SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 und "notwendige" Anzahl Speichermodule

13 Beiträge
5 Benutzer
2 Reactions
291 Ansichten
(@shortyle)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

 

Hi zusammen,

ich möchte für meine 16kWp Ost/West Anlage den o.g. WR kaufen. Zusätzlich soll auch ein Speicher Einzug halten.

Allerdings verwirrt mich die BDA der Deye Batteriemodule etwas. z.B. Anhand des SE-G5.1 Pro-B.
Dort wird ja geschrieben, dass bei einem WR > 12kW 2x 4 Batteriemodule installiert werden sollen.

Stimmt dem wirklich so? Ich würde gerne erstmal mit 2 Batteriemodulen beginnen. Den maximalen Entladestrom (100A für die beiden Module) kann ich doch sicher im WR einstellen, oder?

Der Hinweis in der BDA dient doch vermutlich dazu, wenn der max. Entladestrom des WR eingestellt ist, dass einsprechend viele Batteriemodule zur Verfügung stehen, oder?

 

Und noch eine Frage, ist bei der Generation SG05LP3 etwas bekannt bzgl. Vibrationen und Übertragung auf die Wand. Der WR soll in der Garage hängen, allerdings an der Wand, auf deren Rückseite sich die Küche befindet.

 

Viele Grüße

David


Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Wochen 3 mal von shortyle

   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

Ja kannst Du, der WR wird mit der BMS Kommunikation eine erlaubte Lade und Entladeleistung bekommen und sich dranhalten (sie noch unterschreiten).

im der Anleitung schreiben sie halt: Wenn Du mit dem WR deine Hütte mit 20 kW Ersatzstrom versorgen willst brauchst Du eine passende Menge Batterien die das (350A) auch liefern können.


aber jeder wie er will.


   
shortyle reacted
AntwortZitat
Schwarzermann
(@schwarzermann)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Und genau da hängt die Limitierung den 20KW kann der Deye nur leisten wenn man ein 18s oder 20S system hat mit einem 16S kommen bei 350Ampere maximal 18KW aus dem Deye, ich konnte 2 x schon messen das der Deye bei 10KW Ladeleistung  die von der PV kommen ca 190Ampere bei 55,2 V in den Akku fliesen, also auich hier die kabel gross genug dimensionieren 4x 70mm² sind da eigentlich Pflicht.

Der 20K ist sehr leise hab ihn bei mir im keller hängen, direkt darüber ist mein Büro, wenn die PV mit 12000w daher kommt hört man etwas die lüfter aber nicht so das man nen Fön hätte.

Bin soweit zufrieden was die lautstärke und das regelverhalten mit den Lüftern angeht.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Schwarzermann

Der mit den Sonnenstrahlen tanzt


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

Wenn er bei 350A abregelt.

Hat das schon jemand ausprobiert?

350 A / 140 mm2 sind übrigens 2.5 A/mm2 

In der Hausinstallation eingegipst in die Wand hat niemand ein Problem 16A durch ein 2.5 mm2 Kabel zu schicken, das wären dann 6.4 A/mm2

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Schwarzermann
(@schwarzermann)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Bei mir sollen die 4 Leitungen a 1 meter lang dann an eine 40x10 Alusammelschiene gehen und da hängen dann die 3 Akkus dran


Der mit den Sonnenstrahlen tanzt


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
 

Moin

 

Ich habe j den gleichen WR und kann diese Aussage bestätigen:

Veröffentlicht von: @schwarzermann

mit einem 16S kommen bei 350Ampere maximal 18KW aus dem Deye

Die vollen 20kW habe ich noch nicht gesehen, habe aber jetzt auch die Stromstärke absichtlich auf 310A reduziert.

Ich habe auch 70mm² Kabel genommen, da der Aufpreis zu 40mm² nicht so groß war und ja lange bleiben soll.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

Dann hast Du den 20K zu einem 16K kastriert.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Schwarzermann
(@schwarzermann)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Die 20 KW macht er erst ab 18s oder 19s obwohl das schon wieder grenzwertig mit der Bat eingangsspannung ist 


Der mit den Sonnenstrahlen tanzt


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

korrekt, also warum mehr kastrieren??


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@steiny)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 3
 

Interessante Diskussion.
Ich habe letztes Wochenende das Setup mit den 8 Stk Deye SE-G5.1 Pro-B am Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 installiert.
Also 2 Blöcke zu je 4 Stk SE-G5.1 Pro-B. Mit jedem Block 2 x auf die Bus-Bar (Parallel Mode) und dann mit 70mm² Kabel zum Wechselrichter.

Das nachfolgende Bild stammt aus der aktuellen Beschreibung der SE-G5.1 Pro-B Batterie. Demnach wäre mit diesem Setup bis zu 16kW (300A) Bezug aus dem Speicher möglich/erlaubt ?

Kann das mit 70mm² Kabel schon stimmen ?
Meine Kabel sind ca. 1,5m lang.

VG


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Tagen 5 mal von Steiny

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

Also Zuhause eingegipst in der Wand... wenn Du Glück hast liegen 2.5 mm2 und sind mit 16A abgesichert

das sind 6.4 A pro mm2

Deine Verbindung, 70 mm2 und 300 A das sind 4.3 A pro mm2 das ist 33% weniger A pro mm2 als in der Wand

Was heisst das?

Das heisst das man die 70 mm2 Leitung trotzdem so kurz wie möglich machen sollte, weil der Spannungsabfall daheim kaum eine Rolle spielt, bei unseren Niedervoltbatterien aber ein paar zehntel Volt Unterscheid zwischen den Batterien schon was ausmacht

Es heisst aber auch das so eine kurze 70 mm2 Leitung bei 300A nicht warm wird, also mit der Stromstärke überhaupt kein Problem hat (schon garnicht frei an der Luft und mit einer 200°C Silikonisolierung).


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Tagen 2 mal von Plastiko Fantastiko

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@steiny)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 3
 

Danke für die Klarstellung!

Das heißt ich kann es dabei belassen. 
Die Kabel sind wie gesagt max. 1,5m lange und ca. zur Hälfte in einem Brüstungskanal verlegt. 
Davon abgesehen, werde ich die 16kW ohnehin selten und wenn dann auch nicht auf Dauer ziehen. Beim Laden begrenze ich am WR auf 200A.

VG



   
M-R reacted
AntwortZitat
Schwarzermann
(@schwarzermann)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Hab das ganze ähnlich mit 2x2 70mm² und nem 64kWH Akku Netto (DIY) da wird nix warm und ich lade aktuell mit bis zu 220 Ampere die Akkus auf die 20KW komme ich nur dann wenn mal die Walbox Arbeitet.


Der mit den Sonnenstrahlen tanzt


   
AntwortZitat