Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen
Ich habe einen
deye sun-20k-sg05lp3-eu-sm2
Der läuft auch
Aber
Die Grid Einstellung ist auf 0,240,120
Ich hab die Eingänge mit 2 verschiedenen Messgeräten und das 2. Mal mit dem Elektriker geprüft alle Phasen drehen rechts
Sobald ich es auf den korrekten Modus
0,120,240 stelle
Geht der WR auf den Fehler
W3
0,240,120 ist die korrekte Einstellung! Warum wollen Leute immer wieder was an funktionierenden Setups zwanghaft ändern, obwohl es kein Problem gibt.........
Hallo zusammen
Ich habe einen
deye sun-20k-sg05lp3-eu-sm2
Der läuft auch
Aber
Die Grid Einstellung ist auf 0,240,120
Ich hab die Eingänge mit 2 verschiedenen Messgeräten und das 2. Mal mit dem Elektriker geprüft alle Phasen drehen rechtsSobald ich es auf den korrekten Modus
0,120,240 stelle
Geht der WR auf den Fehler
W3
da liegst Du halt falsch und Deye richtig
Stell 0, 240, 120 ein und freu dich die nächsten Jahre über die tollen Funktionen vom Deye.
aber jeder wie er will.
Der Elektriker hat konsequent rechtsdrehend angeschlossen, und für den Deye ist es 0,240,120. Klingt komisch, ist aber so. Wenn es dir hilft: Der Deye schaut sozusagen "von Hinten aufs Zifferblatt" 😉