2 Batterieeingänge synchronisieren am SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4

10 Posts
4 Users
2 Reactions
215 Views
(@ackerman68)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 5 Monaten ago
Posts: 3
Topic starter  

Moin zusammen,ich habe einen SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4,an den beiden Batterieeingängen habe ich jeweils einen BOS-G HV Cluster mit 12 Batterien,wie muss ich den Wechselrichter einstellen,so das sie vom Ladestand gleich sind oder wenn unterschiedlich sie sich wieder ausgleichen.Zur zeit ist es so das wenn ein Cluster bei 100 % ist,wird das andere Cluster auch nicht mehr geladenund der Überschuss wird ins Netz abgegeben und das bei einem stand von 93 % zu 100 %,bei 1 bis 2 % würde ich ja nichts sagen,
danke für eure hilfe im vorraus

 


   
Quote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Battery Settings. Punkt Parallel Batt1 & Batt2 anhaken. Allerdings ZWINGEND nötig, dass beide Akkus wirklich exakt gleich sind -was in deinem Fall so aussieht-

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
ReplyQuote
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 7 Monaten ago
Posts: 19
 

Hey, ich hatte es damals auch mit der 'Parallel BMS1 & 2' Funktion probiert.

 Offgrid funktioniert das ganze anscheinend, wenn du aber On-grid fährst wird es vermutlich zu Problemen kommen mit der aktuellen Firmware. Ich finde es aktuell extrem schlecht implementiert und vor allem auch sehr verschwenderisch. Warum werden beide Endstufen getaktet, wenn mit einem niedrigen Batteriestrom gefahren wird? Weitaus schlimmer finde ich das zweite Bild: bei einem erlaubten Ladestrom von 2A stellt sich an Batterieport 1 ein Ladestrom von etwa 34A ein, Batterieport 2 wird mit knapp 32A entladen. Effektiv lädt meine Batterie dann mit 2A, aber es entstehen ziemlich hohe Verluste dabei. Ich finde es extrem schade das dieses Feature mit solchen Fehlern in einer offiziellen Firmware freigegeben ist.

Vllt kannst du dieses Verhalten auch beobachten und bestätigen?


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Posted by: @kuchengeschmack

Ich finde es aktuell extrem schlecht implementiert und vor allem auch sehr verschwenderisch. Warum werden beide Endstufen getaktet, wenn mit einem niedrigen Batteriestrom gefahren wird? ....

evtl. weil der Deye die total irre Vorstellung hat, das der User eines 50 kW Inverters auch jederzeit ohne das er dieses ankündigt diese 50 kW auch geliefert haben will.

Du hättest Dir ja auch 5 Stk. vom 10 kW Modell holen können und jeden je nach Strombedarf mit einem Schalter dazuschalten oder abschalten können, also Hausinterne Redispatch-Massnamen machen... 

 

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 7 Monaten ago
Posts: 19
 

@plastiko-fantastiko ich wünschte ich könnte da drüber lachen. Immerhin, wenn ich meinen Raum heizen wollen würde, dann wäre das sicherlich ein sinnvolles Feature ...


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Feature?

die Ehefrau ruft das sie jetzt Wäsche machen will und du rennst in den Keller um einen zusätzlichen WR anzuwerfen?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 7 Monaten ago
Posts: 19
 

@plastiko-fantastiko den Sarkasmus hast du leider nicht rauslesen können 😀


   
ReplyQuote
(@ackerman68)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 5 Monaten ago
Posts: 3
Topic starter  

Posted by: @deye-guru

Battery Settings. Punkt Parallel Batt1 & Batt2 anhaken. Allerdings ZWINGEND nötig, dass beide Akkus wirklich exakt gleich sind -was in deinem Fall so aussieht-

 

Moin,

Habe das jetzt so laufen lassen,

seit dem habe ich immer wieder, das der WR aussteigt incl. Warnung

das passiert scheinbar wenn die 2te Batterie 100 % erreicht hat und die 1te noch nicht,

solange nicht beide 100 % erreicht haben werden beide weiter mit fast gleicher Spannung geladen.

Das ist doch nicht gesund ??

Der WR zeigt für beide gleiche ladestände an obwohl sie unterschiedlich sind 

 

WR

 Bat. 1

Bat.2

 

Gibt es da eine andere Lösung ? 

 


   
ReplyQuote
(@ackerman68)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 5 Monaten ago
Posts: 3
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

Posted by: @kuchengeschmack

Ich finde es aktuell extrem schlecht implementiert und vor allem auch sehr verschwenderisch. Warum werden beide Endstufen getaktet, wenn mit einem niedrigen Batteriestrom gefahren wird? ....

evtl. weil der Deye die total irre Vorstellung hat, das der User eines 50 kW Inverters auch jederzeit ohne das er dieses ankündigt diese 50 kW auch geliefert haben will.

Du hättest Dir ja auch 5 Stk. vom 10 kW Modell holen können und jeden je nach Strombedarf mit einem Schalter dazuschalten oder abschalten können, also Hausinterne Redispatch-Massnamen machen... 

 

 

Dafür hat man doch so eine Leistungsklasse

weil ich da noch was aus dem Netz brauchte habe ich mir den 2ten Block geholt,

somit kann ich die komplette Leistung aus den Batterien holen auch wenn die Sonne weg geht

und das passiert ja ohne Ankündigung  😲 

 


   
ReplyQuote
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 7 Monaten ago
Posts: 19
 

@ackerman68 Die Parallel Bat1&Bat2 Funktion darfst du nur verwenden wenn du ein einzelnes BMS hast (also eine einzelne Batterie auf zwei Ports führst)! Da du aber zwei Akkus hast mit jeweils einem eigenen BMS musst du entsprechend beide BMS Com Ports verwenden.


   