Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
ich habe heute mal eine technische Frage. Im Datenblatt des 12K steht PV-Eingangsstrom 26+13. Bedeutet das 2x13A auf String 1 oder sind das echte 26A? Ich hatte nämlich jetzt bei den kalten Temperaturen kurzzeitig 14,6 A auf String 1. In der Bedienungsanleitung V2_2 auf Seite 16 steht " max. DC-Eingangsstrom sollte 20A betragen", das passt ja nun gar nicht. Ich will ja meinen Deye nicht grillen ;-).
Deye Sun-12K-SG04LP3-EU 8x440W Jinko & 8x 425W Jinko (SO)
3x Deye RW-M6.1 (2x Typ A 1x Typ B)
1x Deye SUN M80G3-EU-Q0 2x450W Trina (SW)
1x Deye SUN M80G4-EU-Q0 2x450W Trina (SW)
Tracker 1 PV 1_1 13A
Tracker 1 PV 1_2 13A
sind parrallel verschaltet und kann daher 26A ab, solte man alerdings denn auch aufteilen auf die einzelne Abgänge um die nicht zu überlasten
tracker 2 PV 2_1 13 A kann nur 13A ab
Alles was dem Deye zuviel ist regelt er ab PV1 über 26A PV2 über 13A
Seite 16 ??????