Mit der aktuellen 1150/1151 FW sollte das sogar recht einfach gehen. Der "Fremdstrom" wird zwischen Smartmeter und DEYE eingespeist (netzparallel). Dann im Menu die Option "AC Couple Grid" einschalten, dann sollte es gehen. (ohne Gewähr, ist nicht meine Konfiguration).
Das hört sich schonmal gut an 🙂
Ich hab extra mein Blockschaltbild noch angepasst damit man wirklich sehen kann was ich bauen würde.
Jemand anderes noch ein Kommentar dazu 🙂 ?
@phalamar1 Ist das dein Ernst mit dem 8kw oder nur als Symbol ?
Bei den Preisen kannst du dir gleich einen 12er nehmen. Ich kann deine Gedanken zwar nachvollziehen aber du wirst es irgendwann bestimmt bereuen.
@boy007 Hey . Danke für den Tipp der kostet ja nur 150€ mehr dann würd ich tatsächlich den 12k nehmen 😊 Thank you
@daniel78 Hey Daniel
Ich hab jetzt mal das Komplette User Manuel durchgelesen. Ich finde die optionen " Dann im Menu die Option "AC Couple Grid" einschalten" nicht in der Anleitung. Es kann natürlich sein sie ist einfach nicht beschrieben 😀 .
Ich will nur vorher alles abklären bevor ich etwas kauf was nicht funktioniert 😊
@phalamar1 Das wird gerade erst implementiert. Momentan ist es so dass man einfach den Gen auf MI konfiguriert dann funktioniert das auch ohne es an dem Angeschlossen zu haben. Es wird einfach der Überschuss von der PV in den Speicher geladen.
@phalamar1 Den Fehler machen viele besonders weil sie meinen sich an der PV Leistung orientieren zu müssen was in dem fall eher falsch ist, da sollte man sich an der Ausgansleistung für den Load orientieren.
ja leider.... Da draussen sind haufenweise Leute die Quatsch zusammengekauft haben...
Dabei ist es eigentlich einfach:
3-Phasige Hütte?---> 3-Phasigen Deye im Kaliber Ersatzstrombedarf
25 kWp aber nur 10 kW Ersatzstrombedarf? ---> Deye 12K + String-Inverter und JA KEINE Parallelschaltung von 10K 😱
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko aus Fehlern lernt man dann weiß man wie man es das nächste mal besser macht.
So ein Forum ist dazu da Schwarmwissen zu sammeln und wie in diesem Fall zukünftige Entscheidungen zu beeinflussen.
Aber jede Erkenntnis ist nur so lange gültig bis sie durch eine bessere Erkenntnis ersetzt wird.
aber jeder wie er will.
So ein Forum ist dazu da Schwarmwissen zu sammeln und wie in diesem Fall zukünftige Entscheidungen zu beeinflussen.
Aber jede Erkenntnis ist nur so lange gültig bis sie durch eine bessere Erkenntnis ersetzt wird.
Theoretisch hast du Recht, jedoch haben wir ja auch genügend andere Erfahrungen.
Zum Konzept habe ich etwas anzumerken.
1. 8k bedeutet, Schieflast nur mit 4 kW möglich. Also eine Herdplatte.
2. Der Deye muß zwingend mit seinen CT messen, die Stringwechselrichter benötigen einen extra Easton oder CHNT.
3. Das Konzept gibt es für einphasige Deye, jedoch gibt es noch keine richtigen Erfahrungen damit. Ich befürchte, die Regelung ist genau so unsauber wie über Mi. Denn technisch gesehen ist es nichts anderes. Deswegen wäre ich dafür, die bestehende PV nach Möglichkeit an den Deye zu bringen und den Rest im überwiegenden Teil des Jahres einzuspeisen und im Winter in den Regelkreis des Deye über AC Kopplung oder Gen Port umzuschalten.
Nur mit einem Zähler regelt der Kreis sich tod. Erst Recht wenn die Latenz eines smart Meter dazu kommt.
4. Die Hauslast auf den Load. Damit hat der Deye einen gesonderten internen CT zum Messen und regeln und die Regelung wird sauberer.
Warum sollte das denn nicht gehen? mein 12k LP hängt momentan Netzparallel, mit CT-Klemmen und einiger Last an Load. Haushaltslasten hängen weiterhin auf Grid. Noch keine Batterie verklemmt und noch keine PV Module auf dem Dach, das folgt..... ich könnte jetzt die Batterie - wenn ich denn eine hättte- aus dem Netz laden. Das wäre ja dein Szenario, ob da jetzt xy Kraftwerke parallel hängen ist ja egal, die speisen weiter ein.
@phalamar1 Das wird gerade erst implementiert. Momentan ist es so dass man einfach den Gen auf MI konfiguriert dann funktioniert das auch ohne es an dem Angeschlossen zu haben. Es wird einfach der Überschuss von der PV in den Speicher geladen.
Ich bin tatsächlich so ein PV Neuling das ich nicht mal weiß was MI ist 😀 .
Das heißt ich müsste das so anschließen . Die Ersatzlast wäre dann mein Haus und den Dieselgenerator gibts halt nicht.
3-Phasige Hütte?---> 3-Phasigen Deye im Kaliber Ersatzstrombedarf
25 kWp aber nur 10 kW Ersatzstrombedarf? ---> Deye 12K + String-Inverter und JA KEINE Parallelschaltung von 10K
War der text wichtig für mich. Weil ich weiß nicht was ein Ersatzstrombedarf ist 😀
2. Der Deye muß zwingend mit seinen CT messen, die Stringwechselrichter benötigen einen extra Easton oder CHNT.
Mal eine Verständnissfrage. Der Deye kann doch entweder mit seinen CT klemmen den STrom vom Netzbetreiber messen, ODER ich bau einen Eastron Smart Meter ein und die Information kommt dann per LAN Kabel zum Deye.
Was ist ein Stringwechselrichter ? das ist doch ein ganze normaler Wechselrichter wie der Deye oder?
3. Das Konzept gibt es für einphasige Deye, jedoch gibt es noch keine richtigen Erfahrungen damit. Ich befürchte, die Regelung ist genau so unsauber wie über Mi. Denn technisch gesehen ist es nichts anderes. Deswegen wäre ich dafür, die bestehende PV nach Möglichkeit an den Deye zu bringen und den Rest im überwiegenden Teil des Jahres einzuspeisen und im Winter in den Regelkreis des Deye über AC Kopplung oder Gen Port umzuschalten.
Das wäre mein Favorite gewesen, jedoch ist die auf 2-3 Gebäude verteilt welche 200-300m auseinander sind 😀 macht wenig Sinn.
Jetzt mal eine Frage wo ihr bestimmt denkt , der ist echt dumm 😀
Es gibt ja diese 3 Anschlüsse.
Netz -> Hier fließt der Strom rein welcher am Ende in der Batterie landet
Last -> Hier sollen die Elektrischen verbraucher angeschlossen werden?? also wieder die gleiche Leitung wie bei Netz?? weil da hängt ja alles dran
Gen -> oder muss hier der Strom rein?
Kann mir jemand kurz sagen
- Über welchen Anschluss geht bei PV-Überschuss der Strom durch den Wechselrichter in die Batterie?
- Über welchen Anschluss geht bei Strommangel der Strom von der Batterie durch den Wechselrichter zurück in meinen Sicherungskasten?
Ich denke wenn ich das verstehe wird mir schon einiges klarer.
Bist du dir sicher dass du das Projekt selber ohne fachliche Hilfe vor Ort durchziehen möchtest? Deine Fragen sagen mir, du hast gravierende Lücken im Verständnis.
1. Also mal der Reihe nach. Der Deye und der Speicher kommen in das Haus wo der Strom selber genutzt werden soll?
2. Was für eine Zuleitung bzw Verbindung besteht zwischen dem Haus der Nutzung und den Punkten der Erzeugung? Wieviel Kabel mit wieviel Adern und am besten welchem Querschnitt liegen als Verbindung? Absicherung in Ampere bitte.
Was für Wechselrichter sind bei den Anlagen in der Ferne verbaut? Und gibt es eine Datenleitung dort hin?
Darf der Überschuss an PV ins Netz eingespeist werden und wenn ja an welchem Ort?
Bevor dies nicht klar ist, kann man kein mogliches Szenario entwickeln.