Hallo Gemeinde
Ich habe eine Frage, Kann man den SOC rekalibrieren? Ich weis das man die Akkus voll laden soll um den SOC Wert wieder anzupassen aber das hat bei mir noch nie geklappt 😛
Akkus sind die FS LBPF48xxx
Meine Akkus zeigen unterschiedliche SOC Werte bei der selben Spannung an.
12,5 kwh 1% bei 51,18V
12,5 kwh 8% bei 51,2V
15kwh 4% bei 51,19V
Die KI sagt dazu:
25 % bis knapp unter 40 %. Dies liegt nahe der Entladeschlussspannung, weshalb der Akku bald geladen werden sollte, um Tiefentladung zu vermeiden. Unter Last kann dieser Wert jedoch einen noch geringeren SoC bedeuten.
- 51,17 V: Entspricht ca. 3,19 V - 3,20 V pro Zelle.
- Ruhespannung (ca. 25-40%): Laut redodopower.de entsprechen 51,2V etwa 40%, während laut Vatrer Lithium Batteries 50,5V-51,0V bei 25% Ruhespannung liegen.
- Spannung unter Last: Ist der Akku unter Last, kann die Spannung 51,17V schon bei etwa 20-25% SoC erreichen, da die Spannung bei Belastung absinkt.
Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250
Das die rechnerischen SOCs weg laufen ist normal, da nur millere Monfeuchte * Erddrehung / Spassfaktor....
Die Spannungen sind nur im wirklich unbelasteten Gall eine grobe orientierung. Technisch Zählt jedes BMS die geladene/entladene Energie für den SOC
Im Ernst: akkus mit reduziertem Strom aus dem Netz vollladen und mehrere stunden, besser 1 Tag Laden lassen ( Gridcharge Haken in allen Zeilen rein und SOC auf 100%
Und generell nich vorsätzlich im Normalfall unter 20% entladen.
Im Winter besser nie unter 50%, denn das läuft eh von der Realität weg und wenn du dann doch mal ein par h Notstrom haben willlst.......
Noch besse die SOC grenze im Winter soweit hoch das der Akku regelmäßig durch Solar voll wird.