Hallo zusammen,
da ich mit Google oder hier im Forun keine passendes Antwort gefunden habe, bitte ich euch hier um Hilfe / Rat. Meinen Solarteur kann ich leider nicht mehr fragen, der ist nach seiner Insolvenz nicht mehr zu erreichen.
Ich betreibe seit 15 Monaten eine PV-Anlage mit
38 Modulen 15KW peak
1 Wechselrichter Deye Sun-12K-SG04SP3-EU
4 Voltsmile classic V10 Akkus = 20 KWh
Überschusseinspeisung, nachden der Verbrauch abgedeckt und danach der Akku voll geladen ist.
Ich habe nun das Problem, dass ohne Änderung der Einstellungen der Akku seit Anfang August fast täglich um ca. 1-2% weniger voll geladen wird (lt. Anzeige). Es kommt genügend vom Dach, wir aber nach erreichen der neuen "täglichen Höchsmarke" ins Netz gespeist, anstatte den Akku zu laden. Dies hat zur Folge dass dass mit der Zeit immer weniger Akkustrom zur Verfügung steht, bevor man aus dem Netz zukauft.
Habe hier von einem anderen Fall gelesen, der Wechselrichter und Akkus für 30 Minuten ausgeschalten hatte, und alles war wieder o.k.. Bei mir hatte es nur die Auswirkung, dass die neue Höchstladung von 64 % danach auf 53% fiel.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt, bzw. wie man das beheben kann?
Gruß
Günther
Wenn da eine einzige Zelle spannungsmässig davon läuft dann erreicht die als erste die definierte maximal zulässige Spannung von ?? 3.6V als Beispiel und alle anderen sind erst bei z.B. 60% SOC dann stoppt das BMS das weitere Laden schliesslich soll diese eine Zelle dir ja nicht platzen.
Lösung? erst einmal den Batteriehersteller fragen, auf der APP nachschauen falls es sowas gibt
Die Batterie im voll geladenen Zustand stehen lassen und das BMS das vermutlich nur entladen kann seinen Job machen lassen entlädst Du die Batterie gleich wieder und die eine Zelle fällt unter 3.45V als beispiel hört der Ballancer auf
Die Batterien aufmachen und nachschauen ob die Zellen zugänglich sind und dann einen Neey active ballancer in jede Batterie einbauen.
dann hört der Quatsch bald auf.
aber jeder wie er will.
Er hat ja 4 baugleiche Akkus - würde es Sinn machen die einzeln mal abzukoppeln , um den ggf defekten / nicht balancierten zu entdecken ? Geht mit Software BMS , wenn man Zugriff hat sicher schneller - aber ohne ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Voltsmile Akkus hatten mal eine FW mit Problemen bei parallelbetrieb. Schreib die mal an zwecks BMS Update, dann sollte das gehen. Die fehlerhafte BMS Software verhindert ein Balancing untereinander.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ich glaube auch, das die 4 Akkus "auseinanderlaufen".
Einfachste Methode wäre einfach mal den Master Akku wechseln.
Also ich meine damit die Dip-Schalter am Akku so verstellen, das jeden Tag ein anderer der Master ist.
Kenne das verbaute BMS nicht, aber manche sperren das Laden sofort bei erreichen der Zielspannung.
Und wenn die anderen noch nicht voll sind könnte die SOC Kurve genau so aussehen.
Wenn das nicht klappt muss man wohl jeden Akku einmal getrennt auf 100% laden.
Schade das en kein Display gibt um das zu Checken - Weiß jemand ob es eine Software dazu gibt.
Die Voltsmie Akkus haben ein ordentliches BMS inkl Balancer drin, Einfach abschalten tun sie nicht 😉 Einfach mal den Hersteller anschreiben, die schicken relativ zügig die Daten oder machen es remote.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh