Moin zsuammen,
als Neuling stell ich mal kurz die Eckdaten meines Projektes vor.
- ONO / WSW Ausrichtung
- Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module
- 28 auf ONO, 30 auf WSW
- Deye GB-S20K-EU WR
- 2 od. 3 Deye GB-L 4.09 kWh Module
WSW liegt bereits, ONO warten wir die ganze Zeit drauf, dass es mal nicht regnet 😀
WR+Speicher soll die nächsten Wochen kommen, hoffen wir, dass es dabei bleibt 😀
Bin mir noch nicht ganz sicher wie viele Speicherblöcke ich nehme. Aktuell müssten 2=8 kWh reichen. Habe Sommer wie Winter einen Tagesverbrauch von 10kWh. Müsste damit zumindest im Sommer (und vielleicht Übergangszeiten einigermaßen) vollautark hinkommen.
Überlege aber ob es Sinn macht direkt 3 zu nehmen und später mit variablem Stromtarif/Ladung des Speichers mit "günstigem" Netzstrom etc zu "spielen" 😉
Bei 1250€/Speicherblock sind das grad mal 300€/kWh.
Soweit erstmal von mir
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Am Sa wurde die 2. Dachhälfte endlich gemacht. Dach nun fertig.
ONO
WSW
Heute morgen klingelts um 7:30 Uhr völlig unerwartet und ich fragte mich: joa ist denn heut scho Weihnachten? 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Das ist sehr spannend. Endlich mal jemand mit einer vergleichbaren Konfiguration.
Habe eine ähnliche Konfiguration:
- 28 Module NO, 30 Module SW - Longi 410W im Süd-westen der Republik
- Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 HV Hybrid WR
- Dach ist seit gestern vollständig gedeckt
... nun ist Zeit für die Fragen zur Speichergröße, Hersteller (Deye, BYD, Axitec,..), Firmwareupdate, Notstrom, etc auf.
Freue mich auf einen Erfahrungsaustausch.
So aus dem Bauch raus tendiere ich zu einem 16,6kw Speicher. Das Haus ist neu und hat eine Wärmepumpe. Zum Verbrauch habe ich noch keine Erfahrungen aber ich denke der wird zwischen 8000und 10000kw liegen
Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen
jaja, leider aktuell der gleiche Stand wie im Dezember...
Im Jan sollte ja die Elektroinstallation gemacht werden. Dann andauernd hingehalten worden, 2-3 mal Termin angekündigt, dann kurz vorher aus immer nem anderen Grund versetzt worden. Nachdem ich nun 2 Sa. in Folge freigehalten hatte und wieder nix wurde, per Einschreiben in Verzug gesetzt und Frist gesetzt. Erste Rückmeldung via WhatsApp sehr "bockig". Mal schauen ob das nochmal was wird.
Werde jetzt anfangen mich nach einem alternativen Elektriker in der Gegend umzuschauen der den letzten Part dann macht. Eigentlich ja nicht mehr viel zu machen, WR + Speicher aufbauen , Stringkabel dran und an Hauselektrik anschließen und Schaltschrank bissl umbauen.
Mal schauen wies weitergeht...
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Selber machen und Guerilla. Hasse Elektriker inzwischen aus vollstem Herzen. Das sind die größten Parasiten die ich kenne. Habe so viele angeschrieben und die wollen am liebsten das man ihnen den Arsch leckt wärend man Ihnen 5 stellige Summen in den Allerwertesten pumpt. Für 1-2 Tage Arbeit für eine Person. Tun so als ob das unglaubliches Wissen vorraussetzt, aber für ein normales EFH ist Elektrik ein überschaubares Thema. Aber hey. Die sind ja sooooo wichtig die Herren.
Ich hasse die meisten Elektriker nicht, wohl aber sinnlose Vorschriften der Netzbetreiber etc.. Bei uns war jüngst in der Zeitung ein Fall, da wurde der Anschluss verweigert, weil der Zähleranschlusskasten im 50er, 60er Jahre Haus im Kellerflur war und die Breite des Flures und damit der Abstand des Kastens zur Wand unter x cm war. Ich glaube es waren 90cm, weis das aber aktuell nicht.
Deshalb prinzipiell Zustimmung, einfach anschliessen, bzw. oft ist ja nur noch der Schalter umzulegen… Natürlich sollte man wissen, was man tut und einschlägige, also echte, wichtige, Sicherheitsregeln beachten.
Gerade nochmal gelesen, „Eigentlich ja nicht mehr viel zu machen, WR + Speicher aufbauen , Stringkabel dran und an Hauselektrik anschließen und Schaltschrank bissl umbauen.“ Ist ja nicht ganz trivial, da sollte man auf jeden Fall mehr wissen, als braun ist Strom, blau neutral und grün/gelb Schutzleiter. Hier sollte man schon ziemlich fachkundig sein….
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Hier mal zwei Fotos, wie ich das bei einem Freund realisiert habe.
PV Verteiler, AC Verteiler, Deye
Hallo, bin neu hier und habe seit 08.03.2024 eine ähnliche Anlage wie @Benni82 in Betrieb:
PV Anlage 24,94kWp und 8,2 kWh Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX
Erst einmal läuft alles, bin mir aber sicher, dass noch einige Fragen auftreten werden.
24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX
Es gibt Fortschritt 😀
Heute war ein separat beauftragter Elektrike da, der mir nun einen neuen Schaltschrank installiert hat und AC seitig alles fertig macht incl. Aufbau und Anschluss des WR+Speichers.
Heute haben Sie schon mal alles angebracht und aufgebaut, Verkabelung kommt am Montag.
Jetzt muss ich nur noch den ursprünglich beauftragten Trupp bei bekommen damit die die DC Seite fertig machen, hoffe mal das wird jetzt zeitnah. Ist ja nur noch ÜSS oben aufm Dachboden installieren und Kabel im stillgelegten Zug des Kamins runterführen, anschließen und Inbetriebnahme melden.
Somit läuft mein SL jetzt schon mal, wenn auch noch über Akku 😀
Im WLAN ist er auch schon. Über Solarman seh ich soweit alles.
Was war jetzt nochmal der Grund den RS to USB Dongle zu installieren und es über eine andere Lösung zu machen?
Ist alles schon wieder so lange her seit ich mich zuletzt damit beschäftigt hab 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
So, AC-Seite wurde gestern fertig gestellt:
(durch das HT Rohr wird nur Luft gezogen zum Kamin im Wohnzimmer 😉 )
Am Wochenende will der andere kommen und DC Seite fertig machen, hoffen wir, dass es dabei bleibt 😀
Soweit läuft alles wie es soll, nachdem @deye-guru die Firmware nochmal neu installiert hat (also genau die gleiche, kein Update... weird), stimmen auch die Angaben bei Grid und Last wenn der WR netzparallel läuft vorher wurde hier immer 0W angezeigt obwohl die Wandler was gemessen haben (bei "alles über Load" war es auch vor der Neuinstallation schon korrekt)
Aktuell sehr zufrieden mit allem, jetzt muss es nur noch endlich fertig werden 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
So, am Samstag wurden nun auch die Stringleitungen angeschlossen, Inbetriebnahme dadurch erfolgt.
Ab Sonntag bis gestern dann autark unterwegs gewesen, also alles über PV und nachts Akku versorgt.
Morgens um 8 war der Akku voll und dann die Anlage eigentlich nur noch rumgedümpelt 😢
Nach einem Telefonat mit meinem VNB gestern erfuhr ich, dass der Elektriker auch schon alles gemeldet hatte und ich direkt einspeisen darf. Also Haken bei "Solar sell" rein und Vollgas...
😀
Somit ist jezt erstmal alles fertig und jetzt geht es ans Beobachten und Feintuning.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Hallo wie hast du die Strings gemacht habe auch den GB-SL20K-EU und 50 Module von Aiko 445 Watt will daraus 4 Strings machen 12+13 mppt1 und 12+13 Mppt2
2x14 ONO auf MPPT1
2x15 WSW auf MPPT2
Parallele Strings auf einem MPPT müssen gleich lang sein.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@Benni82
Hey, danke für die vielen Infos und Einsichten zu dem System. Mir sind noch ein paar Fragen aufgekommen bei denen du mir eventuell helfen könntest.
1. Kannst du etwas zur Integration in Home Assistant sagen? Ich hatte ja gesehen zu Solarman schient es kein Problem zu geben.
2. Wie ist es von der Lautstärke des Lüfters bei Volllast? Hatte gesehen die anderen Wechselrichter von Deye können da schon etwas lauter werden, wobei andere Hersteller fast Passiv unterwegs sind.
3. Wie viel Abstand muss man zur Wand einhalten? Oder kann ich den Block in eine Ecke schieben?