Hallo zusammen,
Ich wollte mal fragen kann man den 1phasigen deye 3,6kw mit dem Easton sdm630 Koppeln so das man quasi einen Akku nachrüsten kann für bestehende PV Anlagen? So das der deye nur als Laderegler und Akku Wechselrichter läuft? Analog zum victron Multiplus.
Ja, die neueren Firmwareversionen der Einphasengeräte können die saldierten 3 Phasen eines Eastron auslesen und entsprechend auf einer Phase herummurksen das unter dem Strich nichts eingespeisst oder bezogen wird.
aber jeder wie er will.
Hallo zusammen,
ich habe einen einphasigen Deye-Hybrid mit 5 KW der vom Easton sdm630 V2 die Daten bekommt, Kommunikation klappt problemlos, allerdings kompensiert er nur Phase 1 hervorragend , Phase 2 und 3 werden nicht berücksichtigt.
Vermutlich habe ich eine alte Firmware und deshalb geht es nicht.
Meine Firmware: HMI: Ver 0000-C35D Main: Ver 0-3381-1515
Nun die Frage: Wo bekomme ich die neueste Firmware her?
Wer hat schon einmal eine Firmware Update gemacht? Was ist die beste Methode?
Für Tipps und Unterstützung wäre ich dankbar
Wegen Firmware update hier im Forum einfach unter Firmware update ein Post machen dein DEYE Logger anschliessen ins Inet bringen dich registrieren in der App und denn Authorizieren siehe Firmware update Post. Desweiteren wäre schön zu wissen welche einstellungen du gemacht hast, woran siehst du das er keine Saldierte einspeisung macht etc.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich kann sowohl am Eastron 630 sehen dass die Phasen 2+3 immer Bezug haben. Wenn die Last auf einer der beiden Phasen höher wird, ignoriert mein Deye das. Außerdem ist auf dem Zähler immer die addierte Last der Phasen 2+3 angezeigt.
Im angehängten Bild sieht man die 7 W auf Phase L1 obwohl gerade 300W gezogen werden.
Der Telefonhörer im Eastron Zeigt dass die Kommunikation funktioniert
Aus das Setup der Advanced Funktion sollte so laut Anleitung passen. Wenn ich alle 3 Phasen anhake ändert sich nichts.
OK das waren meine Einstellungen.
Nun noch eine Frage zum Firmware Update.
Mein Logger ist im Internet, ich sehe die Werte (leider nur alle 5 Min aktualisiert ) in der Solarman App, somit kein Problem.
Was ich noch nicht ganz verstehe, wen soll ich Authorizieren? Kann jemand von außen das Update machen?
Wenn das ginge wäre es Spitzenklasse 🙂 , Wirklich
Danke im Voraus
Solar Settings auf Zero Export to CT angeklickt ? und Bei Eastron Meter alle 3 Haken setzen.
Firmware Update Authorisieren "Christoph Weidner" und Forum Post nicht vergessen unter Firmware Update Anlagen Name etc.
Logger werte kann er dir auch runtersetzen musst du aber auch angeben.
Ja, die Settings auf Zero Export to CT sind angeklickt, deshalb läuft auch Phase L1 fehlerfrei.
Die 3 Haken setzt ich gleich, bringt aber aktuell keinen Unterschied.
Den Post bei der Firmware habe ich eben abgesetzt und Cristoph Weidner berechtigt.
==>Danke Dir
@pv-bastler Ab der 3885 kann er auch alle drei Phasen bedienen 😉 Viel Spass
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@deye-guru Hallo Christoph,
ich war vorher total überrascht als mein einphasiger Deye 5kW Hybrid endlich alle 3 Phasen bei der Nulleinspeisung berücksichtigt hat und fehlerfrei funktioniert.
Auch die Aktualisierung im Solarman steht auf 1 Min 🙂
==> Spitzenklasse, bin total happy und ein großes Lob an Dich. Top Service
Habe jetzt noch zwei kleine Fragen.
1. Bei mir ist jetzt 0-3384 installiert(siehe Foto), nicht 3385 wir Du oben beschreibst, es läuft aber prima.
2. mit der Firmware gibt es jetzt zwei neues Menüpunkte , Low Noise Mode siehe Foto
Hast Du eine Ahnung zu was die Punkte gut sind.
Danke im Voraus !
Werde Dich jetzt gleich noch per Paypal unterstützen, denn Du hast mir sehr geholfen
Danke Gruß Marcus
Low Noise ist ein anderes Temperatur Profil für die Kühlung. Wenn die Lüfter stören kann man das aktivieren, aber dann wird er halt wärmer.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
und macht früher die Grätsche, wärmer ist nur besser wenn man eine chemische Reaktion fördern will, die Bauteillebensdauer reduziert es.
aber jeder wie er will.
@pv-bastler Ab der 3885 kann er auch alle drei Phasen bedienen 😉 Viel Spass
Hi Christoph,
ich habe mittlerweile 9 Anlagen mit Deyes eingerichtet und bei den letzten 3 die ich installiert habe, habe ich genau hierbei ein Problem.
Ich nutze den CHINT DTSU 666, der hat bisher problemlos geklappt, jetzt sind die Werte die vom DEYE angenommen werden aber abweichend von dem was das CHINT misst und ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe noch ein Eastron hier zum testen und würde das bei einem der 3 einbauen. Ich habe auch das Model und die Seriennummer dazu.
Meinst du du könntest mir hier die passende Firmware installieren, damit ich dieses Nervige Problem was ich seit ca. April versuche zu beseitigen endlich ein ende hat?
Wenn das bei dem einen klappt würde ich die anderen 2 auch abgehen und tauschen.
@cptkalibak Schreib mir doch mal ne Whatsapp 🙂 dann klären wir das
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ist diese Option auch mit einem SUN-3.6K-SG03LP1-EU verfügbar oder nur mit dem neuesten Modell?
Wie zum Geier soll der Deye alle drei Phasen verarbeiten, wenn es ihm verboten ist! Die Einstellung ist falsch.
Oben die Phase zuordnen, auf der eingespeist werden soll. Unten alle Phasen, die zur Berechnung herangezogen werden sollen.
Die Einstellung master/ Slave und die modbus Adresse oben ist lediglich für die modbus Einstellungen am eigentlichen RS485- Port. Also hier in diesem Zusammenhang irrelevant.
Liest irgendjemand vor Inbetriebnahme das Handbuch?
Diese Funktion geht seit man den Easton oder CHNT im Menü auswählen kann. Also schon länger.
Der CHNT funktioniert problemlos. Vorausgesetzt:
-rs485 sind korrekt angeschlossen,
- der Meter - Eingang ist verwendet worden,
- es ist nicht ext Meter 2 angeklickt,
- am rs485 für das Meter sind keine weiteren modbus Geräte angeschlossen
- der CHNT ist auf modbus gestellt und nicht auf China-Norm. Baudrate 9600 und modbus ID 1
- und das beste zum Schluss: es handelt sich um einen echten CHNT ohne zusätzliche Kennung, wie zum Beispiel "h".
Nach jeder Änderung der Kommunikation unbedingt Deye komplett neu durchstarten. Sonst wartet man bis zum nächsten Weltuntergang auf Erfolgserlebnisse.