Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Berechnung der Erze...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Berechnung der Erzeugung bei Microwechselrichtern am GEN-Eingang

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
141 Ansichten
(@ralf_w)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

Moin, 
ich habe einen Deye Sun8k 3PH Hybrid Wechselrichter. 

Ich greife die Werte über ioBroker und Modbus ab. 

Seit kurzem habe ich am GEN_Port noch zwei Microwechselrichter an L1 und L2 dran. 
Ich frage mich jetzt, ob der WR den Tages- bzw. Gesamtertrag (Holding Reg 40530 und 40535) bereits selbst zusammenrechnet oder ob man das über ein Script noch selbst machen muss. 

Was mich auch interessiert ist, ob es auch Holding Register für die Leistung am Gen-Port gibt.

 

Danke schonmal im Voraus.


Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox


   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 434
 

Servus,
hatte das genauso am laufen.
Wenn der GEN-Port auf MI steht brauchst du selber nichts berechnen.
Die Leistung am GEN wird berücksichtigt und Statistiken stimmen.
Register für Lesitung GEN-Port gesamt ist 667 Register 664-666 dann entsprechend Leistung L1-L3.
Bei mir war L3 auch nicht verwendet und stand dann öfter auf -32W - Verkabelung geprüft und OK also nicht wundern.



   
AntwortZitat
(@ralf_w)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

Perfekt, danke für die ausführliche Antwort.


Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox


   
AntwortZitat
(@ralf_w)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

Kleine Korrektur zu den Holding Registern: 

40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false
40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false
40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false
40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W int16be 1 1 0 level true false false false
40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W int16be 1 1 0 level true false false false
40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W int16be 1 1 0 level true false false false

40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W int16be 1 1 0 level true false false false


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Ralf_W

Deye Sun8kSG04LP3 EU; 10,78kWp gesamt (2 Strings je 3,85kWp sowie 2x1,54kWp über µWR am Grid-Eingang)
10,24kWh Voltsmile W1 Speicher
Free2Move ePro Wallbox


   
AntwortZitat