Hi zusammen,
ich möchte für meine 16kWp Ost/West Anlage den o.g. WR kaufen. Zusätzlich soll auch ein Speicher Einzug halten.
Allerdings verwirrt mich die BDA der Deye Batteriemodule etwas. z.B. Anhand des SE-G5.1 Pro-B.
Dort wird ja geschrieben, dass bei einem WR > 12kW 2x 4 Batteriemodule installiert werden sollen.
Stimmt dem wirklich so? Ich würde gerne erstmal mit 2 Batteriemodulen beginnen. Den maximalen Entladestrom (100A für die beiden Module) kann ich doch sicher im WR einstellen, oder?
Der Hinweis in der BDA dient doch vermutlich dazu, wenn der max. Entladestrom des WR eingestellt ist, dass einsprechend viele Batteriemodule zur Verfügung stehen, oder?
Und noch eine Frage, ist bei der Generation SG05LP3 etwas bekannt bzgl. Vibrationen und Übertragung auf die Wand. Der WR soll in der Garage hängen, allerdings an der Wand, auf deren Rückseite sich die Küche befindet.
Viele Grüße
David
Ja kannst Du, der WR wird mit der BMS Kommunikation eine erlaubte Lade und Entladeleistung bekommen und sich dranhalten (sie noch unterschreiten).
im der Anleitung schreiben sie halt: Wenn Du mit dem WR deine Hütte mit 20 kW Ersatzstrom versorgen willst brauchst Du eine passende Menge Batterien die das (350A) auch liefern können.
aber jeder wie er will.
Und genau da hängt die Limitierung den 20KW kann der Deye nur leisten wenn man ein 18s oder 20S system hat mit einem 16S kommen bei 350Ampere maximal 18KW aus dem Deye, ich konnte 2 x schon messen das der Deye bei 10KW Ladeleistung die von der PV kommen ca 190Ampere bei 55,2 V in den Akku fliesen, also auich hier die kabel gross genug dimensionieren 4x 70mm² sind da eigentlich Pflicht.
Der 20K ist sehr leise hab ihn bei mir im keller hängen, direkt darüber ist mein Büro, wenn die PV mit 12000w daher kommt hört man etwas die lüfter aber nicht so das man nen Fön hätte.
Bin soweit zufrieden was die lautstärke und das regelverhalten mit den Lüftern angeht.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Wenn er bei 350A abregelt.
Hat das schon jemand ausprobiert?
350 A / 140 mm2 sind übrigens 2.5 A/mm2
In der Hausinstallation eingegipst in die Wand hat niemand ein Problem 16A durch ein 2.5 mm2 Kabel zu schicken, das wären dann 6.4 A/mm2
aber jeder wie er will.
Bei mir sollen die 4 Leitungen a 1 meter lang dann an eine 40x10 Alusammelschiene gehen und da hängen dann die 3 Akkus dran
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Moin
Ich habe j den gleichen WR und kann diese Aussage bestätigen:
mit einem 16S kommen bei 350Ampere maximal 18KW aus dem Deye
Die vollen 20kW habe ich noch nicht gesehen, habe aber jetzt auch die Stromstärke absichtlich auf 310A reduziert.
Ich habe auch 70mm² Kabel genommen, da der Aufpreis zu 40mm² nicht so groß war und ja lange bleiben soll.
Dann hast Du den 20K zu einem 16K kastriert.
aber jeder wie er will.
Die 20 KW macht er erst ab 18s oder 19s obwohl das schon wieder grenzwertig mit der Bat eingangsspannung ist
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
korrekt, also warum mehr kastrieren??
aber jeder wie er will.
Interessante Diskussion.
Ich habe letztes Wochenende das Setup mit den 8 Stk Deye SE-G5.1 Pro-B am Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 installiert.
Also 2 Blöcke zu je 4 Stk SE-G5.1 Pro-B. Mit jedem Block 2 x auf die Bus-Bar (Parallel Mode) und dann mit 70mm² Kabel zum Wechselrichter.
Das nachfolgende Bild stammt aus der aktuellen Beschreibung der SE-G5.1 Pro-B Batterie. Demnach wäre mit diesem Setup bis zu 16kW (300A) Bezug aus dem Speicher möglich/erlaubt ?
Kann das mit 70mm² Kabel schon stimmen ?
Meine Kabel sind ca. 1,5m lang.
VG
Also Zuhause eingegipst in der Wand... wenn Du Glück hast liegen 2.5 mm2 und sind mit 16A abgesichert
das sind 6.4 A pro mm2
Deine Verbindung, 70 mm2 und 300 A das sind 4.3 A pro mm2 das ist 33% weniger A pro mm2 als in der Wand
Was heisst das?
Das heisst das man die 70 mm2 Leitung trotzdem so kurz wie möglich machen sollte, weil der Spannungsabfall daheim kaum eine Rolle spielt, bei unseren Niedervoltbatterien aber ein paar zehntel Volt Unterscheid zwischen den Batterien schon was ausmacht
Es heisst aber auch das so eine kurze 70 mm2 Leitung bei 300A nicht warm wird, also mit der Stromstärke überhaupt kein Problem hat (schon garnicht frei an der Luft und mit einer 200°C Silikonisolierung).
aber jeder wie er will.
Danke für die Klarstellung!
Das heißt ich kann es dabei belassen.
Die Kabel sind wie gesagt max. 1,5m lange und ca. zur Hälfte in einem Brüstungskanal verlegt.
Davon abgesehen, werde ich die 16kW ohnehin selten und wenn dann auch nicht auf Dauer ziehen. Beim Laden begrenze ich am WR auf 200A.
VG
Hab das ganze ähnlich mit 2x2 70mm² und nem 64kWH Akku Netto (DIY) da wird nix warm und ich lade aktuell mit bis zu 220 Ampere die Akkus auf die 20KW komme ich nur dann wenn mal die Walbox Arbeitet.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt