Ich habe einen Deye 15KSG05LP3, String 1 sind 9 Module a 500W, String 2 sind 12 Module a 500W.
Am Genport hängen noch 6 Deye Mi's a 2000W.
Dadurch das ich 3 Himmelrichtungen nutze und es Verschattungen gibt komme ich mit dem 15k gut zurecht.
Da meine PV ja jetzt erst ans Netz gegangen ist fordert der Netzbetreiber eine Möglichkeit zur Drosselung der Einspeiseleistung auf 60/30/0%. Über das DRM Board lässt sich das für die beiden Strings auch sehr gut umsetzen, nur für den Genport halt nicht.
Bei geforderten 30 oder 0% müsste ich diesen abwerfen.
Hat jemand eine Idee für die technische Umsetzung?
Ps: Ich nutze kein Home Assistant und möchte das ganze über die Steuerbox mit potentialfreien Kontakten des VNB umsetzen.
bist du >25kWp oder hast schon eine Steuerbox, falls nein muss nur die 60% Regelung eingehalten werden.
- @thescc Ich bin unter 25kwp. Hab aber vom Netzbetreiber Post bekommen in der 60/30/0% umgesetzt werden sollen.
dann werfe sie doch ab. Wenn da irgend ein Schaltkontakt das liefert dann steuer ein passenden Schütz an, kann ja ein NC Schütz sein und der wirft ab, dem Deye ist das egal und wenn das ohne Software geht freut sich der Netzbetreiber über die robuste Lösung
aber jeder wie er will.
wenn du kein iMsys + Steuerbox (kein Tre/Fre) hast ist dem seine forderung irrelevant.
Du solltest das eh über irgendeine steuerung machen. Wenn du die direkt am deye anschließt regelt er anhand der ac leistung gesetz ist aber anhand der PV leistung, somit müsstest du dem deye immer per modbus mitteilen wie viel er einspeisen darf. Ixh meine dass er dann wenn er nicht mehr selbst dc abregeln kann den gen port abwirft. Oder mache es hard über ein schütz.
@thescc den Genport kann er nur im Inselbetrieb abwerfen, durch anheben der Netzfrequenz.
Ich werde eine Schützlösung bauen.
nein im Inselbetrieb kann und muss er andere Stromerzeuger drosseln und stoppen können, das macht er über die Netzfrequenz
das Verhindern von Netzverstopfung geht über abwerfen vom GEN
aber jeder wie er will.
@thescc Stimmt so nicht der VBN kann auch einen Rundsteuerempfänger verlangen auch bei Einspeisebegrenzung von 60%.
Ich bin auf dem Stand:
- 60% Einspeisebegrenzung, als Übergang, bis iMsys + Steuerbox, zur Regellung 0/30/60%, verbaut ist.
@McFly, korrekt, aber hast du ein ImSys + Steurbox? Falls nein, sind die Forderungen des VNB für den Arsch.
@thescc nein hab ich noch nicht. Die EWE hier bei uns verbaut aber schon beides und möchte es gerne vorfinden.