GEN-Port 2. WR Gesamtleistungs-Begrenzung 10kW?

6 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
132 Ansichten
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo Zusammen!

Ich bin leider mit der Forensuche, Google und meinen Beobachtungen nicht 100% schlau geworden 🙁

 

Ich habe zuhause einen Deye Sun10k mit zwei Strings (7,8kWp und 4kWp) und habe drei 3-phasige Microinverter mit insgesamt 7,2kWp.
Am Deye hängen 30kWh Batterien, in denen ich ohne Probleme 8kW reinladen kann - zusätzlich darf ich 7kW einspeisen.

D.h. die 7kW Einspeiseleistung könnte theoretisch rein von den Microinvertern kommen und der Deye lädt ggfs. die Batterie auf bzw. ist diese voll würde er sich soweit drosseln, dass in Summe nur 7kW eingespeist werden.

 
Im ersten Versuch habe ich die Microinverter auf den GEN-Port gehängt - hat super funktioniert,
aber: ist es korrekt, dass hier der Deye auf die Gesamtleistung von 10kW begrenzt? - sprich angenommen es kommen 6kW von den MI, dann drosselt er seine Strings auf 4kW, sodass in Summe nur 10kW durch den Wechselrichter fließen (Richtung Netz/Batterie)?

Oder ist der GEN-Port unabhängig von der Elektronik und die Leistung fließt "ungehindert" direkt auf die GRID-Seite in Richtung Netz?

 

Ich habe daher die Microinverter auf die GRID-Seite gehängt und habe dann beobachten können, dass ich in Summe auch mal 13kW erzeugt habe (leider sind die Beobachtungen wegen dem Winter eher dürftig).

 

Also konkret meine Frage: Ist die Gesamtleistung des Deye Sun10k auf 10kW begrenzt (GEN-Port + Strings) oder wird der GEN-Port hier nicht beachtet, sofern die Leistung Richtung Netz fließen darf?

 

Vielen Dank schonmal
Liebe Grüße
Freddy



   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2445
 

Was kannst Du bei "Max Sell Power" einstellen?

die neueste Firmware drauf?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko ich kann denk ich 13000W Max sell power einstellen. 
Firmware ist im Moment noch die 1150 (Österreich). 

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2445
 

Ich vermute mit der 1175er Firmware sind auch beim 10K jetzt 24000 möglich


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Danke für deine Antworten 🙂

D.h. der GEN-Port würde die Leistung der Microinverter durchlassen und der Deye Sun10k würde sich dazuregeln, sodass maximal 7kW eingespeist wird. Und die Gesamtleistung wird durch die Max solar power begrenzt --> daher auch 13kW bei 13000W. 

 

--> Somit würde das heißen, ich update auf 1175 und kann die Microinverter wieder auf den GEN-Port hängen?



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2445
 

Max sell power bestimmt auf welchen Wert sich der Deye drosselt wenn andere WR auch noch einspeisen, unabhängig davon ob sie an GEN oder Gridparallel hängen.

Der GEN hat den Vorteil das er von Deye auch abgeworfen werden kann wenn das mit dem Einspeisen zu viel wird.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat