Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Ich möchte meine Erfahrung teilen und fragen, ob jemand ein ähnliches Problem bereits gesehen hat.
Wechselrichter:
Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
Problem:
Der Wechselrichter arbeitet in allen Betriebsmodi normal – mit einer Ausnahme:
Das Laden der Batterie aus dem AC-Netz startet niemals.
Wichtig:
Es handelt sich nicht um ein Strombegrenzungsproblem.
Das eigentliche Problem ist, dass der AC-Netzladeprozess überhaupt nicht gestartet wird, obwohl alle erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.
Was korrekt funktioniert:
- Laden der Batterie über PV funktioniert normal
- Laden über den Generator-Eingang funktioniert normal
- Entladen der Batterie funktioniert normal
- Das Netz versorgt die Verbraucher im Grid-ON-Modus normal
Was nicht funktioniert:
- Netz → Batterie Laden (immer 0W)
Bereits geprüfte Testbedingungen:
- Batterie-SOC unterhalb der eingestellten Ladegrenze
- Netz angeschlossen und stabil
- PV während des Tests deaktiviert
- BMS-Kommunikation in Ordnung
- Lade-Strombegrenzungen geprüft und angepasst
- Werksreset mehrfach durchgeführt
- Firmware mehrfach durch Deye-Support neu eingespielt
Während des Tests:
- sinkt der Batterie-SOC kontinuierlich
- das Netz bleibt verfügbar
- es werden 0W vom Netz in die Batterie übertragen
Dies ist in den Solarman-Logs eindeutig sichtbar.
Zusätzliche Beobachtungen:
Der sogenannte „Factory Reset“ scheint den Wechselrichter nicht vollständig auf den Werkszustand zurückzusetzen.
Zum Beispiel:
- Datum und Uhrzeit bleiben unverändert
- nur benutzerzugängliche Parameter werden zurückgesetzt
Das lässt vermuten, dass interne Service- oder versteckte Parameter unverändert bleiben.
Meine Vermutung:
Mögliche Ursachen könnten sein:
- versteckter interner Parameter
- unvollständiger Werksreset
- Firmware-Logikfehler
- Service-Konfiguration, auf die der Benutzer keinen Zugriff hat
- weniger wahrscheinlich: Hardwarefehler auf dem Mainboard
Meine Erfahrung mit dem Deye-Support:
Ich versuche dieses Problem bereits seit längerer Zeit mit dem Deye-Support zu lösen.
Zeitlicher Verlauf:
- Problem erstmals während der Winter-/Schwachlichtperiode bemerkt
- zahlreiche E-Mails mit dem Support ausgetauscht
- mehrere Resets durchgeführt
- mehrfach Firmware neu eingespielt
- mehrere Remote-Monitoring-Versuche
- Kommunikation über WhatsApp
- wiederholt fehlende Kontinuität in der Kommunikation
Leider kehrte der Support immer wieder zu allgemeinen Erklärungen über Strombegrenzungen zurück, obwohl das eigentliche Problem ist:
Der Ladevorgang startet überhaupt nicht.
Bis heute ist das Problem ungelöst.
Frage an die Community:
Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Gibt es:
- versteckte Service-Parameter?
- Modbus-Register für AC-Ladefreigabe?
- tiefere Factory-Reset-Möglichkeiten?
- bekannte Firmware-Probleme im Zusammenhang mit AC-Ladelogik?
Für jeden technischen Hinweis wäre ich dankbar.
der Mr. Mining auf Youtube hat im letzten Winter ein Video veröffentlicht wie man die Batterie aus dem Grid lädt
aber jeder wie er will.
Grid Charge anhaken und hinten 100% in der TOU Tabelle fertig - das funktioniert bei mir zuverlässig im Winter. Habe aber auch nur den 12k NV Hybrid WR.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀