Moin
Ich habe ja einen
- SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 mit einem Speicher der brutto 106kWh hat.
- 22kWp PV Altanlage
- 8kWp PV Neuanlage
Mich stört der ständige Netzbezug von fast 1kWh pro Tag, trotz vollem Akku und Solarertrag.
Jetzt wollte ich, zwischen 99% und 25% SOC einen Schütz ansteuern, der den DEYE vom Netz trennt.
Über 99% sollte er aber wieder einspeisen dürfen.
Unter 25% sollte er Strom aus dem Netz beziehen dürfen.
Grundlagen:
- Haus hängt komplett an LAST.
- AC gekoppelte Wechselrichter sind aktuell an GRID inkl. Grid Tie Meter2
Jetzt die entscheidende Frage:
- Kann man die AC gekoppelten Wechselrichter inkl. Grind Tie Meter 2 auch an Last hängen?
Ist dafür die Funktion "AC couple on load side" anstatt "AC couple on grid side"?
Denn an GRID würden die AC gekoppelten WR ja nicht mehr funktionieren, wenn ich den Schütz ansteuere und den DEYE vom Netz trenne, oder?
Kann man die AC gekoppelten Wechselrichter inkl. Grind Tie Meter 2 auch an Last hängen?
Ist dafür die Funktion "AC couple on load side" anstatt "AC couple on grid side"?
Ja kann man, dafür ist der Knopf da.
Als Schütz nimmst Du den hier?
aber jeder wie er will.
den hatte ich auch auf der Liste, bis ich seine hübschere Schwester gefunden hab die noch den Hebel für das manuelle EIN-Aus und Automatic hat.
aber jeder wie er will.