Moin und guten Tag,
Ich habe eine Bestandsanlage (30kW) und eine neue Anlage mit einem Deye 20ksg05lp3 und 6 x SE-G5.1.
Firmware ist 2107-1151-1807
Das System ist so aufgebaut wie im folgenden Bild. Es gibt einen DTSU666 CT zur Messung der alten Anlage und ich verwende die CT Klemmen des Deye am Grid-Anschluss.
Jetzt habe ich das Problem das der DTSU666 nicht als Meter 2 erkannt wird und die Produktion der alten Anlage mit auf den verbrauch des Hauses gerechnet werden. Angeschlossen am Meter Port im Wechselrichter.
Ich habe den Grid Tie Meter 2 aktiviert und auf CHNT gestellt.
Außerdem habe ich AC coupled on grid side aktiviert.
Einstellungen im DTSU666: 9600Baud, 02 Adresse, Keine Parität, 1 Stoppbit,
n.1, n34
Wenn ich die Adresse am DTSU666 verändere bekomme ich sofort einen W04 Fehler am Wechselrichter. Daher gehe ich davon aus das die Busverbindung steht.
Hat jemand noch einen Tipp für mich was ich vielleicht übersehen habe? Die Produktion der alten Anlage sollte ja mit dem Deye zusammen als PV-Leistung Gesamt mit im Display und der Übersicht zusammengefasst sein.
wie rum hast du den dtsu666 eingebaut? zeigt der positive oder negative werte an wenn der string wr einspeist?
Hallo.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3. Ich habe den zweiten RS485 Eingang beschalten, Siehe Bild, auf Pin 4 und 5 (Ader Blau und weiß), dann funktionierte es einwandfrei.
Moin.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Deye Sun 12k.
HMI: C050
Main: 1150
Bestands PV mit Microinvertern hängt am Haus.
Neuer String am Deye.
Komplettes Haus hängt am Load.
Batterie wird so natürlich nur über den String geladen.
Chint DTSU666 in der PV Leitung.
Prot: n.1/n.34
Baud 9600
Ich bekomme aber keine Veebindung zum WR. Weder mit Adresse 1 noch mit 2.
Hab den DTSU mit Messspulen und die Variante mit Direktanschluss probiert, ohne Erfolg.
Am Deye ist der Haken bei Grid Tie Meter 2 gesetzt und als Zähler CHNT eingegeben.
Am Gen Port hab ich AC couple load side gewählt, wobei ich nicht genau weiß ob das so stimmt (PV hängt ja mit dem Haus auf dem Load).
Am Chint blinkt immer das Hörersymbol.
Habe auf dem Meter485 port A und B auf 1,2 auf 4,5 und auf 7,8 versucht aber es verbindet sich nicht und macht gar nichts.
Kann es sein, dass das bei der Firmware 1150 gar nicht funktioniert?
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
Grüße