP aber auf dem SG Ready Eingang 18-24V DC?
ELTAKO Koppelrelais KR09-230V würde das funktionieren? Theoretisch hat dieses Koppelrelais ja auf beiden Seiten 230V...
DANKE!
Ich würde so ein Koppelrelais nehmen
1.) weil es billiger ist
2.) weil es einen Umschalter hat, Du kannst also mit den 230V vom GEN Port einen potentialfreien Stromkreis schliessen, oder öffnen, dein Eltako kann nur schliessen und wer weiss was man wann braucht, ein Schliesser oder ein Öffner.
aber jeder wie er will.