Generatoranschluss über Stringeingang umgesetzt

30 Beiträge
8 Benutzer
7 Reactions
1,073 Ansichten
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

der WR muss gleichzeitig einen 200V String mit 13A und einen 800V String mit 1 A verarbeiten können,

diese Aussage das so ein schwachsinniges Netzteil an einem PV-MPPT angehängt irgend eine Auswirkung auf einen anderen PV MPPT hätte kann ich nicht nachvollziehen


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 433
 

@plastiko-fantastiko bei vollständiger galvanischer Trennung spielt das keine Rolle.
Aber diese Trennung ist leider im Deye nicht im WR gegeben (Würde große Trafos wie in einigen Victron) benötigen.
Da diese Trennung nicht vorhanden ist kann sich hier ein für Technick und Menschen gefährliches Potential aufbauen.

Aber mit der Sicherheit nimmt es der Ösi eh nicht ganz so genau, mir stehen da manchmal ganz schön die Haare zu berge bei seinen Konstruktionen. Aber wenigstens hat er im letzten Video das Gehäuse vom Netzteil mit dem Schutzleiter verbunden.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

Da ist nachvollziehbar für mich, danke

Diese ganze Aktion mit Generator über Netzteil auf MPPT zur Hochvolt Batterie ist für mich sowieso komplette Onanie...


aber jeder wie er will.


   
stsoft reacted
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

@plastiko-fantastiko Wie will man mit einem einphasigen NEA denn sonst in den Deye kommen? Der GEN ist nach meinem Verständnis nur für dreiphasige NEAs ausgelegt und so einen Klotz will ich nicht nutzlos rumstehen haben. Bei einer durchschnittlichen Hauslast von ~1kW kann das auch ein kleines NEA in einen MPPT mit Speicherung im Akku leisten. Da ist dann egal daß manchmal der E-Herd 7kW zieht oder die WaMa gerade läuft. Das bügelt mein 24kWh Akku alles platt und wird spätestens über Nacht vom NEA nachgeladen.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

Na toll da tipp man was zusammen und die Forensoftware schmeisst einen raus...

Also wer mit seinem kleinen Notfall Aggegat seine 1500 Watt in die Hausverteilung bringen will, und so ein Luxus-Hochvolt System hat

kann das ja genauso machen wie die Niedervolt System Besitzer

Einfach vom Aggregat über ein Schaltnetzteil auf die Batterie und nicht auf den MPPT

https://de.aliexpress.com/item/1005007259352469.html


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

@plastiko-fantastiko NEIN; NEIN, NEIN. Ich habe ein ganz normales 48Volt System mit RW-6.1 und muß ja irgendwie vom NEA auf diese Spannung kommen. Wieso soll ich da ein "Netzgerät" benutzen? Das kann der Deye selbst doch viel besser über einen MPPT Eingang? Wenn da Sonne kommen sollte brauche ich bei 22kWp auch kein NEA, aber nachts?

Das ist reine "Meanwell Verkaufsförderung", rausgeschmissenes Geld.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von ThomasR

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

warum sollte man diesen MPPT Murks machen wenn das 48V Ladegerät noch viel billiger als das oben gezeigte ist?

oder mal holt sich gleich das passende billigaggregat

https://www.alibaba.com/product-detail/48v-3kw-Gasoline-Generator-Range-Extender_1601384200191.html


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

Warum sollte ich überhaupt Geld ausgeben?? Ein ganz normales NEA erzeugt eine Wechselspannung von 230Volt. Die speise ich über einen gewöhnlichen Gleichrichter für € 3 direkt in den MPPT Eingang. Damit kann der Deye daraus machen was er gerade meint: Laden, Einspeisen oder die LOAD versorgen.

Warum ein "Netzgerät"? Für WAS?



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

machen !


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

@plastiko-fantastiko Habe ich ja und es funktioniert. Ich suche jetzt nur noch ein gewöhnliches NEA ohne Inverter weil sich die beiden Regelungen wohl sonst bekämpfen....

Mit einem 1kW Trenntrafo als NEA (zum Testen) funktioniert das völlig stabil.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von ThomasR

   
AntwortZitat
(@mpolak77)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @thomasr

Warum sollte ich überhaupt Geld ausgeben?? Ein ganz normales NEA erzeugt eine Wechselspannung von 230Volt. Die speise ich über einen gewöhnlichen Gleichrichter für € 3 direkt in den MPPT Eingang. Damit kann der Deye daraus machen was er gerade meint: Laden, Einspeisen oder die LOAD versorgen.

Warum ein "Netzgerät"? Für WAS?

Wenn du dich traust mit der resultierenden, stark pulsierenden (weil nur die untere Sinus-Halbwelle nach oben gefaltet worden ist) Spannung in deinen 2K5 teuren Wechselrichter in einen DC Eingang zu gehen, der eigentlich für eine reinste DC Spannung eines PV Strings ausgelegt worden ist ..... mutig. Würde mich auch interessieren ob das dauerhaft funktioniert. Ich denke es hat schon einen Grund, weshalb die Leute versuchen hier mit stabilisierenden Netzteilen zu arbeiten ... zumindest für HV Wechselrichter. Für den LV Bereich finde ich auch die 48V Generator Lösung schöner.

 



   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

@mpolak77 Nochmal zum Mitschreiben: der Deye ist genau dafür gemacht auf diesen Eingängen eine stark pulsierende Gleichspannung von Windgeneratoren anzunehmen. Dafür gibt es die Einstellung "Wind Turbine". Und ich hatte berichtet daß selbst großzügige Elkos hinter dem Gleichrichter das Regelverhalten eher verschlechtern.

Und das ist eine Anwendung für den totalen Blackout wenn es (nachts, stark bewölkt) auch keine PV mehr geben sollte, kein 24/7/365 Betrieb wie bei Windgeneratoren.

Und "schöner" ist mir völlig wumpe, ich will mein Invest wieder raus und zwar so schnell wie möglich.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von ThomasR

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

Wie kommst Du darauf das ein Ladegerät die Feature des BMS aushebeln kann?

Wie kommst Du darauf das ein 30 oder 40A Ladegerät das eine CC/CV Ladung ermöglicht in irgend einer noch so unwahrscheinlichen Missachtung aller Regel einer 10 kWh oder grösseren Batterie schaden könnte?

Sorry FUD verbreiten ist einfach....


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

@peter-helm Die Restwelligkeit scheint den Deye aber nicht zu interessieren. Das Regelverhalten am Windgeneratoreingang ändert sich höchstens zum Schlechteren wenn ich Glättungskondensatoren zufüge (hatte mehrere 680µF/450V dran) Die Restwelligkeit war auf dem Scope im einstelligen Voltbereich. Da müssen schon Glättungskondensatoren im Deye sein die sich bei reinem PV Betrieb jahrelang langweilen. Und die Garantie macht keine Einschränkungen.

Aber jeder wie er möchte.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2590
 

Veröffentlicht von: @Anonym

@plastiko-fantastiko 

Ist ja nett hier! Es fehlen durchaus ein paar Features eines BMS, wie Sicherheitsabschaltung, Temperaturüberwachung, Balancing oder definiertes Ladeende.

wieso triggert, du schreibst Blödsinn und das im Internet wo der Blödsinn noch in 10 Jahre zu finden sein wird.

Und irgendjemand findet den Thread und liesst deinen Blödsinn und glaubt es...

Das es für Dich unnett ist wenn man dir Blödsinn vorwirft ist verständlich.

Wäre Dir lieber wenn der Admin Deinen Blödsinn löscht? boaaa Zensuuur..

Also einigen wir uns, Du schreibst Blödsinn, ich schreibe Unnett...

 

 

Zurück zum Thema:

Das BMS hat Features....

Sicherheitsabschaltung korrekt, wird durch drölfzig Parameter ausgelöst, trennt die Zellen von der Anschlüssen über die MOSFETs, warum sollte dieses Feature bei dem anhängen eines Ladegerätes NICHT ausgelöst werden?

Temperaturüberwachung, korrekt und warum sollte diese nicht funktionieren? Gut man könnte argumentieren dass das BMS vom Wechselrichter bei einstelligen Zelltemperaturen auffordert den Ladestrom herunterzudrehen, nur wäre es nicht besser die Batterie erst garnicht so kalt werden zu lassen? Im übrigen können BMS selbstständig OHNE kommunikation mit dem WR den Ladestrom begrenzen

Balancing, ja das ist eine Funktion die vom BMS ab einer bestimmten Spannung gestartet wird, was könnte das mit der Art der Stromversorgung zu tun haben?

und jetzt kommt der Brüller:

definiertes Ladeende, es gibt da draussen immer noch Halbwissende die meinen eine LFP Batterie mit "nur auf 80% Laden" schonen zu können.. (facepalm) und genau erlaubt einem der Deye mit Deiner Art der Ladung nicht (motzstänker) Wer aber ein laDeGeÄT anschliesst kann genau das (also die Vorstellung davon...) machen! Hey ich bin der meinung das meine Batterie bei 54.420V genau 80% und deshalb stelle ich die Spannung meines Ladegerätes auf 54.428 V ein schiesslich ist das Ladegerät nicht Kalibiert und zeigt 8 mV zu wenig ein... (facepalm)

 

 

 


aber jeder wie er will.


   
stsoft reacted
AntwortZitat