Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Auslegung - Erweite...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Auslegung - Erweiterung Solar Edge Anlage um NotStrom und weiteren Batteriespeicher

28 Beiträge
3 Benutzer
1 Reactions
505 Ansichten
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

Ungefähr so:

AC Laden Deaktiviert
Akku Laden auf 500W begrenzt
Rest geht ins Netz, bzw dann an den DEYE GEN Port



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

Ein Wechselrichter der keine PV Module angeschlossen hat? zählt man als PV-Wechselrichter?

Ja, der SE8K wird mit seiner Batterie im Dunkel was liefern können.

Wer sagt ihm wie viel? und wenn er mehr liefert als das Haus braucht, dann wird das mehr vom Deye wieder in die Deye Batterie geladen?

 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ein Wechselrichter der keine PV Module angeschlossen hat? zählt man als PV-Wechselrichter?

So sagte man mir zumindest, weil theoretisch wäre es ja möglich, warum auch immer, das man volle PV Leistung und volle Leistung aus dem Akku ins Netz schieben kann. Ich werde mit dem deinem Punkt nochmal explizit nachhören.

Wer sagt ihm wie viel? und wenn er mehr liefert als das Haus braucht, dann wird das mehr vom Deye wieder in die Deye Batterie geladen?

Wie viel, kriegt er über eine Regelung im Home Assistant gesagt, die ich programmieren werde. evtl etwas träger  ein paar Verlusten bei Akku zu Akku geschiebe, aber sollte vernachlässigbar sein.
Evtl. kann ich da auch noch was im EVCC verbiegen, um dort ein Überschußladen auf diesen Akku zu simulieren.

Warum hattest du den Umschalter an GRID und LOAD eingezeichnet?



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

Veröffentlicht von: @der-brumm-baer

Warum hattest du den Umschalter an GRID und LOAD eingezeichnet?

das hier

ganz einfach (und schon hundert mal hier und in anderen Forenbeschrieben)

Wenn der Deye down ist, wenn er kaputt ist oder was auch immer mit ihm passiert (z.B Du hattest wie ich vor einem halben Jahr einen saftigen Kurzschluss an einer Steckerleiste, dann haut es Dir wenn Du Pech hast den 50 A Leitungsschutzschalter IM Deye Anschlusskasten auch raus)..

dann ist die Hütte komplett dunkel. 😱 

Und wenn dann kein Bypass wie der eingezeichnete Sontheimer oder ein Krauss+Naimer oder Merz vorhanden ist, dann hast Du ein massives Problem wenn Du nicht daheim bist...

Wenn Du den eingezeichneten Bypass hast, dann ein Dreh am Knopf und die Hütte hat wieder Strom, das schafft sogar die Oma nach kurzer Einweisung.

Den 50A MCB habe ich deshalb aus meinem Deye ausgebaut.

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ahh O.K., das war gar nicht der Netz Trennschalter, 

an so eine Fallbacklösung habe ich auch schon gedacht, vor allem weil damals auch der SE8K Probleme gemacht hat und getauscht werden musste, da war aber der Elektriker mit im Hause.
Würde ihn dann so positionieren, dass der SE7K dann noch im Netzt hängt, dann muss man im Fall der Fälle nicht ganz auf die Sonne verzichten.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

Du meinst also wenn die Hütte brennt dann sollte die Jalousiensteuerung schon noch funktionieren dass der Holzboden im Wohnzimmer von der Sonne nicht ausbleicht?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo,

hat etwas länger gedauert.
Habe noch mal beim Elektriker nachgehört, die Westnetz ist da anscheinend rigoros,
wenn es um die Gesamtleistung der installierten Wechselrichter geht.
Ausserdem sind die maßlos überlastet.

Ich habe meine Zeichnung nochmal angepasst, bzgl. des Umschalters GRID/LOAD

Ich habe auch mal einen Stromlaufplan gezeichnet, mit dem was ich so gefunden habe:

 

Wär nett, wenn da mal einer kritisch drüber schauen könnte.

Fragen wären:

  1. Passen die Absicherungen so?
  2. für die S2/S3 reicht da der 40er oder sollte es der 63er Sontheimer sein?
  3. Hat schon mal jemand den HK11 (Hilfskontakt damit verwendet?
  4. Ich habe immer wieder von Typ B/Typ-EV RCD gelesen, muss ich meine vorhandenen RCD für's Haus tauschen?
  5. Auslegung der DC - Strecke F7 mit L8/L9?
  6. Gibt es ein Speicher-Kabelset länger als 2m, benötige ca. 2,5-3,0m?

Guß
Sven


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von der-brumm-baer

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

den F4 wirst Du nicht durchbekommen

wegen nicht vorhandener Selektivität ist da ein C25 das höchste der Gefühle

F5 würde ich C25 nehmen ob sie den F6 akzeptiert akzeptieren?? möglicherweise...

was hast Du gegen die 63er Sontheimer?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Habe nichts gegen den 63er waren nur ein paar € die aber in der GesamtSumme wohl den Braten nicht fetter machen 😀 

Mit C25 bin ich dann aber ganz schön begrenzt in einem Zwei Familien Haus, C32A ginge auch?



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

Eine saubere Selektivität hat nur ein 25er MCB hinter einem 40er SLS (so sind die Regeln der VDE)

Wenn Du die Büchse aber mit S2 in der Stellung NETZ betreibst, dann ist der 25er kein Problem, du wirst beim ersten Blackout halt hinlaufen müssen und den S2 von Hand umlegen um Ersatzstrom zu haben.

Wenn dann die Blackouts wie in Südafrika kommen wirst Du deinen Hausverbraucher so einbremsen das der Deye als USV Anlage nicht jedes mal überlastet wird wenn der Blackout zuschlägt, also vorher schon den 25 A MCB nicht überlasten


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Eine saubere Selektivität hat nur ein 25er MCB hinter einem 40er SLS (so sind die Regeln der VDE)

Wenn Du die Büchse aber mit S2 in der Stellung NETZ betreibst, dann ist der 25er kein Problem, du wirst beim ersten Blackout halt hinlaufen müssen und den S2 von Hand umlegen um Ersatzstrom zu haben.

Wenn dann die Blackouts wie in Südafrika kommen wirst Du deinen Hausverbraucher so einbremsen das der Deye als USV Anlage nicht jedes mal überlastet wird wenn der Blackout zuschlägt, also vorher schon den 25 A MCB nicht überlasten

O.k., dann werde ich mal schauen, wie ich das löse,
evtl. das Nebengebäude noch mit einem Sontheimer einbinden,
das ist ein separates Kabel, lässt sich gut trennen, und ist erstmal nicht ganz so kritisch
Dann müssen sich die Mitbewohner, sollte ich mal länger Abwesend sein, keine großen Gedanken machen.
Erst dann, wenn es mal ans Äußerste geht, und dann sind es halt zwei Schalter.

 

Theoretisch könnte ich dann auch mit k4/k5 auch auf 5x6mm² runter bei C25A?

Kannst du mir hier noch was zu sagen:

4. Ich habe immer wieder von Typ B/Typ-EV RCD gelesen, muss ich meine vorhandenen RCD für's Haus tauschen?
5. Auslegung der DC - Strecke F7 mit L8/L9?

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2560
 

nein musst Du nicht, hinter dem Deye dürfen Typ A RCDs eingesetzt werden, ein Typ B wäre vor dem Deye sinnvoll, WENN ein 30 mA RCD gesetzt werden MUSS, besser ist aber immer KEINEN RCD wenn er nicht MUSS.

Dein Exote macht 37A auf der Leitung

da wird ein 50er DC & Hochspannungstauglicher MCB schon passen, das gleiche gilt für die 10 mm2 Leitung


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
der-brumm-baer
(@der-brumm-baer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 13
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

nein musst Du nicht, hinter dem Deye dürfen Typ A RCDs eingesetzt werden, ein Typ B wäre vor dem Deye sinnvoll, WENN ein 30 mA RCD gesetzt werden MUSS, besser ist aber immer KEINEN RCD wenn er nicht MUSS.

Dein Exote macht 37A auf der Leitung

da wird ein 50er DC & Hochspannungstauglicher MCB schon passen, das gleiche gilt für die 10 mm2 Leitung

 

Danke, dann habe ich denke ich erstmal alles zusammen

Gruß
Sven

 



   
AntwortZitat
Seite 2 / 2