Hallo,
im letzten Jahr hatte ich alle 12 Akkus einzeln vollgeladen, weil ich SOC Sprünge hatte.
Danach keine Probleme mehr.
Heute wurde der Akku zum ersten mal wieder durch die PV Anlage „vollgeladen“, dabei hatte ich einen SOC Sprung von 85 auf 100 %.
Ist das bei Deye normal, dass man jedes Frühjahr die Akkus einzeln laden muss?
Gruß Klaus
Das ist normal dass eine LFP die schon ewig nicht mehr voll geladen wurde.... ausser der Balance ist, und die erste Zelle die halt 3.6V oder so erreicht das BMS dazu bringt 100% zu melden.
Du musst die Batterien nicht einzel laden, einfach voll laden und mal ein oder zwei Tage dafür sorgen dass sie voll bleibt und die eingebauten Balancer ihren Job erledigen.
aber jeder wie er will.
nachdem meine Batterie gestern voll war und über Nacht nur auf 70% entladen wurde lief sie heute ohne Sprung von 70 auf 100% hoch
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Dann mach den Akku mal leer, um zu sehen ob er einen Sprung nach unten macht.
das kommt mit dem Frühling , seit gestern ist die untere Grenze 60%.
aber jeder wie er will.