DEYE per Shütz OFFGRID schalten, wenn genug Energie im Akku ist

25 Beiträge
4 Benutzer
4 Reactions
357 Ansichten
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Moin

 

Ich habe ja einen

  • SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 mit einem Speicher der brutto 106kWh hat.
  • 22kWp PV Altanlage
  • 8kWp PV Neuanlage

Mich stört der ständige Netzbezug von fast 1kWh pro Tag, trotz vollem Akku und Solarertrag.
Jetzt wollte ich, zwischen 99% und 25% SOC einen Schütz ansteuern, der den DEYE vom Netz trennt.
Über 99% sollte er aber wieder einspeisen dürfen.
Unter 25% sollte er Strom aus dem Netz beziehen dürfen.

Grundlagen:

  • Haus hängt komplett an LAST.
  • AC gekoppelte Wechselrichter sind aktuell an GRID inkl. Grid Tie Meter2

Jetzt die entscheidende Frage:

  • Kann man die AC gekoppelten Wechselrichter inkl. Grind Tie Meter 2 auch an Last hängen?
    Ist dafür die Funktion "AC couple on load side" anstatt "AC couple on grid side"?

Denn an GRID würden die AC gekoppelten WR ja nicht mehr funktionieren, wenn ich den Schütz ansteuere und den DEYE vom Netz trenne, oder?



   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Kann man die AC gekoppelten Wechselrichter inkl. Grind Tie Meter 2 auch an Last hängen?
Ist dafür die Funktion "AC couple on load side" anstatt "AC couple on grid side"?

Ja kann man, dafür ist der Knopf da.

Als Schütz nimmst Du den hier?

https://amzn.eu/d/00yPIGTy


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

den hatte ich auch auf der Liste, bis ich seine hübschere Schwester gefunden hab die noch den Hebel für das manuelle EIN-Aus und Automatic hat. 

 


aber jeder wie er will.


   
KaJu74 reacted
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Da ich mich entschieden habe den Schütz per Loxone Steuerung zu schalten, brauche ich einen Schütz, der mit 24V geschalten werden kann.

Da bin ich auch bei Heschen gelandet.
https://www.amazon.de/Heschen-Haushalts-Wechselstromsch%C3%BCtz-geschlossene-Spulenspannung-DIN-Schienenhalterung/dp/B08P1RYHCF/

Sind die gut?

Alternativ:
https://www.amazon.de/Wengart-Brummfreier-Installationssch%C3%BCtz-Umschalt-Sch%C3%BCtz-Lastmanagement/dp/B0CYWY5S1T

Denn ich bekomme das mit dem Lastausgang nicht hin.

  • Was ich möchte:
    Zwischen 25% und 98% SOC soll der Schütz geöffnet sein und das Haus somit OffGrid.
  • Eventuell noch eine Funktion, wenn PV Produktion über x kW ist, dann Schütz schließen (Haus wieder am Netz), damit Verkauf möglich ist, wenn der Speicher nicht alles aufnehmen kann.

Beim Generatoranschluss kann ich AUS und EIN einstellen.
z.B. dass EIN 98% und AUS 25% ist
Also bei 25% ausgehen soll (Schütz schließt und NETZ ist verbunden), aber dann geht er erst bei 98% an.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Denn wenn ich AUS bei 98% mache und EIN bei 25%, wäre das doch falsch, oder?
Dann würde der Schütz ja bei unter 25% trennen, also das Gegenteil von dem, was ich will.

Deshalb habe ich jetzt meine Loxone vorbereitet, was einfach war.
Wenn SOC über 25% ist aber unter 98% ist, dann gibt er das Signal, um den Schütz zu öffnen.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Die Schütze geben sich nichts, wenn Du meinst das die passen dann halt. ich wunder mich über die 24V AC, ich kenne aus der Industrie nur 24V DC, aber bei der Haus verkompliziererei ist das wohl normal.

Was ich möchte:
Zwischen 25% und 98% SOC soll der Schütz geöffnet sein und das Haus somit OffGrid.

Wenn Du mit dem zusätzlichen Kram den SOC auslesen kannst dann sollte das kein Problem sein.

Eventuell noch eine Funktion, wenn PV Produktion über x kW ist, dann Schütz schließen (Haus wieder am Netz), damit Verkauf möglich ist, wenn der Speicher nicht alles aufnehmen kann.

Klar der Wechselrichter merkt im Inselbetrieb wenn PV Leistung grösser Hausverbrauch+Ladeleistung der Batterie ist und regelt die PV Produktion runter, ansonsten würde das tödlich enden für die Hausverteilung, aber wie teilt er Dir das mit, das Du dann den Inselbetrieb beendest??

ich denke das ist aber eher ein theoretisches Problem bei 106 kWh und max 30 kWp. Wenn Du da oben die 98 auf 95 oder 90 reduzierst wird das vermutlich niemals eintreten.

 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

ich wunder mich über die 24V AC, ich kenne aus der Industrie nur 24V DC, aber bei der Haus verkompliziererei ist das wohl normal.

Danke für den Hinweis.
Die Loxone gibt definitiv 24V DC raus.

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

aber wie teilt er Dir das mit, das Du dann den Inselbetrieb beendest??

Ich würde einfach eine Logik bauen, WENN PV-Leistung > ((als die maximale Ladeleistung des Akkus + aktuellem Verbrauch) -10%), dann gehe wieder ans Netz.

(

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Wenn Du da oben die 98 auf 95 oder 90 reduzierst wird das vermutlich niemals eintreten.

Da hast du vermutlich Recht.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Ich würde einfach eine Logik bauen, WENN PV-Leistung > ((als die maximale Ladeleistung des Akkus + aktuellem Verbrauch) -10%), dann gehe wieder ans Netz.

theoretisch... wie so oft....

Du wirst aber im Inselbetrieb vermutlich nur die Info bekommen "aktuelle PV-Leistung" und nicht die Info bekommen

"ich würde ja aus den Modulen die Leistung von xxxx holen können, aber weil ich die Leistung nicht loswerde muss ich die Leistung auf "aktuelle PV-Leistung" reduzieren"

 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Wie gesagt, Du hast Recht und ich behalte es nur mal im Hinterkopf.
Werde eine Funktion einbauen, dass ich die Logik manuell überstimmen kann und dann im Hochsommer mal schauen.

Was ich allerdings nicht finde ist ein passender Schütz.

  • 63A
  • 4NC (als Öffner mit 4 Anschlüssen im Normalfall geschlossen)
  • 24V DC Spulenspannung

Schließer finde ich jede Menge, aber keinen einzigen Öffner.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Es gibt alles... nur nicht immer superbillig

https://www.schuetze24.com/Leistungsschuetz-K3-32A00-04-24DC/K3-32A00-04-24DC


aber jeder wie er will.


   
KaJu74 reacted
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Auch wenn der genial wäre, sind mir die rund 200€ zu viel.
Dann bleibt es bei dem "Doppel" aus:

  • Relais, was mir DC 24V schaltet und AC 230V durchschaltet, wenn angezogen (Im stromlosen Zustand offen)
  • Schütz, der wenn AC 230V anliegt, die 4 Leitungen trennt (im stromlosen Zustand geschlossen)

Einbau ist getan, jetzt fehlt nur noch Sonne.
So habe ich es in der Loxone Steuerung gelöst.
Extra mit Schwellwertschalter, damit ich ein ständiges Ein-/Ausschalten verhindere.



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Ich weiß nicht, was heute passiert ist.

Als ich die Funktion testen wollte, hatte ich einen Verkabelungsfehler gemacht.
Das Schütz was an eine Neutralleitung angeschlossen, die ich dann per Relais weggeschaltet habe. 🙄 
Dadurch ging der Schütz An/Aus/An/Aus/....

Danach war der DEYE scheinbar durcheinander.

  • Er schaltete den Strom an Last weg, obwohl das vor der Installation des Relais/Schütz immer dauerhaft funktioniert hat.
  • Er lud den Speicher, nachdem ich ihn wieder an GRID geschaltet habe nur mit 4-5kW, der Rest wurde ins Netz eingespeist.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter.

Nachmittags, war er wieder "normal", aber ich traue mich aktuell nicht, GRID wegzuschalten.

Habe heute noch versucht die Lasten auf den 3 Phasen besser zu verteilen.
Hatte den Verdacht, das ein zu großes Phasenungleichgewicht dafür verantwortlich sein könnte. 

Kann das jemand nachvollziehen und mir eventuell helfen?



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

vielleicht erst die Installation korrekt durchführen und dann sich um Nothingburger wie den minimalen Strombezug kümmmern?

Die Büchse muss erst einmal sauber Ersatzstrom liefern, und wenn das klappt kann man sich diesesn Zwangs Blackout wegen minimalen Strombezug schönrechnen.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Moin

Soweit war ich ja schon der Ersatzstrom hat ja problemlos funktioniert.

Der Anschlussfehler war wirklich dämlich von mir da das nehme ich auf meine Kappe.

Meine Frage ist ja warum könnte es passieren dass er Last trennt.

Könnte die Regelung des DEYE zu langsam sein, dass kurzfristig mehr Strom benötigt wird, als er in dem Moment zur Verfügung stellen kann?

Wie gesagt Akku voll, Solarstrom 15 kW da.

Von daher hat er definitiv genug Strom zur Verfügung nur ist die Regelung eventuell zu träge? 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Bei einem 106 kWh Akku und einem 20K?

Da müsstest Du schon weit über 10 kW auf einer Phase ziehen.

Du kannst ja mal langsam anfangen im Inselbetrieb und nicht alle Stromkreise aktivieren, auf die Mitte vom Schirm drücken dann siehst Du die Last pro Phase, und dann Stromkreise zuschalten und beobachten


aber jeder wie er will.


   