Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Hallo zusammen,
ich möchte demnächst auf einen Sun20k-LP umstellen und dabei dann das Haus auf den LOAD-Ausgang hängen.
Die Verdrahtung würde ich mir vorstellen, dass 16 Quadrat verlegt werden.
Im Internet hatte ich mal einen Hinweis gefunden, dass die LOAD-Klemme des 20k den Querschnitt vertragen würde, bin mir aber nicht sicher.
Hat da jemand eine fundierte Auskunft für mich?
Vielen Dank im voraus!
--
6,6kWp PV Dach Ost-West (2 Strings mit je 8 Modulen)
2,0+kWp PV Fassade Süd (über Generator-Port)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
Der MCB (Eaton 100A) verträgt 50 mm2
aber jeder wie er will.
und die anderen Anschlüsse sollten ein ähnliches Kaliber haben, schliesslich sollen 70A durch.
Mein 12K (45A) hat Anschlüsse bis 16 mm2 an der Gridseite (N+PE)
aber jeder wie er will.
16m² passen rein, habe es so bei meinem 20k
Kann ih bestätigen habe ebenfalls einen 20K LV und habe alles in 16mm² verdrahtet es ist zwar ne fummelei weil wenig Platz da ist aber es geht eine Saubere Schleife und es schaut dann Ordentlich aus.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Top, herzlichen Dank für eure Bestätigungen!
--
6,6kWp PV Dach Ost-West (2 Strings mit je 8 Modulen)
2,0+kWp PV Fassade Süd (über Generator-Port)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU