Hallo zusammen,
ich habe schon ein bisschen in verschiedenen Foren gesucht doch leider kein ähnliches Thema gefunden, daher hoffe ich, dass man mir hier helfen kann.
Zu meinem Aufbau:
Deye SUN 12K-SG04LP3 EU (Firmware C037 + 1144)
insgesamt 16kWp (9,5kWp Süd / 6,5kWp Ost-West)
FelicityESS 15kWh Batterie (Modell LUX-Y-48300)
Alle Komponenten sind in Homeassistant eingebunden für bestimmte Automationen und um alle Werte auszulesen. Zusätzlich hängt am iMSys ein ESP Lesekopf mit dem ich den Zähler vom Netzbetreiber auslesen und auch in HASS einbinden kann.
Der WR hängt direkt neben dem Zählerschrank und die Messklemmen sind in der richtigen Richtung direkt hinter dem Zähler an den Phasen.
Eigentlich bin ich mit dem Gesamtaufbau super zufrieden, bis ich vor 2 Wochen meine Batterie in Betrieb genommen habe. In der Nacht wird zu viel Strom aus der Batterie gezogen und dauerhaft zwischen 200 und 400 Watt eingespeist. Der Fehler liegt mMn bei den Messklemmen, da ich alle Sensoren und Werte per HASS auslesen kann stellte ich folgendes fest:
Beispiel 23.Mai.2025 03:00Uhr
- iMSys zeigt Einspeisung von 263 Watt an
- Sensor "External Power" vom Deye zeigt 18W Bezug an
- Sensor "Grid Power" vom Deye stimmt mit External Power überein und zeigt auch 18W Bezug
In der Gesamtgrafik vom Deye sieht man schön, dass der Deye denkt er regelt wunderbar auf +- 0 aus mit maximal 20Watt Bezug/Einspeisung. In Wirklichkeit sind es jedoch 200-400W Einspeisung dauerhaft.
Dies kann ich zu jeder beliebigen Uhrzeit wiederholen und die Differenz beträgt immer zw 250-450W, somit speise ich jede Nacht unnötiger Weise ca 2-4kWh ein.
Dies stellt zur Zeit noch kein Problem da, im Winter wird mir aber entsprechend die Energie im Akku fehlen.
Kennt jemand diese Problematik? Liegt es an den Klemmen oder vllt am Deye?
Vielen Dank an alle und ein schönes sonniges Wochenende!
Macht er das auch wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind ? Was ist wenn einfach IMSys nicht richtig geht, zeigt der Stadtwerkezähler Bezug oder Verbrauch an?
Hey,
das iMsys ist ein Holley EHZ541-ZE Zweirichtungszähler vom Netzbetreiber (Westnetz) das mit einem ESP Lesekopf direkt ausgelesen wird.
Der Netzbezug/Einspeisung der ausgelesen wird und die Anzeige des Zählers stimmen zu 100% überein.
Ich habe zum Deye 12k damals noch einen Eastron SDM630 Modbus V2 dazu bekommen. Jedoch haben mich einige negative Erfahrungsberichte von Freunden damals davon abgehalten diesen einzubauen. Wie ist denn hier die allgemeine Erfahrung damit ? Lohnt sich der Umstieg statt den CT Klemmen?
vllt lässt sich mit einem Umstieg das Problem lösen.
vielen Dank!
Hallo,
leider steht mein letzter Beitrag immer noch in der Moderation. Trotzdem habe ich mal ein bisschen weiter Experimentiert.
ALSO:
Wenn ich keine Hauslast habe zeigen die CT Klemmen auch 0 Watt an. Konstant.
Sobald jedoch Last anliegt konnte ich durch mehrere Versuche ein ganz komisches Verhalten feststellen... bei kleinen Lasten bis 1kw (zB WP und BWWP bei mir) "denkt" der Deye, dass im Schnitt so 200-300Watt mehr gebraucht werden überschießt und speist damit natürlich aus der Batterie auch mehr ein.
Sobald hohe Lasten anliegen (zB Wallbox lädt Auto) zeigt er ab ca 6/7kw Hauslast diesen bis auf wenige Watt genau an.
Ich kann mir dieses Verhalten absolut nicht erklären und sollte niemand hier im Forum eine Idee haben werde ich vermutlich auf einen Eastron umsteigen.
Ich bedanke mich bei allen die mit grübeln, vllt hat jemand noch eine Idee. 🙂
Allen ein schönes sonniges Wochenende!
Ich kann mir dieses Verhalten absolut nicht erklären
Ist die CT-Ratio richtig eingestellt? 2000:1
Sind die CTs richtig angeschlossen? Mit dem sogenannten Föntest kann man die CTs kontrollieren.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Also die Erfahrungen in allen Foren haben gezeigt, dass die CT zwar in der Vergangenheit schon mal falsch markiert waren und so umgedrehte Werte geliefert haben. Auch kann natürlich mal eine Klemme defekt sein, aber mal richtig und mal falsch messen - das geht eigentlich nicht so wirklich. Hier muss man wahrscheinlich doch nach einem selbstproduzierten Fehler suchen.
Ich tippe auch unterschiedliche Phasenlage Deye-Grid-Klemmen zu CT-Klemmen. Das würde auch die grüßere Genauigkeit bei höheren Lasten (Wallbox) erklären. Da der EVU-Zähler (bist Du sicher, dass du ein IMS hast, oder vielleicht doch nur einen "modernes Messmittel") saldiert und die einzelnen Werte pro Ausßenleiter nicht standardmäßig ausspuckt, kann bei einer Vertauschung der CTs im Bezug auf die Phasen am Deye gerne solch eine Einspeisung "passieren".
Hier solltest Du den oben erwähnten "Fön-Test" (oder sonst einen Steckerfertigen Verbraucher >1kW) durchführen und an verschiedenen Steckdosen betreiben. Ich mache solche Dinge immer erstmal ohne PV und ohne Akku - also 100% Netzberieb des Verbrauchers. Der Verbraucher wird eingeschaltet und die Leistung an der entsprechenden Phase sollte im Deye sichtbar werden. Siehst Du bei einem 2kW Verbraucher eine deutlich abweichende Erhöhung, dann stimmt was nicht mit der Zuordnung. Da ja irgendwann die CTs. montiert wurden, weißt du ja auch wie der Deye am Grid hängt. So solltest Du auch wissen, welche Steckdose welchen Außenleiter führt.
Viel Erfolg und berichte bitte,wenn Du die Lösung gefunden hast. Kann vielen weiteren Usern helfen.