Habe meinen deye ja nun in betrieb, habe bei grid macht der gewohnheit natürlich die drei phasen plus N und PE angeklemmt.
Jetzt schau ich heute in die anleitung (10KSG04)
Und sehe das bei einem hausanschluss wo N und PE als eine leitung ins haus gehen man PE nicht anschließen soll.
Ist das so korrekt?
Ich habe in einem anderen forum ein bild gefunden vom SG03 wo PE auch da angescglossen war.
Leider hilft mir das bild auch nur begrenzt denn wie gesagt bei mir kommt nur eine leitung ins haus und splittet sich dann auf zu PE und N so ist das nicht dargestellt (irgendwie schon abwr etwas kompliziert auf dem bild)
Edit habe PE jetzt erstmal abgeklemmt würde aber gerne wissen wie das hier so gesehen wird.
Bzw. Was der technische hintwrgrund ist.
Hängt davon ab wie du den WR installiert hast. In der Bedienungsanleitung sind zwei Schemas als Beispiel vorgeben. Hast du nach Schema 1 oder 2 dein WR angeschlossen? Wenn nach Schema 2, dann muss PE zwingend am WR angeschlossen werden.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Für mich gilt schema 1 wie gesagt weil im zählerschank vom netz nur ein leiter ankommt der dann im zählerschrank zu N und PE wird.
Der unterschied der schemas ist ja nur dieswr punkt.
Mich würde ab mal interessieren warum man das nicht anschließen soll
Es darf nur eine Brücke zwischen N und PE geben, und die Brücke ist bei dir im Zählerschrank. Im Off-Grid Modus, wenn Insel Modus aktiv ist, schaltet der WR ein Relais an und schließt N und PE zusammen. In dem Fall würde die zweit N PE Brücke entsteht.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko daher darf man quasi an beiden anschlüssen, grid und load den PE nicht anklemmen.
Okay danke für die aufklärung
Schon mal gelesen was als überschrift dort steht ? Australien, Neuseeland etc...
es gibt auch ein Schaltbild für Deutschland !
PS: PE immer durchklemmen der Intressante ist N !!! und dies solte man nicht verwechseln !
Schon mal gelesen was als überschrift dort steht ?
Hast du den Hinweis zu Schema 2 gelesen?
This diagram is an example for an application in which neutral is separated from the PE in the distribution box
Hast du ein TT Netz? Dies wurde schon zigmal diskutiert, beide Schemas sind nicht VDE-konform. Schema 1 ist für ein TN-Netz, Schema 2 für ein TT-Netz.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Daher habe ich hier nochma nachgefragt aber die Erklärung von amiko finde ich durchaus logisch.
Für mein system wen N und PE aus einem leiter kommen und im haus aufgeteilt werden.