Das ist mal eine Ansage, mit DRM 0 und Fehler wäre mein Haus dann offline und ohne Strom, weil alles am Load :/ Bin mal neugierig was passiert wenn bei mir in der STMK die Abnahme ist, denn in dem PDF zur WLV steht das mit ganz abschalten nciht drinnen, sondern explizit nur 'nicht einspeisen'.
'
Dabei verbleibt die Parallelbetriebsanlage amNetz und die
Wirkleistungsabgabe wird begrenzt bzw. auf 0 gesetzt.'
Das ist mal eine Ansage, mit DRM 0 und Fehler wäre mein Haus dann offline und ohne Strom, weil alles am Load :/ Bin mal neugierig was passiert wenn bei mir in der STMK die Abnahme ist, denn in dem PDF zur WLV steht das mit ganz abschalten nciht drinnen, sondern explizit nur 'nicht einspeisen'.
'
Dabei verbleibt die Parallelbetriebsanlage amNetz und die
Wirkleistungsabgabe wird begrenzt bzw. auf 0 gesetzt.'
Ok, muss mich gleich selber korrigieren und hier auch etwas 'gespannt' zur Abnahme vorausschauen, weil natürlich die Ausführungsrichtlinien scheinbar per März 2025 abgeändert wurden und ich Idiot mein Netzanschlusskonzept im März nochmal upgedated habe :/
....ertragungsnetz und/oder Verteilernetz von 100% auf 0% einzuschränken bzw. abzuschalten. Sofern die technischen Voraussetzungen für einen Inselbetrieb (Netztrennung nach TOR, Speicher,etc.) in der Anlage vorhanden sind, ist der Inselbetrieb ausschließlich unter der Bedingung zulässig, dass die Anlage durch den Netzbenutzer vollständig vom Netz getrennt wird.
--> Ist jetzt die Frage: Wenn mein ganzes Haus am Load hängt, gilt dass dann nach TOR als 'vollständig vom Netz getrennt'?
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es für die DEYE SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU eine DRM-Platine zum Nachrüsten, mit der dann die Beschaltung nach §14a EnWG (steuerbare Netzanschlüsse) realisierbar ist.
Sinn oder Unsinn dieser Beschaltung sei erstmal dahingestellt - wenn ich die Batterien nicht aus dem Netz laden lasse, sehe ich den Sinn auch nicht. Um den Anforderungen des Energieversorgers genüge zu tun bzw. für den Fall, dass sich die Umstände ändern sollten und ich mich anders besinne, würde ich diese DRM-Platine mitsamt Abschaltungsmimik in der Verteilung montieren, wenn dadurch gewährleistet wird, dass im Falle eines Falles die Ladung der Batterien (entsprechend §14a) gedrosselt wird.
In den Advanved Settings ist der DRM Modus NICHT angehakt!
Widerstand mit 15kOhm ist zwichen Pin 5 und Pin 6 am RJ45 Stecker
Brücke ich dann mit einem Relais Pin 1 und Pin 6 am RJ45 Stecker erscheint am Display RCR 0% und der Wechselrichter beginnt mit der Nulleinspeisung
Schalte ich in den Advanved Settings DRM ein, funktioniert es nicht mehr. Scheint was mit den Leitungskapazitäten bis zum Zählerverteiler zutun zu haben. (funktioniert nur mit einem kurzen Kabel beim Wechselrichter und dann zeigt er DRM 5 an)
Hat jemand Kontakt zu Deye direkt? Damit die mal den DRM Port ordentlich beschreiben?
RCR ist lediglich der Testmodus was in der Firmware freigeschaltet ist ( die Prozente ) so hat mir das damals der Support von Deye erklärt. DRM ist der Schaltmodus
Hallo, schön das du bei uns im Deye Forum bist.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und
wenn dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine kleine Spende riesig freuen.
Hallo Deye Freunde,
schön das du dich entschieden hast ein Teil des Forum zu werden.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und wenn
dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine finanzielle Spende freuen.