Deye Hochvolt-Inverter Firmware Problem

124 Beiträge
24 Benutzer
20 Reactions
5,223 Ansichten
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 354
 

Ich meine älter 

Glaube die hatte ich auch vor dem Update und dann hat Deye die geupdatet. War auch erst nicht sicher

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 50
 

Ich habe heute, nach Bitten, ein Update für meinen  SUN8K SG01 HP3 bekommen. die haben nur die HMI Version auf C032 hochgezogen. die Netzversion ist noch die 1066. Loggerversion ist LSW3_32U_5406_1.06


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 354
 

Die hat mir Deye auch grad als Datei geschickt. Muss erstmal gucken wie man manuell updatet, bisher haben die das immer gemacht 😀

Siehst du denn mit 1066 und der C032 jetzt mehr unter Geräte - Akku?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 50
 

@benni82 Ich sehe unter Geräte nur den Umrichter  und den Logger.

Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Battarie im Lithium Mode 0 läuft und als unmatched angezeigt wird. Ist eine Sunket HV.

Aber: Die neue HMI Version hat einige Bugs bei mir ausgebügelt.

Nun keine Dauerbootschleife mehr nach Kaltstart, Netzausfall etc. Ist schon einmal ein riesen Fortschritt!

@deye-guru

Ich habe folgende Änderungen gefunden

Unter den "advanced settings" gibt es nun "grid tie meter2". Wozu ist das?

Es gibt nun Lithium mode 0,1 und 2. Zuvor war es glaube ich nur 0 und 1, oder liege ich hier falsch?

Gibt es eine Liste, welche Umrichter in welchem Mode laufen?


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 354
 

so grade mal auf die C032 geupdatet (Main 1066, Logger steht ja oben)

Zweite Eintrag ist nun da und wow, was da alles an zusätzlichen Informationen steht.... muss ich erstmal alles im einzelnen lernen was wie zu interpretieren ist 😀

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@q2222)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 2
 

 

Ich bin mit meiner 20K HV Firmware nach einem BOS-G BMS Update durch Deye am kämpfen. Dort wo normalerweise auf dem LCD des Inverters im Zentrum "ON" oder "OFF" steht, erscheint bei meinem nach dem remote Batterie-Update nur noch "0%". Der Inverter verhält sich völlig erratisch. Der Deye-Support wollte daraufhin die Firmware des Inverters remote updaten (von C027 auf C032/ von 1063 auf 1066), was aber nicht geklappt hat. Musste es daraufhin lokal machen. Dies hat hingegen absolut nichts gebracht. Jetzt habe ich zusätzlich  noch externe BMS-COMM Errors , welche nur die Batterie bemerkt. Die LI-BMS Page der Batterie im Inverter bleibt auch immer leer. Die Anlage lief bis zu diesem missglückten BMS-Update Versuch bis auf zwei kleinere SOC-Probleme völlig zuverlässig. Bekommt man irgendwo die alten Firmware Files (C027 und 1063) und weiss irgendwer, was dieses "0%" bedeutet, und wie man es wieder los wird?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 2 mal von q2222

   
AntwortZitat
(@q2222)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 2
 

Konnte das Problem selber lösen: Habe den Inverter nochmals in den Werkszustand zurückgesetzt und die beiden Firmware-Files nochmals lokal darüber installiert. Läuft aktuell wieder alles (auch keine BMS CAN-Errors mehr).

 

 


   
AntwortZitat
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 17
 

Habe meine Situation nochmal hier in einem Video zusammengefasst:

https://www.youtube.com/watch?v=FP5MV78FoBE

Bin inzwischen auf einen GoodWe gewechselt. Der hat zwar weniger Funktionalitäten, aber er berücksichtigt die Vorgaben des BMS und entlädt nicht willkürlich ohne Grund.


   
AntwortZitat
(@hammersf)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 2
 

Leidensgenossen,

es gab ein Update:

Mail an den Service und ich habe jetzt die folgende Version auf meinem SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2:

HMI: 2001-C01F

Main: 3001-1077-1D08.

ich fahre die Anlage ohne Akku und seit dem Update ist Fehler 42 WEG! Kein Neustart mehr am Morgen, läuft stabil seit drei Tagen durch.


   
Rensle reacted
AntwortZitat
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 61
 

Das ist schön zu hören.

Ich werde sie mal zum Herbst/Winter ausprobieren, die 1061 läuft absolut stabil, auch ohne Akku.

Seit 6 Wochen habe ich einen GB-L 8KWh, keinerlei Probleme bisher. Muss ja auch mal gesagt werden 😉


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Die neue Firmware 1177 für die HV Inverter fixt viele kleinere Probleme. Die HMI ist ebenso auf c032 verbessert.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 354
 

Habe Deye angeschrieben und nach 1077 gefragt mit dem Vermerk, dass ich gelesen habe dass einige mit HP Systemen diese bereits bekommen haben.

Haben sie mir geschickt, ihrerseits aber mit dem Vermerk: "please note that this is not the most stable firmware yet and is still being tested. Itt is for 30KW-50KW"

Bin etwas verwundert, denn die meisten (alle?) von denen ich es mitbekommen habe, dass sie 1077 bekommen haben, hatten max 20kW Inverter.

Bin noch am Überlegen ob ich die installieren soll oder nicht, nicht dass ich am Ende mit nem riesen Briefbeschwerer dastehe 😀

@deye-guru kannst du noch was dazu sagen?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@411401618)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 10
 

@Benni82

ich habe den 50kw Hochvolt Inverter und die Firmware seit 3 Tagen installiert. Sie läuft bis jetzt perfekt. Ich habe 2 Batterien installiert, sogar diese Funktion funktionieren bis jetzt Problemlos 👍

du kannst beruhigt updaten.

Wechselrichter: Deye SUN-50K-SG01-HP3-EU-BM4
PV: 37kW am Dach + 15kW senkrecht auf einer Stützmauer
Batterie: 2x Sunket-Ess Hochvolt - 57kWh


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 354
 

Du hast aber auch einen 50K, dafür ist die FW ja auch gedacht.

Hatte bei Deye nochmal nachgefragt woraufhin sie mir noch eine andere geschickt haben, nämlich für 5-25kW

Hätte ich die genommen die sie mir zuerst geschickt haben, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Problem und @deye-guru müsste zum Platinenwechsel vorbei kommen 😉

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 17
 

@411401618 läuft bei dir der 50kW On Grid oder fährst du nur Off Grid? Welche Batterie verwendest du? Hast du Probleme mit dem Ladeverhalten der Batterie?


   
AntwortZitat