Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
Meine Anlage (aktuell im Aufbau):
- deye sun-15k-sg01hp3-eu-am2
- (noch) keine Batterie
- PV Eingang 10 kwP Norddach
- Garage an LOAD
- Microwechselrichter dreiphasig an GEN
- Zusätzlich eine PV-Südanlage die Netzparallel AC gekoppelt ist
- original CTs direkt nach dem Hausanschluss/Zähler
- aktuelle Software: 3002-1077-1E08, 2001-C032
Mein Problem:
Mit Software 1066 konnte ich via "max sell power" die Leistung von PV-Nord abhängig von der Gesamtleistung (also inkl. Mikrowechselrichter UND PV-Südanlage) begrenzen.
Beispiel zu 1066: "max sell power" = 6kW; PV Süd macht 5kW; PV Nord würde 2kW machen
=> Deye begrenzt Nord auf 1kw (wie erwartet)
=> an Grid somit 6kW (Analog "max sell power")
Nach dem Softwareupdate auf 1077 funktioniert das Feature "max sell power" nicht mehr bzw. nicht mehr analog zu vorher. Mit 1077 wird lediglich die Leistung der PV-Nord Anlage für die Begrenzung via "max sell power" verwendet und nicht mehr die Gesamtleistung die ich inkl. PV-Südanlage erzeuge.
Beispiel zu 1077: "max sell power" = 6kW; PV Süd macht 5kW; PV Nord würde 2kW machen
=> Deye begrenzt Nord NICHT, Nord liefert 2 kW
=> somit in Summe 5kW (Süd) + 2kW (Nord) also 7kW an Grid (also nicht wie via "max sell power" eingeschränkt)
Gab es da Änderungen in der Funktion? Ich habe bereits den Support von Deye angeschrieben, jedoch noch keine Rückmeldung dazu erhalten.
Meine Konfiguration:
System Work Mode:
- Zero Export to CT
- Solar Sell aktiv
- Max Sell Power auf 6000 (das sollte die max. Gesamtleistung (PV-Nord + PV-Südanlage + GEN) sein die zu GRID geht)
Gen Port Use
- Micro Inv Input aktiv
- MI export deaktiviert
Batterie
- no batterie
Habt ihr Ideen?
Grundsätzlich habe ich wenig Lust an unfertigen Anlagen mir Gedanken zu machen wenn irgend was nicht tut.
Die neueste Firmware der Hochvolt Deye hat IMHO diese Knöpfe bekommen
aber jeder wie er will.
Ja, ich weiß, Anlage ist noch nicht final fertig, sorry dafür, Batterie ist bestellt...
Danke für den Hinweis, das scheint zu funktionieren.
Eine Frage hätte ich jedoch noch: Da ich ja am GEN auch einen dreiphasigen Microwechselrichter betreibe, gehe ich davon aus das der Haken "Gen an Netzeingang anschließen" ebenfalls gesetzt werden muss, korrekt?
Habe mich zu früh gefreut, der beschriebene Haken bei Generator hat nicht funktioniert. Max sell power wird auch hier ignoriert bzw. bezieht sich ausschließlich auf die am Deye angeschlossene Leistung