Halli Hallo,

ich habe einen Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 und dieser besitzt innen eine RJ45 Buchse mit der Beschriftung DMR:

Leider ist der im Handbuch sehr shclecht beschrieben. Kann es sein, dass man bei dem Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 keine zuSätzliche DMR-Platine brauch wie bei den Niedervolt Hybridinvertern von Deye, weil die bei der HP Version schon integiert sind?
Des weiteren würde mich mich noch interessieren die die Shcnittstelle verdrahtet ist? Kann man da ein entsprechendes Rundsteuergerät anshcliessen um so den §14a EnWG genüge zu tun?
Ich wäre Dankbar, wenn jemand Infos zu dieser Schnittstelle hätte.

Viele Grüße

Walter

Dieses Thema wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von monsyx

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

schau mal in den Australischen Deye Manuals, diese Schnittstelle haben die IMHO für Australien und deren Anforderungen für die Leistungseinbremsung integriert.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@monsyx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Ich hatte schon bei den australischen HV-Hybridinvertern geschaut, aber auch bei denen ist das selbe Manual wie bei den Europäern hinterlegt, also keine Information, ausser das es diesen Anschluss gibt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von monsyx

   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

wo ich das so lese fällt es mir auch wieder ein, meiner hat ja auch so ne Buchse 😀

wäre wirklich interessant zu wissen ob man dann zB diese IVG Box oder die DRM Platine überhaupt noch braucht oder dort direkt was/einen RSE anschliessen kann.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

In der Australischen Anleitung ist auch der Port beschrieben

Hier mal eine Seite was die Aussies sich da unter DRM vorstellen

https://www.acsolarwarehouse.com/news/drm-compliance/

in der neuesten englischen Anleitung für unseren gibt es sogar diese Seite

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@monsyx)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko danke für den Auszug aus dem Manual, aber kannst du mir bitte noch verraten wo du das her hast. Weil auf der Seite https://deyeinverter.com egal ob auf Deutschland, England oder AUstralien gestellt bekomme ich keinen Manual wo die Seite von oben enthalten ist. Vielleicht schaue ich einfach an der falschen Stelle.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485

   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 80
 

ich habe hier was zu der anleitung geschrieben, ich denke da hat es fehler drin:

https://dy-support.org/community/postid/11920/

 


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
 

Hallo,

ich hänge meine Frage einfach mal an der Post hier an.

Ich möchte eine PV-Anlage auf meiner Werkstatt errichten. Diese ist 50m vom Haus entfernt. Speicher und Wechselrichter werden frostgeschützt in der Scheune montiert. Die CT-Klemmen würde ich mit einem CAT7 Kabel verlängern. Kann man die zwei freien Adern benutzen, um den 30% Kontakt an der DRM-Platine anzusteuern oder ist der Spannungsabfall zu groß? bzw. wie funktioniert der Input-Port?

(Der Speicher ist ja eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, deswegen die Drosselung auf 30 %)


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 51
 

Die zwei restlichen Adern werden nicht reichen. Du musst wenn Bezug und Einspeisung steuern. 


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @steffen

Die zwei restlichen Adern werden nicht reichen. Du musst wenn Bezug und Einspeisung steuern.

Ich dachte wenn ich Pin2 mit der REF-Voltage verbinde, dann wird Bezug und Einspeisung gedrosselt (Dann würden die 2 Adern reichen). Gibt es irgendwo mehr Informationen was genau passiert?

 


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 51
 

 

@jan12 

du brauchst

Bezug

pin 1+6 DRM 1

pin 2+6 DRM 2

pin 3+6 DRM 3

pin 4+6 DRM 4

Einspeisung

pin 1+5 DRM 5

pin 2+5 DRM 6

pin 3+5 DRM 7

pin 4+5 DRM 8

 

pin 5+6 muss mit den Widerstand 15 Ohm geschlossen, bei öffnen ist dann DRM 0

 


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
 

@steffen Sind die Funktionalitäten in den deutschen Einstellungen auch hinterlegt? Dachte die wären nur in Australien möglich? 

 

Dann würde doch trotzdem die zwei Leitungen reichen? 5 und 6 kann ich dauerhaft mit dem Widerstand verbinden und die beider Andern, um ein Kontakt zu schalten. 

 

Wobei ich die kompletten DRM Einstellungen noch nicht verstanden habe. Geht man nach folgendem Diagramm: 

muss DRM2 gesetzt werden. Allerdings interpretiere ich aus der DEYE-Anleitung, dass der Bezug auf 30% gedrosselt wird und aus der obigen Tabelle 50%. 


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 51
 

Die Hinterlegten % in der deutschen Firmeware sind anders. 

Wenn du den DRM -Modus am Deye deaktivierst (Haken raus) und die DRM Mode durchschaltest siehst die hinterlegten Prozent.

Du brauchst 6 Schaltbare Leitungen, deswegen hatte ich das Bild zum Verständnis beigefügt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Steffen

   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
 

Ich habe vom DEYE-Support folgende Anleitung bekommen. Was die Anleitung auf Seite 3 macht verstehe ich leider nicht.

 

Veröffentlicht von: @jan12

Dann würde doch trotzdem die zwei Leitungen reichen? 5 und 6 kann ich dauerhaft mit dem Widerstand verbinden und die beider Andern, um ein Kontakt zu schalten. 

@steffen bin ich da richtig?

 


   
AntwortZitat