Relaisabschaltung am GEN Ausgang Deye 12kw Nv sporadisch

31 Posts
10 Users
2 Reactions
981 Views
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

Bin der Ursache auf die Spur gekommen.

Wenn MI Export to Grid cut off angehakt ist, und jetzt eine größere Last über Batterie versorgt wird, und diese Last plötzlich weggeschaltet wird,

dann dauert es etwas bis sich das am Grid auf Null einregelt, dabei wird kurzzeitig Strom eingespeist, was das Abschalten des MI Ports auslöst, kurz danach kommt der Port wieder zurück,

nervig bei intermittierenden Lasten wie Microwelle oder Induktionsherd……

 


   
ReplyQuote
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 421
 

Ok - das klingt soweit logisch. - Würde dann erklären, warum die GEN Portabschaltung erfolgt, wenn man diese "MI Export to Grid cut off" Funktion aktiviert hat.

Dann wäre als nächstes noch zu klären, ob diese Abschaltungen auch bei deaktivierter Funktion stattfinden.

Meine Aktuelle Rückmeldung mit 1 SunM80G4 am L1 des GEN Port (L2 und L3 frei): Im Moment keine Beobachtungen zu Abschaltungen bei mir.

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Der Export to Grid wird in manchen Ecken der Welt nicht gerne gesehen, so machen jegliche Massnahmen dagegen wohl Sinn

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

Es müssen schon ein paar kw über Batterie laufen und plötzlich wegschalten. Bei paar hundert Watt regelt er schnell genug Grid auf Null Export.

Ohne den Haken gehts ohne klackern.


   
ReplyQuote
(@stroka)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 10 Monaten ago
Posts: 4
 

Hallo in die Runde, habe selbiges Verhalten feststellen können.

Allerdings ist MI Export to Grid cut off nicht aktiviert. Das kurzzeitige Schalten ist nicht reproduzierbar und geschieht sporadisch. Letztens sogar bei Dunkelheit. Bin ein wenig ratlos. Werde demnächst ein Netzanalyser ran hängen.

 

Schönes Wochenende


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

Ohne Export cutoff gerade auch wieder sporadisches Klicken, sonderbar….


   
ReplyQuote
(@stroka)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 10 Monaten ago
Posts: 4
 

Ich habe ein wenig die Aufzeichnung durchgesehen, die Aussetzer sind häufig aber nicht regelmäßig, hier eine Auflistung von 24 Stunden die Unterbrechungen betragen im Schnitt 10 Sekunden: 2:20, 3:44, 5:07, 6:31, 7:53, 17:07, 18:30, 19:54, 21:18, 22:42, 0:04.  


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Habe jetzt alle auf 2 Phasen am Load hängen und nicht schaltet mehr ab. Aktuell kommen vom Dach 900 Watt und von den MI habe ich 400 Watt über Schuss und so speichert er über 1000 Wat ein.

Habe sogar den Grid seit Sonntag weck geschaltet und nur die Küche hängt am Grid.

Die Abschaltungen kamen nur morgens wenn wenig Leistung kam.

 


   
ReplyQuote
(@stroka)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 10 Monaten ago
Posts: 4
 

Gibt es schon Neuigkeiten ? 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Posted by: @stroka

Gibt es schon Neuigkeiten ? 

Alles beim alten!

Habe sie jetzt auch wieder am Gen. Port.

Morgens wenn kaum was vom Dach kommt und abends kurz vor Toresschluss wirft er den Gen Port ab.

7:06 Uhr

8:06 Uhr

9:06 Uhr

Und gestern Abend um 19:31 Uhr.

 

Plant name:

Granit 3

Time:

2024-04-17 19:31:56

Event id:

30

Event description:

Grid voltage fault.Please refer to the local grid standard for more details of the grid frequency.

Suggestion:

Check AC voltage by installer or an electrician. If the voltage is within the range that local standard defines, please contact Growatt.

 

GrowattServer

 


   
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Posted by: @x-ray

Wenn MI Export to Grid cut off angehakt ist, und jetzt eine größere Last über Batterie versorgt wird, und diese Last plötzlich weggeschaltet wird,

Wenn man mit dem MI nicht einspeisen will, kann man die % einfach auf max 99 stellen. dann regelt er ohne Einspeisung die MIs bei SOH 99 ab.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
roesslerm reacted
ReplyQuote
(@stroka)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 10 Monaten ago
Posts: 4
 

@deye-guru Vielen Dank.

Er soll ja einspeisen, und Tagsüber funktioniert das auch alles, aber sobald der Tag zu ende geht beginnt das Schaltspiel, ich habe es einmal geloggt und man kann grob sagen, eine Schaltung von ca. 20 Sekunden pro Stunde, bis PV wieder mit der Produktion startet. 


   
ReplyQuote
(@agarus19)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 6
 

@stroka ich habe diese Kurzzeitunterbrechungen am GenPort mit MI-funktion und MI-Einspeisung bei mir mit Solarman analysiert. Anbei auf der Graphik ist erkennbar, dass ca. 4 Uhr, also ohne Sonne, die Leerlauf L2-Leistung des Growatt Stringinverters auf  Null geht, d. h. die Kurzzeitunterbrechung stattfindet. Nach intensivem Austausch mit meinem Deye Lieferanten kam heraus, dass es ein Deye-Sofware-Problem ist und man an einem Update bei Deye arbeite. Dass war vor 9 Monate, bisher keine Reaktion. Meiner Meinung  ist der Gen-Port als MI-Ein/Ausgang nicht nutzbar, weil die täglichen Kurzzeitunterbrechungen bei den Stringinvertern auch ein tägliches Hoch- und Runterfahren produziert wofür die Geräte nicht ausgelegt sind. Kommt nichts von Deye werde ich die Stringinverter vom Gen-Port auf Load-Port legen.

This post was modified 5 Monaten ago by AGarus19

   
Stroka reacted
ReplyQuote
(@deye2030)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 2
 

Ich habe das gleiche Problem. Gibt es hier etwas neues ? Aktuellere Firmware oder andere Infos ?

 

lg


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Stringinverter leiden beim nächtlichen Stromunterbruch?

Paulanergarten?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote