Bin nun (nach ewigem Nacharbeiten vom PE weil Elektriker kein PE gelegt hat ab Generatorkasten zu Schiene) soweit mit der Verkabelung fertig (gesamtes Haus bis auf WB wird auf Load geklemmt, Sontheimer Umschalter im Falle des Falles). Nachdem ich den Speicher aber erst bestelle, wollte ich fragen, ob der Deye auch ohne Speicher (bei genügend Sonnenlicht) Notstrom bereitstellen kann? So richtig schlau geworden bin ich aus der Anleitung nicht bzw. stehts dort nirgends (oder ich habs übersehen).
Danke im Voraus!
Nein, ohne Batterie ist der nur ein normaler Wechselrichter und damit ohne Grid Mausetot
die Schwankungen im Leistungsbedarf die am LOAD zu erwarten sind kann der Deye ohne den Puffer einer Batterie nicht stemmen. Es ist schon möglich das wie IMHO der Froinus es kann eine Notstromfunktion ohne Batterie zu ermöglichen, wenn die interne Elektronik und ihre Kondensatoren das übernehmen, das ist aber in der Leistung eingeschränkt und keine Alternative zu dem dreiphasigen LOAD Ausgang des Deyes.
aber jeder wie er will.
Vielen Dank für deine Antwort, somit für mich klar und ich warte für die USV auf den Akku. 🙂
Das läuft schon. Allerdings nur für "gleichmäßige" Verbraucher und ab 150% PV Leistung über Verbrauch. Sonst schaltet er immer wieder ab
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
OK! Gut zu wissen! Kann ich ab nächster Woche mal probieren bei geringer Last einfach mal das Netz wegschalten. Heute wird angeschlossen 🙂
Anlage läuft soweit! Anfangs hatte er ein paar Mal F31 (AC_Contactor_Fault) als Fehler angezeigt, war nach einer Weile aber weg und ist auch bis jetzt noch nicht wieder gekommen. Muss nochmal die Phasen prüfen, aber eigentlich haben wir richtig verdrahtet.
PS: 10mm² 5polig wird sehr sehr eng mit den originalen Verschraubungen. Wir haben diese dann leicht mit einem Stufenbohrer aufgebohrt, sieht sauber aus und passt. "Notstrom" hab ich auch gleich mal simuliert, also Netz wegschalten per Sontheimer-Umschalter. Funktioniert problemlos und Haus läuft weiter, solange eben die 150% der Hauslast, die der Deye bzw. die PV bringen muss, nicht überschritten werden.
@deye-guru
Weißt du zufällig mehr über den F31 Fehler (SW 1150), gibts da öfters Probleme oder sollte man die Phasen doch besser nochmal nachmessen?