Deye Hybrid 12 Kw entlädt bis auf 0%

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
13 Ansichten
(@sascha)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo,

Meine Wechselrichter entladen meine. FM Solar Speicher bis auf 0% runter, obwohl bei

ToU 10 %

Shut Down 5

Low Batt 8

Restart 15

steht.

ich finde meinen Fehler nicht, am schlimmsten ist das die so leer werden, das die ausgehen und dann Komm Error kommt. Letztens war im Inselbetrieb auf einmal alles dunkel!

Hat wer eine Idee wo ich suchen kann?

Gruß Sascha



   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 346
 

Soweit ich weiß wird bei Inselbetrieb bis Shut Down entladen, also 5%
Bei Netzbetrieb zählt die ToU und bei Stromausfall ist die Differenz so noch nutzbar.
Und im Winter wenn der Akku nicht jeden Tag voll wird, ist der auch nicht immer sauber balanciert.
Dann geht eine Zelle auf Unterspannung und der Akku zeigt 0%
Also in der kalten Jahreszeit nicht so weit entladen hilft schon viel und regelmässig mal voll machen und halten um die Zellen auszugleichen.



   
AntwortZitat
(@sascha)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

@paulmelsec 

danke , ich setze den shut down mal höher 



   
AntwortZitat