[Gelöst] Ct und Anzeige Probleme bei Deye 20kw Hochvolt

63 Beiträge
9 Benutzer
11 Reactions
973 Ansichten
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ob du 30 oder 50 nimmst ist egal erstmal. Auch dein HV geht 30 % zu entladen. Es sind erstmal beispielwerte, die Keinen Widerspruch zu anderen Einstellungen bewirken. 

Beispiel: ist die Akkunutzung in der ToU bei 50% festgelegt, jedoch in der Batterieeinstellung nur 60 % erlaubt, kollidiert dies. 

Ist die Ladestrombegrenzung in der Batterieeinstellung auf 1A eingestellt, dann sind andere Einstellungen in anderen Menüs egal, der Deye lässt nur die 1 A zu. Dann kannst du suchen bis du schwarz bist, warum er nicht die PV in den Akku lädt. 

Das selbe mit ToU. Ohne Haken lädt der Deye den Akku auf 100 %, jedoch wird er ihn nie entladen. Natürlich auch nicht wenn in der ToU 100% eingestellt sind. Also schiebt er die Dachleistung ins Haus und Netz, wenn man ihm dies auch in einem anderen Untermenü verbietet, melkt er einfach nichts mehr vom Dach. Soll er Export to CT machen und die geben keine Werte, schickt er auch nichts ins Haus. 

Theoretisch alles ganz einfach, aber anders als im Inselbetrieb. Da sind viele Einstellungen ja einfach uninteressant und nicht wirkend. Darauf bald ja auch mein Hinweis immer, zuerst im Inselbetrieb einrichten und testen. Es sind dafür einfach zu wenig Einstellungen möglich, die falsch sein können und die Rückwirkung haben. Jedoch zeigte der Inselbetrieb an ob der Inverter von seiner Hardware arbeitet. Er melkt, lädt, entlädt und erzeugt AC.  Viele hier halten dies jedoch aufgrund ihrer eigenen Unkenntnis für nicht notwendig, jedoch grenzt dies bei Fehlern die Ursachen etwas ein. 

Ähnlich jetzt auch mit dem Gen Port. Den möchte ich erstmal komplett ausklammern, dessen Funktionen sind erstmal in dem Moment zu komplex und können indirekt Auswirkung haben. Der Deye bei dir lief im Inselbetrieb, jetzt muss er als eigenständige Einheit Haus, Akku und Einspeisung verwirklichen. Die fronius als Energiequelle und den smart Load müssen wir also erstmal außer acht lassen. Die sind später dran. Okay? 

Phasenglättung bewirkt übrigens, daß der Deye permanent versucht, das Netz zu stabilisieren. Ist zum Beispiel Phase L1 in der Spannung höher als die beiden anderen, dann saugt er aus Phase L1 mit Maximum und schiebt die Energie auf Phase L2 und L3 wieder ins Netz. Natürlich zeigen deine CT dann diese Werte an. 😁. Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn dein Netz durch einphasige einspeiser in der Nachbarschaft auf einer Phase ausgereizt ist und die Spannung auf Phase L1 den Inverter abtrennen könnte. Durch die saladierungsregeln des Zähler des NB würde diese Leistung ja verrechnet werden, jedoch zeigen deine eigenen CT dann diese Ströme mit an. Und der Nutzer wundert sich was der Deye da für einen Mist fabriziert. Also Haken raus. 

Activate Batterie natürlich auch raus, wenn vorhanden. Das ist für das Kochen der Bleiakkus gegen Sulfatierung. 

Überleg dir wie die fronius arbeiten sollen. Wegen dem Messekonzept. 

Der Deye ist keine Maschine, die über feste Abläufe und Programme verfügt. Seine Steuerung ist ganz einfach gehalten und nach Prioritäten aufgebaut. Für Nutzer, die es gewohnt sind, bei ihrem Provider anzurufen wenn sie das WLAN Passwort vergessen haben oder gerade etwas nicht stimmt, ein Grauen. Für Nutzer, die lieber selber alles im Detail einstellen und konfigurieren möchten, ist der Deye eigentlich gemacht. Jedoch machen die Wechselwirkungen dem Laien oft das Leben schwer. 


   
Mario540 and Grani57 reacted
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@wartenstrom asymmetrische Phasenverschiebung ausschalten. 

Generator spitzen ausschalten. 

AC couple Load Side ausschalten 

AC couple grid Side ausschalten ( vorerst) 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@wartenstrom ToU Haken muss dringend drinnen bleiben. Nur die Prozente runter und Gen Charge und grid Charge Haken raus. 

Bitte mach es einfach. 😉


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @Anonym

@wartenstrom ToU Haken muss dringend drinnen bleiben. Nur die Prozente runter und Gen Charge und grid Charge Haken raus. 

Bitte mach es einfach. 😉

Ja werde ich machen. Maximal schiebt er wieder in dem jeweiligen Zeitfenster alles was über dem eingegebenen %Satz ist ins netz. Werde berichten. 

Vergiss mal den Fronius bei deinen Überlegungen. Der ist wie schon gesagt in der Installation des Hauptgebäude an anderem Hausanschluß, in anderem Zählerschrank und hinter anderem EVU Zähler als der Deye. Also so wie wenn dein Nachbar auch PV hat. 

Was ich noch machen werde ist die CTs des Go-E Controllers mal wegnehmen. Nicht das deren Magnetfeld eine Störung macht. Sind ja nur 25cm entfernt. Solle zwar nicht, aber....

Bis Anfang übernächste Woche. 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@wartenstrom okay. Dann können die nichts mit dem Deye zu tun haben. 

Ich glaube auch nicht , daß die CT andere CT bei der Entfernung beeinflussen. So stark ist das Feld nicht. 

Bring erstmal die Einstellungen so wie beschrieben hin und dann schauen wir uns an, wie was läuft oder nicht. Ich bin immer noch, wie am Anfang, der Meinung, daß entweder CT Installation oder die Einstellungen schuld am Verhalten des Deye sind. 

Schönes Wochenende 


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Kurze Zwischeninfo. Deye hat mir heute die update dateien für den 20kw Hochvolt Inverter gesendet. Wäre dann die 1077 und CO32. Das deckt sich mit aktuellen Themen dazu im Forum. Werde ich dann gleich mit erledigen. 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Warum macht ihr eigentlich die Updates selber mit den Dateien die Deye sendet? Spielt die Deye nicht mehr selber ein? 

Ich selber bin zwar nicht gerade technisch unversiert, lasse das aber bisher immer Deye machen, schon wegen der Garantie. 


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

@roman sehe da kein Garantieproblem. Wenn eine Anlage außerhalb Funknetz und DSL ist, muss die ja auch updaten. Mein Gerät, mein Zugriff, meine Entscheidung wann das mit Clouds verbunden ist. Je seltener desto besser. Gerade bei China.Im Normalfall reichen mit die Infos auf dem Display. Brauch ich nur bis alles läuft. 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@wartenstrom und ich bin vielleicht der Spion von Putin? 

Natürlich interessieren sich die Chinesen dafür, wie gerade bei mir das Wetter ist und ob mein Stromverbrauch auch klimaneutralen und im Sinne von Habeck ist, ob ich die 19 Grad im Winter einhalte und vielleicht im Garten zu viel Licht brennt. 

Ich vertraue dafür Alexa, Siri, Google, dem Verfassungsschutz und natürlich Mikrosoft und dem öffentlichen Rundfunk. 😁.  Ich liebe alles aus dem Meta Konzern und teile mein Leben auf Instagram und Facebook. Aber vor den Chinesen kann ich nur warnen 😁. 

Und dennoch nutzt Du deyes cloud. Aber ihre Updates analysierst du vorab lokal Bit für Bit auf Schadcode. Logisch. 

Wie die Cloud aus der Ferne ohne dass der Wechselrichter online ist, funktioniert, hinterfragt natürlich niemand. Geile Logik. 😁.

Wer wirklich Wert auf Datenschutz legt nutzt weder Internet noch Smartphone. Kein Alexa und dergleichen. Der lebt analog. Und der kauft Erzeugnissen, die keine permanenten Updates benötigen. Weder Deye HP noch BYD. 

Aber klar. Die Paranoia ist nur gegen China gerichtet. Das Feindbild muß politisch korrekt sein. Warum kauft man dann aber keine deutschen Produkte? Solarmodule frei von chinesischen Rohstoffen, Inverter ohne chinesische Komponenten und Speicher aus reiner deutscher Herstellung inklusive aller Rohstoffe und Komponenten? Computer, Handys etc. Nur das wäre Konsequenz. 

Den Satz mit "gerade bei China" finde ich zumindest etwas Nazi. 


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

@Anonym237 Ohje, aber unterstell mir doch bitte nicht Nähe zu Nazis, das ist schon etwas übergriffig. Da bin ich so weit von entfernt, und das schon mein ganzes Leben lang und sehr klar und deutlich und gegen Chinesen habe ich auch nichts. Aber China als politische Land ist nun wirklich nicht der Inbegriff von Freiheit und Demokratie und der chinesische Staat hängt überall mit drin. Ich vermeide generell Zugänge die nicht unbedingt erforderlich sind auch bei USA Software. Und wie kommst du darauf, dass ich die ganzen aufgezählten Netzwerke nutze. Ich nutze lediglich WhatsApp weil ich es nicht vermeiden kann und ich brauche einfach keinen permanenten online-Zugang zu meinem Wechselrichter. Es passiert soviel online, dass ich einfach meine Türe nicht überall offen stehen lassen möchte. Hier brauch ich es einfach nicht. Ich mach es mal paar Tage an zur Dokumentation oder Konfiguration und gut ist. Dann schalte ich sein Internet wieder aus. Mach ich auch beim Fronius. Dessen Visualisierung kann ich prima über ein separates internes Netzwerk nutzen. Wenn ich unterwegs bin brauch ich keinen Zugang. Was nicht im Netz ist kann auch nicht gehackt werden. 

Denk mal dran was alles geht. Senec hat immer wieder Anlagen gesperrt oder fernabgeschaltet. Tesla hat gerade Tschetschenien Cybertruck ferabgeschaltet. Und was war gerade im Libanon? Was ist wenn sich ein Konflikt zuspitzt. Dann ist dein BMS offen für alle Zugriffe. Denk mal an Abschaltung deines WR. Dann hast du trotz WR keinen Strom. Oder gewollte Überladung. Viel Spaß bei 100.000 überhitzten Akkus in Deutschland. Oder vorsätzliche Überfrequenz bei der Einspeisung in allen WR eines Herstellers ohne WR Stopp. Das mag das deutsche Netz gar nicht. Alles möglich. Also warum unnötig Risiken eingehen und Zugriffe gewähren. Mit Paranoia hat das nichts zu tun. In Zeiten täglicher Hackerangriffe auf unsere Netze ist das nur sinnvoll. Meinetwegen können alle anderen sogar ihre Bankdaten online stellen. Ich brauch das nicht. Ich zahle nicht mit Handy und ja ich telefoniere sogar noch lieber ganz normal, als über soziale Netzwerke zu kommunizieren. Nenn es altmodisch, ich nenne es vorsichtig. Und diese Rechtfertigung hier hätten wir in einem 3 minütigen Telefonat uns sicher erspart. All das war nur, weil du mich online wieder völlig falsch einschätzt. Mit deinen Schlussfolgerungen bist du einfach nicht gut und viel zu impulsiv. 


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

 

Alles nochmal gemesssen und Full Reset. Nichts gebracht. Auch die geänderte Konfi laut Roman nicht. 

Update auf CO32 /1077 gemacht

Danach geht plötzlich der Haken bei Time of Use dauerhaft zu deaktivieren. Das war also ein Software Problem. 

Ein Ct aber immer noch falsch. 

Ergebnis: es ist ein Fehler in dem Messmodul des WR auf Phase 1(R).

alle 3 CT s sind technisch gleich und in Ordnung. Egal welches davon an Phase R eingebaut wird ändert nichts. Auch egal mit welchem Kabel ich es dort verbinde. Ungedrillt macht bei den beiden anderen kein Problem. Ohne Prüflast zeigen sie zwischen 6 und minus 6 Watt an. Passt also. 

Die vorher evtl hohen Werte beim Einspeisen lagen am aktivierten Asymetric Phase feeding. Der WR versucht dann auf allen drei Phasen den selben Wert zu erreichen, da aber der eine Messwert nicht arbeitet, passiert auf den anderen beiden Phasen Mist. Bei Haken weg laufen zumindest Phase 2 und 3 sauber und der WR gleicht deren Leistung aus. 

Phase 1, die ja immer deutlich zu wenig misst, werde ich jetzt provisorisch etwas ausgleichen indem ich die Mindesteinspeisung bei zero an Ct auf 300 Watt setze, die dann auf den 3 phasen ankommen. Das hilft erstmal. 

Ansonsten teste ich mal eastron oder chint. Das könnte das Problem ja preiswert lösen. Welcher davon besser oder überhaupt am ungedrillten Kabel läuft, muss ich sehen. Oder weiß das wer von euch. 

Nur zur Erinnerung. 8 Adern Ungedrillt aber geschirmt war schon da und geht nicht anders. 

Ansonsten läuft alles wie gewollt. 

 


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Zum Abschluss nachdem das Problem gefunden wurde noch schnell das Ergebnis zu meinem Hochvolt 20K

Update auf CO32 und 1077 hat 2 Pribleme gelöst.

- Zum einen kann jetzt der Haken bei Time of use  dauerhaft deaktiviert werden. (vorher kam er immer wieder nach paar Sekunden zurück)

- außerdem geht jetzt auch der Bildschirm Inverter Daten beim klick auf das mittige inverter Symbol zu öffnen. Vorher trat sich da garnichts

Das Problem mit den falschen Wert des CT ist nicht behoben aber mit Sicherheit ein Hardware Fehler. Alles andere wurde ausgeschlossen. Am Ct Phase 1 wird nur zwischen-20 und 20 Watt angezeigt. Egal wieviel da wirklich stromert. 

Ohne CT s kann aber an den Messeingängen des Inverter bei Phase 1 ein Widerstand von 8,8 Ohm und am Phase 2 und 3 jeweils 6,2 Ohm gemessen werden. Gegen Phase 1, 2 und 3 lässt sich von den Messeingängen der Phase 1 202 Volt und der Phase 2 und 3 jeweils 228 Volt messen. Da passt also was nicht am ersten Messeingang.

Ich versuche jetzt mal mein Glück mit einem Smartmeter am Meter Eingang. Evtl passt es da. Weichen ich nehme und mit oder ohne CTs muss ich noch sehen. Alternativ muss die Steuerplatine raus.

Problem erkannt, Rest wird sich zeigen. 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 356
 

Veröffentlicht von: @wartenstrom

indem ich die Mindesteinspeisung bei zero an Ct auf 300 Watt setze,

Welche "Mindesteinspeisung"? Meinst du "Zero Export Power"? Damit wird aber eingestellt, wie viel er bei Zero Export trotzdem bezieht

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@wartenstrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  
  • @benni82 ja stimmt. Hatte das auch schon bemerkt. Ist beim deye nur für eine garantierte Nulleinspeisung gedacht und nicht ins minus einstellbar. Hat dementsprechend auch nichts gebracht. Steht jetzt auf Null. Bei meinen Fronius WRs kenne ich das so, dass man alternativ Bezug oder Einspeisung wählen kann. Da hab ich immer eine Mindesteinspeisung von 100Watt damit er möglichst auf die 100% Autarkie kommt, wenn die Sonne es zulässt. Danke dir für den Hinweis. 
  • Falls du oder wer anders einen Tipp wegen der Platine hast (Bezug Kundendienst Kosten) melde dich dazu bitte mal. Ich werde es jetzt erstmal mit eastron oder chint versuchen. Aber wenn das wegen des langen, leider unverdrillten Kabels Probleme macht muss ich die Platine wechseln. Kabel wechseln ist nicht. 

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 356
 

Es geht sogar negativ, allerdings über einen Trick, man muss dem Deye ein spezielles Kommando schicken. 

Hatte es mal ausprobiert, weil ich auch überlegt hatte "lieber immer was einspeisen als, wenn auch nur minimal, zu beziehen". Habs aber wider auf 0. Der Eigenbedarf des Deye war höher und aus dem Akku ins Netz zu speisen macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)