Приветствую всех.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На однофазном инвекторе Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P выскакивает ошибка F23 Tz_GFCI_OC_Fault она относится к ошибке тока утечки в инверторах Deye, указывая на потенциальные проблемы с изоляцией или заземлением в системе.
Это происходит каждую ночь в определённое время (1-2 часа ночи) в это время по графику стоит зарядка аккумулятора и нагрузка в дом от городской сети. Так же пробовал в это время отключать зарядку аккумулятора,но оставлял нагрузку дома от городской сети, всё равно выскакивает ошибка. В любое другое время (утром,днём, вечером) система работает во всех режимах без ошибок. Ещё такой момент, когда на ночь отключаю городскую сеть ошибка не возникает.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Привет Игорь, добро пожаловать на форум.
Однофазный инвертор такой мощности здесь редкость, у большинства здесь трёхфазные инверторы. Хотя думаю, что разницы нет однофазный или трёхфазный. Судя по твоему описанию проблема с городской сетью. Я правда не совсем понял как у тебя работает инвертор. Если не затруднит, набросай схему подключения инвертора включая заземление. Ты сеть днём отключаешь? Минус солнечных батарей и минус аккумулятора с заземление не соединены? Корпуса Инвертора, аккумулятора и рамы для солнечных батарей подключены к заземлению? Не пробовал перенести зарядку аккумулятора на три или четыре часа ночи?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Приветствую Амико.
Городская сеть у меня всё время подключена к инвертору.
По time of use стоит так:
С 0.30-4.00 - зарядка аккумулятора и нагрузка дома от городской сети
С 4.00-7.00 - нагрузка дома от аккумулятора или от солнечных панелей
С 7.00-13.00 - зарядка аккумулятора и нагрузка дома от солнечных панелей
С 13.00-19.00 - зарядка аккумулятора и нагрузка дома от солнечных панелей
С 19.00-0.30 - нагрузка дома от аккумулятора или от солнечных панелей.
Пробовал перенести зарядку аккумулятора от городской сети на любое другое время всё работает отлично без ошибок.
Заземление подключено на клемме grid и load, на корпус инвертора и аккумуляторной батареи к узипу солнечных панелей. Минус солнечных панелей и аккумуляторной батареи не заземлены.
Пробовал перенести зарядку аккумулятора от городской сети на любое другое время всё работает отлично без ошибок.
вполне возможно, что проблема не у тебя, может на подстанции в это время происходят какие нибудь переключения сети а отражается на твой инвертор. Я бы перенёс зарядку аккумулятора на попозже и забыл бы про проблему.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Я бы перенёс зарядку аккумулятора на попозже и забыл бы про проблему.
Спасибо. Я так и сделал, уже несколько дней без ошибок.
Amiko, подскажите, пожалуйста, а может это быть из-за того что я недавно залил последнюю прошивку HMI: ver 0003-c379, MAIN: ver 0-5389-1516 ? Может ли быть так что последняя версия прошивки быть сырой и некорректно работать инвертор?
Могу ли я теперь перепрошить инвертор к примеру на предыдущую прошивку ?
Недавно ещё узнал про самодиагностику инвертора. И вот что получилось
PV1 I и PV2 I - показывает большой ток, что с подключенными солнечными панелями что полностью отсоединенными панелями, показатели не меняются.
AVE ISO - показывает менее 120, хотя замёрзли сопротивление изоляции показывает в минимальных пределах нормы.
V BC - так же не понятно , у меня Однофазный инвертор.
Что это может быть? Прошивка? Поломка? Городская сеть? Или что-то другое?
может это быть из-за того что я недавно залил последнюю прошивку HMI
вполне может быть, софт делают тоже люди и они могут допускать ошибки.
Откатить назад всегда можно, во всяком случае на трехфазных инверторах.
По поводу самодиагностики инвертора я на твои вопросы ответить не могу.
Я никогда не делал самодиагностику. Напиши как её запустить, будет время я попробую.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Привет Игорь, у тебя активирована функция Signal Island Mode?
Эта функция, при отключении энергии, соединяет нейтральный провод с заземлением на Load-выходе.