Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Ich hatte das noch korrigiert.Laut deinem Bild kannst du die alten WR auf den Gen umschalten. Couple on Grid macht doch nur Sinn wenn die alte PV am Grid hängt. Wenn du Couple on Grid nicht anhakst muss die alte PV auch logischerweise vom Grid. Das kannst du ja mit dem eingezeichneten Sontheimer machen - also auf Gen schalten.
was passiert dann mit den Werten ? Immer noch falsch?
Die AC gekoppelten Wechselrichten hängen an NETZ oder LOAD, umschaltbar mit dem Sontheimer.
Wenn ich die Wechselrichter auf GEN lege, muss ich ja MI aktivieren, was die selben Auswirkungen haben soll auf die Regelgüte.
Es sei denn ich kann den GEN als Generatorport oder SmartLoad dauerhaft aktivieren.
Die Frage ist dann nur, die Visualisierung.
Stimmen dann die Verbräuche?
Ich habe ja extra auf Grid Tie Meter 2 umgerüstet um alles Werte korrekt zu erhalten.
Dank Netztrennung habe ich natürlich 0kWh Strombezug, so wie es sein sollte.
Sonst hatte ich, wenn ich morgends an der Arbeit geschaut hatte, bereits ungefähr 0,6kWh.
Mal sehen, was der Support schreibt.
Habe den gestern noch unsere Erkentnisse mit dem aktiven MI mitgeteilt.
Moin
Ich hatte ja an den Support mehrere Mails gesendet.
Da meinten sie, dass der Netzbezug wäre, weil ich zu viele Fluktuationen im Verbrauch hätte.
Es funktioniert ja aber auch im OFFGRID-Modus, in dem ich aktuell unterwegs bin.
Die zweite Mail von mir hat er wohl erst später gelesen und das war folgendes:
Hello
I conducted some tests based on information found online:
- As soon as AC-coupled inverters are used in the system, the regulation becomes ineffective.
- This occurs regardless of whether the inverters are connected to the GEN port and enabled in MI, or whether they are connected to the load or grid side and the "AC couple on Grid side" or "AC couple on Load side" function is activated.
- When I set -500W, it never actually reaches -500W consistently, but fluctuates between +700W consumption and -500W feed-in.
- When I set the zero export power to 0W, the regulation improves.
I have to use the AC-coupled inverters and would be happy if the regulation then works well.
I would then like to set -50W to bring the consumption closer to zero.
By the way, I have a grid disconnect in my system.
I control this via a Loxone Home automation system.
It disconnects the house from the grid when:
- the state of charge (SOC) is between 50% and 95%.
- there is less than 700W of solar power generation and the battery charge is above 50%.
Greetings from Germany
Karsten
Jetzt die Antwort:
Dear,
Yes, you're right.
I didn't notice that you connected the AC coupling.
If the AC coupling is connected, setting the zero export power to a negative value will cause fluctuations in the grid power.
It needs to be set to 0 or a positive value for stability.Charmy
Deye technical support
Meine heutige Antwort:
HelloAre you working on an update that will also allow negative values with a good Regulation?
I would even be willing to be a BETA tester, if you want to test something.Greetings fromm GermanyKarsten
@kaju74 ich habe auf der Grid Seite einen 3-Phasen String Inverter und 3 Micro Inverter (verteilt auf die 3 Phasen) sowie die Einstellungen AC Coupled on Grid Side und +20 Watt Bezug.
In Q2 kam ich damit auf einen Bezug von gerade einmal 35 kWh.
Da Zeit rein zu stecken um auf Null zu kommen lohnt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht! Stattdessen schnür ich meine Laufschuhe und gehe trainieren …
Süd-Ost: 6.72 kWp PV Steilhang 36° (1 String mit 14 Modulen a 480W)
Süd-Ost: 5.30 kWp PV Steilhang 36° (1 String mit 10 Modulen a 530W)
Süd-West: 4.8 kWp PV 90° (1 String mit 10 Modulen a 480W)
1 x DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU, 2 x Speicher 10 kWh LiFePO4
1 x Deye SUN-8K-G06P3
App`s: Home Assistant, Deye-Cloud
In Q2 kam ich damit auf einen Bezug von gerade einmal 35 kWh.Bei mir waren es im gleichen Zeitraum:
- April 26: 76,4 kWh
- Mai 26: 45 kWh
- Juni 26: 21,3 kWh
Also 142,7 kWh.
Wie gesagt, ich hoffe noch auf eine Software, die auch im negativen Bereich sauber regelt.
Aktuell nutze ich den Schütz, wie oben beschrieben.
- Am 07.8.26 habe ich 1,7 kWh bezogen.
- Am 08.8.26 habe ich 1,4 kWh bezogen.
- Am 09.8.26 habe ich 0,4 kWh bezogen. (Netztrennung aktiviert)
- Am 10.8.26 habe ich 0,1 kWh bezogen.
- Am 11.8.26 habe ich bis jetzt natürlich 0,0 kWh bezogen, da das Haus die ganze Zeit vom Netz getrennt ist.
In Q2 kam ich damit auf einen Bezug von gerade einmal 35 kWh.
Bei mir waren es 1,5 kWh mit drei Micro-Invertern am Grid-Port, und das ohne aktivierte MI-Funktion. Die Hausbatterie war jeden Tag voll geladen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Und ich verstehe immer noch nicht wirklich, was für DEYE der Unterschied ist zwischen AC-gekoppelt an oder aus.
Es sollte doch nichts an der gesamten Regelung ändern.
Deshalb hoffe ich auf ein zeitnahes Firmware Update.
Und ich verstehe immer noch nicht wirklich, was für DEYE der Unterschied ist zwischen AC-gekoppelt an oder aus.
Es sollte doch nichts an der gesamten Regelung ändern.
Deshalb hoffe ich auf ein zeitnahes Firmware Update.
Das hat oft nichts mit Logik zu tun.
Die Einstellung des GEN Port hat auch Einfluss auf die Akku Ladespannung (bei mir ~110mV Unterschied zwischen Generator und MI). Macht auch keinen Sinn...
Hallo!
Nach längerer Abwesenheit und nachdem bei mir seit über einem Jahr die Kombi C042/1150 (Österreich) im Einsatz ist, möchte ich gerne wissen was ich nun auf meinem SUN-10K-SG04LP3-EU einsetzen darf?
Ich hab jetzt mehrere Beiträge gelesen, aber so eindeutig wird's nicht wirklich.
Die letzte Controller-Version dürfte die "1172-Austria" sein und die HMI vermutlich die "C073".
Kann das jemand bestätigen oder hat jemand diese Kombi im Einsatz?
Danke schon vorweg und schöne Grüße
Bernhard
Hallo @barnie
ich habe aktuell auch die 1172 mit der C050 drauf.
In der Tor-Liste steht "EINSCHRÄNKUNG ab Firmware" - somit sollte eine höhere Version kein Problem sein.
Bei mir war der Grund der MPPT-Scan und das hilft bei meiner Verschattung relativ gut.
Die Schieflast hat sich allerdings verringer - Backofen schnellaufheizen verursacht jetzt einen Bezug.
Sonst konnte ich keine grossen Änderungen feststellen.
Hallo zusammen ich habe jetzt viele Seiten durchgelesen aber noch keine so richtige Anleitung zum upgraden gefunden.
Ich möchte auf eine neue Version wegen 20W Strombezug. Mein Ziel ist die 0 aber das scheint nicht stabil zu funktionieren außer mit dem Thema durchschleifen eines weiteren Verbrauchers. Was für mich nicht in Frage kommt. Deshalb lieber -20W.
Ich habe folgende Version im Einsatz:
Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung und welche Dateien benötige ich.
Danke
Hier kannst du die Firmware herunterladen
https://github.com/Mights001/DeyeFirmware
und hier ist die Anleitung
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
oder auch hier auf Seite 43 ... mit Info's zum Netzbezug
@amiko Danke also benötige diese beiden Dateien ?:
oder soll ich die 1184 nehmen?
@robert_s: Das habe ich mir durchgelesen aber leider den Verweis auf das andere Forum überlesen. Am Gen Port hängt bei mir nichts deshalb müsste es gehen.
Danke
oder soll ich die 1184 nehmen?
Das musst du entscheiden. Leider kann ich dir dazu keine Empfehlung aussprechen. Bei mir läuft noch die Version 1135.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR

