Hallo Community,
wir haben eine neue PV Anlage mit 2x Sun DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 installiert. Da die Entfernung vom Messpunkt zu den Wechselrichtern recht lang ist (15m) haben wir einen Smartmeter CT01 installiert und über Netzwerkkabel bzw. RS485 angeschlossen. Der Smartmeter zeigt den Telefonhörer an daher schein eine Kommunikation stattzufinden.
Leider erkennen die Wechselrichter den Verbauch des Gebäudes bzw. die Einspeisung nicht obwohl der Smartmeter richtige Werte liefert (auf dem Display des Smartmeters). Wir haben als erstes PIN 7 und 8 verwendet aber auch schon PIN 1 und 2 versucht. Adresse Smartmeter 0x01 und Baud Rate 9600.
In der Cloud folgt der Hausverbrauch nahezu identische Werte wie die PV Produktion der Anlage.
Parametrierung Wechselrichter wurde: EX_MeterCT: Enabel und Messuhr auswählen: Deye-3P mit Eastron habe ich es aber auch schon versucht klappt aber nicht.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen dass ein Firmwareupdate erforderlich war (Beitrag war aus 04/26) bei mir kommt aber kein Update denke also das meine Wechselrichter aktuell sind. Oder muss ich auch Updaten und wenn ja welche Version muss ich nehmen.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke
Steffen
die CT-Messklemmen wurden schon über 300 m entfernt montiert.
aber jeder wie er will.
You need to install firmware with LoRa support (yes I understand that you are trying to connect with RS485 not with LoRa, but you still need FW with LoRa support).
Only then you will be able to select the correct smart meter on the inverter.
HMI version C073 has support for Deye 3P.
C05C (that you have on your inverter) or newer versions C05F, C060 do not support Deye 3P meter.