Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
Ich hab am WE einen 10kW Hybrid Wechselrichter angeschlossen und in Betrieb genommen, vorerst noch ohne PV Module.
Ich kann alle Einstellungen ändern, er finden den Speicher über BMS Modus 12, und zeigt alle Werte an. Er erkennt den Smart Meter Eastron und die Stromflüsse im Haus.
Als ich nun testen wollte ob er den Hausverbrauch über die Batterie (40% Ladezustand) ausregelt, wollte ich im 2Fenster Batteriezugriff die Werte auf 20% stellen, leider kann ich die Fenster mit der % ( die weiss hinterlegt sind gar nicht anwählen??
Ich hab keine Idee warum nicht, jedenfalls arbeitet der WR und der Speicher nicht.
Hab ich irgendwas vergessen.? Oder liegt es daran das noch kein PV angeschlossen ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Im Basic Setup Menü Haken Lock out changes mit Pin 7777 die Konfiguration frei schalten.
@stsoft Hallo, danke für die Antwort, sich hab ich die Schutzsperre deaktiviert.
Ich kann alle Zeiten und so ändern, nur in die % Fächer komme ich nicht, sondern entweder springt er komplett aus dem Menü oder er bleibt bei der Leistung hängen.
Ich hab jetzt das System in Betrieb genommen, er lädt den Akku aber er benutzt ihn nicht um die Leistung auszuregeln, sondern kauft aus dem Netz zu.
Komisch ist auch das er bei 3kW Leistung vom Dach 2kW von PV nimmt und 1Kw aus dem Netz um den Akku weiter mit 1kW zu laden.
Wie gesagt den Akku findet er unter MOD 12,
Also sollte er keine Probleme mit dem haben.
Ich hab schin einige Deye in Betrieb genommen aber hier stimmt gar nichts, auch springt das Display selbständig in den Ebenen hin und her.
Hier hat vermutlich das Display/Touch einen Defekt. Das hatte schon mal ein Deye Besitzer, hier auch im rechten Bereich.
@maik1 Stell erst mal die Sprache auf deutsch denn mit dem deutschen Sprachpaket gibt es immer wieder Probleme. Ich weiß nicht welchen Akku du benutzt sieht für mich aber so aus als ob da was falsch konfiguriert ist. Die meisten benutzen Lithium00 und nicht 12.
Hallo,
Akku ist eine Felicity ESS 12.5kW, Lithium MoD 12 weil ich die beiden über 485 kommunizieren lasse. Er findet den Speicher auch und seine Daten. Er benutzt den Speicher auch zwischen 100% und 80%.
Ich kann aber eben die 80% nicht ändern weil ich nicht in das Feld komme um das zu tun.
Ich habe den WR jetzt erstmal reklamiert, mal schauen wie das abläuft.
Danke trotzdem für den Tip.
Gruss Maik
Das stellt man in den Batteriesettings erst mal ein im dritten Blatt! Wenn da 80% steht kann es in Time Of Use nicht unter 80% eingestellt werten.
Oder man stellt es in Solarman oder Deye Cloud ein
@maik1 Kenne deine Firmware nicht aber bei neueren musst du den Zugriff entsperren steht auch im Handbuch mit 7777
Hallo,
heute den Wechselrichrer getauscht, alles eingestellt, dauerte 15min und alles läuft und hat sich einstellen lassen.
Na mal sehen wie das mit der Reparatur oder Umtausch läuft, hab ich zum ersten mal gehabt.