Hi Zusammen

 

Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.

 

Aktueller Stand: Ich hab eine 45kW Anlage welche im Januar 2025 ausläuft dann bekomm ich nur noch die geringe EEG. Die Anlage ist auf 2 Gebäuden verteit. Die Gebäude sind auf der anderen Straßenseite wie mein Haus, jedoch mit dem Haus über eine Seperate Leitung unter der Straße verbunden. Ich hab auch noch eine dritte Anlage die läuft dann in 3 Jahren aus. Langer rede Kurzer Sinn.

 

Ich möchte in meinen Keller einen Speicher von Feclity Solar platzieren (15kW für 2,3k€)

Dazu würde ich gern den Deye SUN-8K-SG04LP3-EU Hybridwechselrichter direkt über die 3 Phasen an meinen Hausstrom anschließen .

Über einen Eastron Smart Meter SDM630 Modbus-V2 soll dann der Wechselrichter bei PV-Überschuss die Batterie Laden und wieder abgeben bei Mangel.

Ich habs versucht mal zu zeichen , vielleicht hilft das euch weiter 😀

Ich will gleich noch anmerken. Den zweiten Stromzähler der Netzte-BW wo nur die PV-anlage drauf läuft kann ab Januar entfernt werden da diese eh auf dem selben Grid laufen. Dadurch kann der Strom auch im Haus genutzt werden

 

Weiß jemand ob dieser Deye Wechselrichter dafür ausgelegt ist ohne PV-Module zu Arbeiten und den Strom direkt aus den 3 Phasen vom Hausstrom zu ziehen und abzugeben?

 

Wenn ja wisst ihr auch wie man sowas anschließt ^^ Ich hab schon gegoogelt aber konnte nichts wirkliches finden.

 

Gruß Tobi :danke:


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 51
 

Mit der aktuellen 1150/1151 FW sollte das sogar recht einfach gehen. Der "Fremdstrom" wird zwischen Smartmeter und DEYE eingespeist (netzparallel). Dann im Menu die Option "AC Couple Grid" einschalten, dann sollte es gehen. (ohne Gewähr, ist nicht meine Konfiguration).


   
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Das hört sich schonmal gut an 🙂

 Ich hab extra mein Blockschaltbild noch angepasst damit man wirklich sehen kann was ich bauen würde.

Jemand anderes noch ein Kommentar dazu 🙂 ?


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@phalamar1 Ist das dein Ernst mit dem 8kw oder nur als Symbol ?

Bei den Preisen kannst du dir gleich einen 12er nehmen. Ich kann deine Gedanken zwar nachvollziehen aber du wirst es irgendwann bestimmt bereuen. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Boy007

   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

@boy007 Hey . Danke für den Tipp der kostet ja nur 150€ mehr dann würd ich tatsächlich den 12k nehmen  😊 Thank you


   
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

@daniel78 Hey Daniel

Ich hab jetzt mal das Komplette User Manuel durchgelesen. Ich finde die optionen " Dann im Menu die Option "AC Couple Grid" einschalten" nicht in der Anleitung. Es kann natürlich sein sie ist einfach nicht beschrieben 😀 .

Ich will nur vorher alles abklären bevor ich etwas kauf was nicht funktioniert 😊 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@phalamar1 Das wird gerade erst implementiert. Momentan ist es so dass man einfach den Gen auf MI konfiguriert dann funktioniert das auch ohne es an dem Angeschlossen zu haben. Es wird einfach der Überschuss von der PV in den Speicher geladen.


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@phalamar1 Den Fehler machen viele besonders weil sie meinen sich an der PV Leistung orientieren zu müssen was in dem fall eher falsch ist, da sollte man sich an der Ausgansleistung für den Load orientieren.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1703
 

ja leider.... Da draussen sind haufenweise Leute die Quatsch zusammengekauft haben...

Dabei ist es eigentlich einfach:

3-Phasige Hütte?---> 3-Phasigen Deye im Kaliber Ersatzstrombedarf

25 kWp aber nur 10 kW Ersatzstrombedarf? ---> Deye 12K + String-Inverter und JA KEINE Parallelschaltung von 10K 😱 

aber jeder wie er will.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@plastiko-fantastiko aus Fehlern lernt man dann weiß man wie man es das nächste mal besser macht.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1703
 

So ein Forum ist dazu da Schwarmwissen zu sammeln und wie in diesem Fall zukünftige Entscheidungen zu beeinflussen.

 

Aber jede Erkenntnis ist nur so lange gültig bis sie durch eine bessere Erkenntnis ersetzt wird.

aber jeder wie er will.


   
Phalamar1 reacted
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 295
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

So ein Forum ist dazu da Schwarmwissen zu sammeln und wie in diesem Fall zukünftige Entscheidungen zu beeinflussen.

 

Aber jede Erkenntnis ist nur so lange gültig bis sie durch eine bessere Erkenntnis ersetzt wird.

Theoretisch hast du Recht, jedoch haben wir ja auch genügend andere Erfahrungen. 

 

Zum Konzept habe ich etwas anzumerken.

1. 8k bedeutet, Schieflast nur mit 4 kW möglich. Also eine Herdplatte. 

2. Der Deye muß zwingend mit seinen CT messen, die Stringwechselrichter benötigen einen extra Easton oder CHNT. 

3. Das Konzept gibt es für einphasige Deye, jedoch gibt es noch keine richtigen Erfahrungen damit. Ich befürchte, die Regelung ist genau so unsauber wie über Mi. Denn technisch gesehen ist es nichts anderes. Deswegen wäre ich dafür, die bestehende PV nach Möglichkeit an den Deye zu bringen und den Rest im überwiegenden Teil des Jahres einzuspeisen und im Winter in den Regelkreis des Deye über AC Kopplung oder Gen Port umzuschalten. 

Nur mit einem Zähler regelt der Kreis sich tod. Erst Recht wenn die Latenz eines smart Meter dazu kommt. 

4. Die Hauslast auf den Load. Damit hat der Deye einen gesonderten internen CT zum Messen und regeln und die Regelung wird sauberer. 


   
AntwortZitat
(@davidaxl)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @phalamar1

 

 

Weiß jemand ob dieser Deye Wechselrichter dafür ausgelegt ist ohne PV-Module zu Arbeiten und den Strom direkt aus den 3 Phasen vom Hausstrom zu ziehen und abzugeben? nichts wirkliches finden.

 

Gruß Tobi :danke:

Warum sollte das denn nicht gehen? mein 12k LP hängt momentan Netzparallel, mit CT-Klemmen und einiger Last an Load. Haushaltslasten hängen weiterhin auf Grid. Noch keine Batterie verklemmt und noch keine PV Module auf dem Dach, das folgt..... ich könnte jetzt die Batterie - wenn ich denn eine hättte- aus dem Netz laden. Das wäre ja dein Szenario, ob da jetzt xy Kraftwerke parallel hängen ist ja egal, die speisen weiter ein.

 


   
Phalamar1 reacted
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @boy007

@phalamar1 Das wird gerade erst implementiert. Momentan ist es so dass man einfach den Gen auf MI konfiguriert dann funktioniert das auch ohne es an dem Angeschlossen zu haben. Es wird einfach der Überschuss von der PV in den Speicher geladen.

Ich bin tatsächlich so ein PV Neuling das ich nicht mal weiß was MI ist 😀 .
Das heißt ich müsste das so anschließen . Die Ersatzlast wäre dann mein Haus und den Dieselgenerator gibts halt nicht.

@plastiko-fantastiko

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

3-Phasige Hütte?---> 3-Phasigen Deye im Kaliber Ersatzstrombedarf

25 kWp aber nur 10 kW Ersatzstrombedarf? ---> Deye 12K + String-Inverter und JA KEINE Parallelschaltung von 10K 😱 

War der text wichtig für mich. Weil ich weiß nicht was ein Ersatzstrombedarf ist 😀

Veröffentlicht von: @anonym-237

2. Der Deye muß zwingend mit seinen CT messen, die Stringwechselrichter benötigen einen extra Easton oder CHNT. 

Mal eine Verständnissfrage. Der Deye kann doch entweder mit seinen CT klemmen den STrom vom Netzbetreiber messen, ODER ich bau einen Eastron Smart Meter ein und die Information kommt dann per LAN Kabel zum Deye.
Was ist ein Stringwechselrichter ? das ist doch ein ganze normaler Wechselrichter wie der Deye oder?

Veröffentlicht von: @anonym-237

3. Das Konzept gibt es für einphasige Deye, jedoch gibt es noch keine richtigen Erfahrungen damit. Ich befürchte, die Regelung ist genau so unsauber wie über Mi. Denn technisch gesehen ist es nichts anderes. Deswegen wäre ich dafür, die bestehende PV nach Möglichkeit an den Deye zu bringen und den Rest im überwiegenden Teil des Jahres einzuspeisen und im Winter in den Regelkreis des Deye über AC Kopplung oder Gen Port umzuschalten. 

Das wäre mein Favorite gewesen, jedoch ist die auf 2-3 Gebäude verteilt welche 200-300m auseinander sind 😀 macht wenig Sinn.

Jetzt mal eine Frage wo ihr bestimmt denkt , der ist echt dumm 😀

Es gibt ja diese 3 Anschlüsse.

Netz -> Hier fließt der Strom rein welcher am Ende in der Batterie landet

 
Last -> Hier sollen die Elektrischen verbraucher angeschlossen werden?? also wieder die gleiche Leitung wie bei Netz?? weil da hängt ja alles dran
Gen -> oder muss hier der Strom rein?

Kann mir jemand kurz sagen

  1. Über welchen Anschluss geht bei PV-Überschuss der Strom durch den Wechselrichter in die Batterie?
  2. Über welchen Anschluss geht bei Strommangel der Strom von der Batterie durch den Wechselrichter zurück in meinen Sicherungskasten?

    Ich denke wenn ich das verstehe wird mir schon einiges klarer.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 295
 

Bist du dir sicher dass du das Projekt selber ohne fachliche Hilfe vor Ort durchziehen möchtest? Deine Fragen sagen mir, du hast gravierende Lücken im Verständnis. 

 

1. Also mal der Reihe nach. Der Deye und der Speicher kommen in das Haus wo der Strom selber genutzt werden soll? 

2. Was für eine Zuleitung bzw Verbindung besteht zwischen dem Haus der Nutzung und den Punkten der Erzeugung? Wieviel Kabel mit wieviel Adern und am besten welchem Querschnitt liegen als Verbindung? Absicherung in Ampere bitte. 

Was für Wechselrichter sind bei den Anlagen in der Ferne verbaut? Und gibt es eine Datenleitung dort hin? 

Darf der Überschuss an PV ins Netz eingespeist werden und wenn ja an welchem Ort?

Bevor dies nicht klar ist, kann man kein mogliches Szenario entwickeln. 


   