Sehe ich das Richtig das Ihr in Österreich dazu gegängelt werdet Strom abzunehmen.
Was passiert den wenn Ihr einfach die Hautsicherung aus macht und eine Insel fahrt? Werdet Ihr dann vom Stromanbieter verklagt weil kein Strom abgenommen wird ;-).
2x Deye SUN-12K-SG04L P3-EU
8x Pylontech US5000
Der Wechselrichter erzeugt damit keinen Strom aus der PV, die Batterie wird funktionslos und der Hausverbrauch wird vom Netz abgedeckt.
Das ist wohl die Perversion der Energiewende
aber jeder wie er will.
Ja, das ist leider richtig. Netz Nö schreibt dazu:
Was passiert bei einer Abschaltung mit meiner Anlage?
Wenn Ihre Anlage vom Netzbetreiber beeinflusst wird, wird beispielsweise der Wechselrichter Ihrer PV-Anlage vorübergehend kurz gedrosselt.
- Sie können dann keinen eigenen Strom aus Ihrer PV-Anlage nutzen.
- Da der Wechselrichter in der Regel auch Ihre Batterie (falls vorhanden) steuert, kann diese nicht genutzt oder geladen werden.
- Sie müssen in dieser Zeit Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen.
Ein Umschalten auf "Inselbetrieb" (Stromversorgung nur für Ihre Kundenanlage, getrennt vom öffentlichen Netz) ist in diesem Fall NICHT zulässig. Das würde dem Ziel (schnelle Stabilisierung des Netzes) entgegenwirken.
Was passiert, wenn man jetzt wie bei mir den Netztrennschalter betätigt und dann doch im Inselbetrieb fährt kann ich (noch) nicht sagen. Da kann man jetzt drüber denken, was man will. Die sollen einfach die Riesen PV-Parks wegschalten und gut ist. Aber das ist nur meine Meinung. Zumindest funktioniert das System bei mir noch nicht, weil der Empfänger vom Netzbetreiber noch nicht verbaut wurde.
Ist ja schrill....
Wenn ich hier in D Anlagen <30kWp in Betrieb nehme, bei denen nicht der WR sondern der Enerymeter am Netzanschlusspunkt das "Hirn" darstellt (z.B. SMA oder Kostal), dann laufen sämtliche Regeleingriffe des NBs auf dieses Gerät und regeln im Bezug auf den Netzanschlusspunkt d.h. Einspeiseleistung und nicht Produktion. Ist das dann so in Ö nicht gestattet? Das wäre ja eine massive Verstümmelung des Energienanagements.
Also ohne jetzt das Thema weiter eskalieren zulassen, würde ich sagen das das Rechtlich sehr fragwürdig ist. Die Antwort vom Stromanbieter impliziert ja einen Zwangsabnahme und Stromsparen ist verboten. Also da würde ich es darauf ankommen lassen.
2x Deye SUN-12K-SG04L P3-EU
8x Pylontech US5000
@siebi Ich habe nun die 1175 installiert. Ich weiß nicht ob und wenn ja, was ich falsch mache - aber eine Brücke zwischen DI+ und DI- hat keine Auswirkung auf die Akkuladung. Die Einzige wirklich wirksame Methode ist DRM1 - da sperrt er die Ladung komplett sobald die Brücke gesetzt ist. Wo kann denn noch eine Ursache liegen, dass es bei mir nicht funktioniert?!
@siebi Ich habe nun die 1175 installiert. Ich weiß nicht ob und wenn ja, was ich falsch mache - aber eine Brücke zwischen DI+ und DI- hat keine Auswirkung auf die Akkuladung. Die Einzige wirklich wirksame Methode ist DRM1 - da sperrt er die Ladung komplett sobald die Brücke gesetzt ist. Wo kann denn noch eine Ursache liegen, dass es bei mir nicht funktioniert?!
@FJack Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir funktioniert es wenn die beiden Kabel verbunden sind. Wichtig ist, dass in den Generator-Anschluss-Einstellungen nicht der Micro-WR-Eingang ausgewählt ist. Dann funktioniert das bei mir auch nicht. Im Display wird nichts angezeigt, der Speicher wird aber mit 3,8 - 4,2 kW geladen. Genau weiß ich nicht, da ich es nur relativ kurz getestet habe. Wenn Strom vom Dach kommt, wird mehr wie 4,2 kW geladen weil die Speicherladung vom Dach kommt. Ich denke mal, dass die Leistung nochmal auf dem 4,2 kW drauf kommen und dann abgeregelt wird.
Kabel verbunden an DI+/DI
Brücke im Micro-Inv-Modus (Netzladung wird nicht reduziert):
Brücke im Generator-Modus (Netzladung wird reduziert):
Ohne Brücke (Netzladung über 5kW)
Vielen Dank Dir, das werde ich heute Abend ebenfalls mal testen wie die Einstellungen für den Gen-Anschluss sind. Es sind nur 2 Strings am WR (und keinen Micro-Inv.), von daher sollte das ja ebenfalls funktionieren. Eine Frage noch - welche Version der DRM-Platine hast du? Wenn ich das auf deinem Bild richtig sehe, hast du 6 Ports auf der Klemmleiste für DI/DO?! Ich habe nur vier, die beiden Linken davon sind mit DI+/DI- gekennzeichnet und die beiden rechten haben gar keine Kennzeichnung...
Eine Frage noch - welche Version der DRM-Platine hast du? Wenn ich das auf deinem Bild richtig sehe, hast du 6 Ports auf der Klemmleiste für DI/DO?! Ich habe nur vier, die beiden Linken davon sind mit DI+/DI- gekennzeichnet und die beiden rechten haben gar keine Kennzeichnung...
Ich kann dir leider nicht sagen welche Version der DRM-Platine ich habe. Das ist alles so, wie ich es Ende letztes Jahr gekauft habe. Wenn das Hilft kann ich morgen, wenn ich dran denke, mal ein Foto der Platine machen. Ich habe es so angeschlossen, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben war.
Hallo hoeabie,
kannst du bitte mit den Bildern zeigen was du am Parametrierung geändert hast und an die EVN geschickt hast .
lg
Gerne! Hier sind meine
Einstellungen für Netz Nö:
Mit denen hat die Abnahme ohne Probleme geklappt.
schöne Grüße
Netz Nö schreibt dazu:
Was passiert bei einer Abschaltung mit meiner Anlage?
Wenn Ihre Anlage vom Netzbetreiber beeinflusst wird, wird beispielsweise der Wechselrichter Ihrer PV-Anlage vorübergehend kurz gedrosselt.
- Sie können dann keinen eigenen Strom aus Ihrer PV-Anlage nutzen.
- Da der Wechselrichter in der Regel auch Ihre Batterie (falls vorhanden) steuert, kann diese nicht genutzt oder geladen werden.
- Sie müssen in dieser Zeit Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen.
Ein Umschalten auf "Inselbetrieb" (Stromversorgung nur für Ihre Kundenanlage, getrennt vom öffentlichen Netz) ist in diesem Fall NICHT zulässig. Das würde dem Ziel (schnelle Stabilisierung des Netzes) entgegenwirken.
1) Die gängige Praxis der EVN versetzt durch den Kurzschluss von 5-6 (Überbrückung des 15k) die Anlage in enen Fehlerzustand, der nicht betriebskonform ist.
2) Desweiteren kann mich keiner dazu zwingen, mit einem instabilen Netz verbunden zu bleiben und nicht in einen Inselmodus zu wechseln.
Ich betreibe etliche USVs und wenn man dort die Minima und Maxima der Versorgungsspannung in den Logs ansieht, da wird einem schon im "Normalzustand" schlecht ... Das geht (in Wien !) von 222V bis 240V und mehr als genügend Umschaltungen von Online auf Batterie durch Qualitätsmängel ...
Egal.
Da mir diese EVN-Spielchen auch bevorstehen, werde ich bei der EVN versuchen zu "regeln" und wenn sie bocken bei der E-Control Beschwerde einlegen.
Die Verweigerung der EVN eines DRM 5 und den Inverter auf Störung zu schicken hat wohl ein Praktikantendillo erfunden ...
Nebenbei : wenn die Netzüberwachung des Inverters keine ausreichende Netzqualität feststellt (was durch die zertifizierten Einstellungen sichergestellt sein sollte), geht er sowieso off-grid. DRM hin oder her. Wenn denen das (zusätzlich zu einer Drosselung auf 0% Einspeisung zu wenig ist, dann sollen sie ihre eigenen PV- und Windparks quälen, aber die werden sie sicher nicht auf "Sorry, emergency-shutdown durch auslösen einer Störung" schicken ....
Hat da wer mal schon aufgemuckt, oder intelligentere Feldtechniker kennengelernt ?
Oder ists wie sonst auch bei der Stahlhelmfraktion "Hände falten, Goschn halten" ????
p.s. für die deutschen Gäste :
die Stahlhelmfraktion ist das politische (erzschwarze) Regime in NÖ. Sowas wie Franz Josef Strauss in allen Belangen, oder bleierne Zeit seit dem letzten Weltkrieg ....
@plastiko-fanastiko
Definiere Null-Produktion?
Ein Feuerwehrschalter zum abschalten des Gerätes?
Dunkel, mein Freund ist deine Rede ....
Ja, so stehts auch im sg01-hp3-manual.
Aber dieser östliche Kauderwelsch ist mir etwas zu unspezifisch. Zuviel oder zuwenig Kontext dort ....
Ja. 12V gibts. Die verschwinden, wenn der Inverter sich abschaltet. Hm ?
Und 2 Terminals, beide mit B beschriftet (was auf Kurzschluss hindeutet), die soll man mit einer Brücke noch dazu verbinden ?
Dann geht der Ofen aus ?
Und dann 2 Terminals + und - ... das ist egal wo man die + 12 V von den vereinigen B's anlegt ?
Ofen aus dann, ok, sehr spannend ...
Hat das wer schon probiert, ohne was abzubrennen ?