Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Jedes mal beim Eins...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Jedes mal beim Einschalten gibt es F31

33 Beiträge
12 Benutzer
6 Reactions
3,770 Ansichten
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Guten abend zusammen. 

 

ich habe jedes mal wenn ich das netz zuschalte den Fehler F31 anstehen, wenn dann genug am PV string ansteht um zu produzieren, geht der WR ins normale prodizieren und funktioniert bis Ende des Tages komplett Fehlerfrei. 

 

Bei der ersten Inbetriebnahme (ac an, dc noch aus) war er auch sofort am piepsen. Nachdem dann DC eingeschaltet wurde, ich auf ON bei ON/OFF geschaltet habe, fing er auch an zu produzieren. 

Ich habe das ganze dann gestern mal über Nacht laufen lassen und heute morgen als dann Sonne kam fing er auch wieder an zu piepsen und ging in F31. 

Lösung kurzzeitig: Beep deaktiviert ^^ aber das kann es ja auf dauer auch nicht sein 😉 

Das BKW (solis kein deye) geht jeden morgen auch kurz in Alarm mit Grid over frequency wenn die Sonne kommt und das bkw erwacht. 

Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte damit der Deye richtig arbeitet und beim einschalten nicht den F31 bekommt?

 

Kurz zum Setup:

12K-SG04LP3

PV aktuell 10*410 W an PV 1

 

Viele Grüße

MrMog2002


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  


   
AntwortZitat
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Das war vorgestern nach dem einschalten, wo ich mir gedacht habe, ok, da ist ein Fehler, Probier es lieber morgen nochmal wenn auch Sonne da ist 😅


   
AntwortZitat
(@lc625)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@mrmog2002 Den Fehler kenne ich. Hast Du 2 WR in Betrieb und im Moment keine Batterie angeschlossen? Bei mir kam der Fehler nur am Slave WR und lies sich erst beheben, als ich die Batterien mit in den Betrieb genommen habe. Allerdings war das noch bei einem deutlich früheren Softwarestand. Soweit ich gelesen habe (letztmalig hier im Forum von Christoph Weidner: https://dy-support.org/community/technische-fragen/parallelbetrieb-moeglichkeiten/#post-136) geht ein Parallelbetrieb von mehreren Deye Hybrid WR grundsätzlich nicht ohne Batterie.


   
AntwortZitat
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

@lc625 hey lc.

 

also ich habe 2 bkw von solis angeschlossen, einen Parallelbetrieb von Deye habe ich momentan keinen angeschlossen. 
Aber schon mal angenehm zu wissen, dass ich nicht der einzige mit dem Fehler bin. 

eventuell ist der Fehler weg wenn die Speicher angeschlossen werden, aber das wäre ja eigentlich auch nicht des Rätsels Lösung 😅🙈


   
AntwortZitat
(@lc625)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@mrmog2002 OK, als ich mich mit dem Fehler beschäftigt habe, konnte ich nicht mal eine vollständige Liste mit Fehlercodes finden. Die gibt es jetzt hier: Von meiner Seite vielen Dank an @raeiser ( https://dy-support.org/community/anleitungen/deye-error-code-liste/#post-204). Hier steht in der Fehlerbeschreibung das Drehfeld als Ursache (ich bin aber ziemlich sicher, dass es weitere Auslöser des Fehlers gibt. war es jedenfalls bei mir, wie oben beschrieben nicht). Das Drehfeld hast Du überprüft, oder? Auch das Feld Deines Stromerzeugers hat die gleiche Richtung, vermute ich. Zusätzlich kann ich noch aus eigener Erfahrung berichten, dass ich am Anfang auch darauf reingefallen bin, dass bei Deye links = rechts ist. Wenn Du also ein "rechtes" Drehfeld bei Deinem Netz (0°-120°-240°) gemessen hast, must Du beim Deye ein "linkes" (0°-240°-120°) einstellen. Frag bitte nicht warum.....


   
AntwortZitat
(@peter)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Ich hatte am neuen Deye Hybrid mit 10kw auch F31.

Da der WR „ohne Support“ gekauft wurde und China auch keine Hilfe war, habe ich kurzerhand das Siegel gebrochen und den WR geöffnet. 
Und siehe da, Draht L2 vom Netz war an der Platine lose.

Schraube war fest, nur schief eingedreht.

Korrekt angezogen, läuft….

PS: bin Elektriker…


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 534
 

Slave Contractor Fault ist meist nen Phasenproblem. Er synchronisiert sich zwar, aber die Last kann nicht aufgeschaltet werden. Immerhin: Freut euch, dass er nicht einfach aufschaltet und in Rauch aufgeht, sondern wirklich umfangreiche Überwachungen hat die einen massiven Schaden verhindern

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

ich werde morgen nochmal die phasen tauschen und schauen ob sich der fehler damit dann beseitigen lässt.

danke euch auf jedenfall schon mal für die infos und werde euch auf dem laufenden dann halten 🙂


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 534
 

Dann aber auch die Drehrichtung beachten. Kann dann sein, dass er dir ein Grid Phase wrong ausspukt 

Normal ist in D Rechtsdrehfeld (in den Deye Einstellungen 0/240/120)

Normal wird nicht der Deye umgeklemmt, sondern erst am "Verbraucher/Motor ect" des entsprechende Drehfeld durch umklemmen erreicht. 😉

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@mrmog2002)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

@deye-guru bisher bin ich n och nicht dazu gekommen es anders an zu klemmen, immer kam was dazwischen ^^ aber ich hoffe das ich bis spätestens zum Wochenende es endlich geschafft habe mal an den Deye wieder zu gehen 🙂


   
AntwortZitat
(@speedmaker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Gibt es hier was Neues?

Ich habe das selbe Problem.

Vorweg: Meine alten Wechselrichter hatten den Geist aufgegeben. Habe dann auf den Deye umgebaut und fahre noch zwei Jahre Volleinspeisung ins Netz ohne Eigenverbrauch. Somit ist auch nur Grid angeschlossen, die drei CTs mehr nicht.

Anlage lief nach dem ersten Start einwandfrei. Am nächsten Tag piepst es aus dem Keller. F31 kam und PV Leistung bei Null. Nach mehrfachem Neustart kam der Fehler nicht mehr und die Solarproduktion inkl. Verkauf ins Netz fuhr wieder an. Am nächsten Tag das Selbe Problem. Kann mir jemand weiter helfen?

 

Danke vorab. 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1668
 

wozu die drei CTs?

Du hast No-Bat eingestellt

Selling First und kein Time of use.

Das einzige was Du einstellen musst sind die Grideinstellungen.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@speedmaker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@plastiko-fantastiko 

Hi. Die drei CTs hab ich vor dem Einspeisezähler um den Ertrag zu messen. 
No Battery ist eingestellt. 
Die Grideinstellungen auf VDE4105

Drehfeld 0/240/120

 

trotzdem kommt der Fehler. 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

CT´s Vor dem Zähler ? oder Nach dem Zähler ?

Stell mal den Wechselrichter von Slave auf Master  (wenn du nur einen WR hast) unter advanced Function


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3