Inselbetrieb ohne PV und Speicher

9 Beiträge
4 Benutzer
3 Reactions
166 Ansichten
(@holger07)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo Freunde.

Ich habe seit kurzem den Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2
Firmware: MAIN Ver 3201-1087-1E08 / HMI Ver 2001-C03B
Konfiguration: Generator (Einhell STE 5500, 400V 3-phasig) am GRID-Port, kein Akku, kein PV

Problem: Grid wird erkannt (231/230/232V, 51,9Hz), aber Load-Output bleibt 0V
Bereits probiert: Arbeitsmodus Nulllast, EinspeisePrio, Null-Export zu CT – alle ohne Erfolg
Ziel: Load-Output ohne DC-Bus freigeben

Gibt es eine Firmware oder Einstellung die den Load-Output ohne DC-Bus freigibt wenn der Generator am GRID-Port angeschlossen ist?

Die KI konnte mir nicht weiterhelfen und hat auf euer Schwarmwissen verwiesen.

Vielen Dank schon im Voraus, für eure Hilfe!



   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2739
 

Melde Dich wenn die Anlage fertig ist, also zumindest die notwendige Hochvolt (facepalm) Batterie hat.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 486
 

Würde sagen Inselbetrieb ohne PV und Speicher und ohne Deye sollte klappen. Oder was soll der bei der Konfiguration machen.



   
amiko reacted
AntwortZitat
(@holger07)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 4
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Ich habe natürlich die Hälfte an Informationen vergessen. Um zu verstehen, was ich vor habe, ist das wohl nötig.

Ich möchte im Blackoutfall, den Load Ausgang des Deye an den Netzeingang meines Fronius Gen24 schalten. Der Deye soll für den Notstromgenerator nur als Netzaufbereiter fungieren. Da am Gen24 ein Hochvoltspeicher und die PV-Anlage angeschlossen ist, sollte das eigentlich funktionieren oder mache ich einen Denkfehler?

Der Gen24 gleicht dann evtl. Schieflasten über den Speicher aus oder ist ein extra Speicher am Deye zwingend nötig?


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Holger07

   
AntwortZitat
(@holger07)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 4
Themenstarter  

@paulmelsec Siehe Antwort an @plastiko-fantastiko



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2739
 

Netzaufbereiter.... 🤨 

Vorschlag: Fronius abmontieren und bei Ebay verkloppen

Hochvolt Batterie an Deye anschliessen

im Notfall den Generator anwerfen. 


aber jeder wie er will.


   
Thescc reacted
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @holger07

Der Deye soll für den Notstromgenerator nur als Netzaufbereiter fungieren.

Genau sowas habe ich mir schon gedacht.
Dann müsstes du aber den Generator über Gleichrichter am MPPT anschliessen.
Vom Netzanschluss auf Load wird einfach nur ein Schütz (Relais) geschaltet. Da wird nichts aufgereitet.
Da gibts sicher bessere Lösungen als einen Hochvolt Deye als Relais zu nutzen.



   
AntwortZitat
(@holger07)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 4
Themenstarter  

Vielen Dank für eure Vorschläge.

Wenn ich jetzt am bestehenden Fronius System nichts ändern kann oder möchte, aus welchem Grund auch immer, den Deye und das Einhell Notstromaggregat im Zusammenspiel als Netz für den Fronius benutzen möchte, was müsste ich eurer Meinung nach tun?

Vielen Dank im Voraus für eure konstruktiven Ideen!



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Master
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 450
 

min. eine Batterie passend zum DEYE kaufen!

Ohne Batterie funktioniert das gar nicht. 

Danach wirst Du vermutlich feststellen, das Dein Spielzeugnotstromaggregat nicht geeignet ist auf Laständerungen sauber zu reagieren.

Ansonsten: Das, was Du vorhast, ist kein gedachtes Standardszenario und wird so nicht funktionieren



   
AntwortZitat