Die CTs (Stromwandler / Messwandler /Stromklemmen ect) sind vor dem Betrieb auf richtige Zuordnung zu prüfen. Grundsätzlich sollte man beim Verkabeln natürlich auf die richtige Phasenfolge achten und die CTs den Phasen entsprechend auch zuordnen. Hier passieren die meisten Fehler: Verteilerschienen ausgefeilt, Kabel (gerade wenn die Leiter alle schwarz sind) verdreht, irgendwo eine Unterverteilung, wo die Phasen verdreht sind ect.
Grundsätzlich sollen die Pfeile ZUM NETZ als Zähler zeigen. Allerdings gibt es extrem viele die falsch montiert sind und gedreht werden müssen. Die Überprüfung soll Euch helfen, das gleich zu Beginn richtig zu machen.
Prüfung Vorbereitung
Deye nach der Inbetriebnahme (Grideinstellungen sollten schon erledigt sein) mit Akku aber ohne PV starten. Sollte der System Work Mode auf Zero-Export to CT stehen und der Akku entsprechend voll sein, die % in der Time of Use Tabelle auf 100% stellen, damit man sicher gehen kann, dass die Lasten NICHT aus dem Akku versorgt werden. Das deaktivieren vom Akku funktioniert meistens nicht zuverlässig und sollte vermieden werden.
Vorgehensweise
Grid ist zugeschaltet (Normal LED ON)
Powerbutton an der linken Seite ON (Leuchtet nicht nur blau 😉 )
PV ist am DC Schalter aus (DC LED OFF)
Akku angeschlossen, aktiv aber in der Time of Use auf 100%
Größere Lasten in der Verteilung abgeschaltet
Keine Fehlermeldung aktiv (ALARM LED OFF)
Auf dem Hauptbildschirm auf GRID (Strommast) drücken um zur Übersicht aller Inverterwerte des Netzanschlusses zu gelangen.
Prüfung Phase 1 -3
Direkt nach dem Zähler VOR! dem Abgang weiterer Verbraucher aber nach den CTs einen einphasigen Verbraucher mit >/=1000W an Phase 1 anschließen (Fön, Heizpistole, Wasserkocher ect). Die Phase sollte vorher nochmals durchgemessen werden, dass diese auch wirklich als Phase 1 am Anschluss R am Deye ankommt. (20x prüfen ist besser als sich auf Markierungen zu lassen)
Verbraucher zuschalten
Der Verbrauchswert unter CT 1: **** sollte nun um die Leistung des Föns o.ä. ansteigen. der Wert MUSS positiv sein. Sinkt der Wert oder geht gar in den negativen Bereich, ist der CT falsch montiert und muss gedreht werden.
Wiederholung von Phase 2 mit CT 2 und Phase 3 mit CT 3
Es kam schon vor, dass in einer Verpackung nur einer oder zwei falsch sind und nicht alle gedreht werden müssen (wobei dann die Pfeile zum WR zeigen würden)
Nur wenn die Angaben mit den Verbräuchen zusammenpassen ist ein reibungsloser und Störungsfreier Betrieb gewährleistet. Ein falsch montierter CTs sorgt im Inverter für einen extremen Leistungsverlust, wobei die Energie der PV oder des Akkus sinnlos in Wärme umgewandelt wird. Der Inverter ist laut, die Lüfter laufen ständig und die CT Werte auf dem Display wandern ständig von positive in negative Werte und zurück.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Danke für die Tips! In zwei Tagen kommt mein Elektriker und schließt meinen Deye 12kW an. Mal sehen, ob ich die brauchen werde. In der Bedienungsanleitung steht allerdings, dass die Pfeile der CT´s zum Wechselrichter zeigen sollen. 😉 Was ist denn nun richtig?
@netsioux Richtig ist das, wenn sie richtig messen. Die Angaben in der Anleitung variieren, genauso wie das Innenleben der Wandler.
Testen wie es richtig ist, ist die einzige Möglichkeit.
Auf Pfeile ect kann man sich leider nicht verlassen
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
OK, danke für die Info. Dann werde ich es wohl testen, gemäß deiner Anleitung! Wenn die falsch rum drin sind, kann man auch die Kabel an der Klemme vertauschen? Sollte eigentlich gehen, oder?
ich scheine glück gehabt zu haben, zwar war, nachdem der elektriker abschließend hand angelegt hatte (netzanschluss hergestellt) ein draht von CT1 aus der klemme gerutscht und somit wurde auf L1 nix gemessen, aber nachdem schwägerin das mutig wieder eingesteckt hatte ist alles bestens 🙂
Und das sieht doch auch alles sehr gut aus. alle drei CT halbwegs synchron, dass CT3 während der Batterieladung export anzeigt liegt daran, dass da die MicroWR dran hängen, die nicht zum laden der Batterie herangezogen werden. Sobald die Solarerzeugung dann die 4,3kW maximale Ladeleistung des Akkus überschreitet beginnt der Hybrid einzuspeisen und die asymetrie durch seinerseits asymetrische einspeisung zu kompensieren. Wenn die Batterie dann voll ist und die Erzeugung hoch genug verschwindet die asymetrie sogar komplett. Das ist hier leider nicht so richtig gut zu unterscheiden, da die batterie relativ früh voll war, deutlicher ist das natürlich wenn 8kW vom Dach kommen, 4kW in die Batterie gehen und der Rest ins Netz.
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
ps: messwandler nach anleitung (netz -> haushalt) montiert, wie es in der anleitung steht 👍
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
Hat alles geklappt. Elektriker hat die CT`s gemäß Anleitung mit Pfeilen in Richtung Wechselrichter angeschlossen. Läuft alles perfekt. Pylontech (3 US5000) Batterie 14,4kWh habe ich selber angeschlossen. Kiste tut was sie soll. Super Inbetriebnahme. 🙂 Scheinbar hat sich Deye beim QM verbessert. 😉
ah ja, ist es also das QM von Deye wenn da draussen rumgemurkst wird das es kracht.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Keine Ahnung, bei mir lief jedenfalls alles gemäß Anleitung. Anscheinend war es aber nicht immer so oder die user haben es vermasselt. 😉 Wer weiß.
@netsioux Die CTs baut Deye selbst nicht. Ob die richtig mit Pfeil und Innenleben sind, bleibt nach wie vor dem Zufall überlassen 😉
Aber schön wenn es geklappt hat. Manche bauen auch einfach gewissenhaft auf und dann läuft es
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Grideinstellungen sollten schon erledigt sein
Hi Christoph,
danke für das neue Forum!
Ich kam hierüber hierher:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/149829/
Und das ist ja jetzt genau auch hier das Thema.
Bevor ich jetzt an den "Einzelphasen-Test" gehe, bitte noch 3 Fragen:
1. Bisher betreibe ich den WR mangels Anmeldung nur offgrid (Küche an Load, Warmwasser an Gen) und ging immer nur ganz kurz ans Netz, um die CTs zu prüfen.
Welche Grideinstellungen müsste ich noch anpassen?
2. Kann ich beim "Einzelphasen-Test" die Last auch am Load- oder Gen- Ausgang aufschalten?
3. In der Time of Use Tabelle hatte ich bisher noch keine Einstellungen gemacht. Kann das die Ursache meines Problems sein?
Danke und Grüße
@andreas Die VDE4105 sollte man schon einstellen. Ebenso die 230/400V.
Prüfung geht auch mit Lasten am Load oder sonstwo. Hauptsache sollte dazu der Akku auf 100% gestellt werden, dass er sicher keine PV und AKKU nutzen kann während der Prrüfung
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
... und immer dran denken: Wenn das komplette Haus an "Load" hängt, sind die externen CTs nicht erforderlich (d.h., Installation/Prüfung kann man sich sparen). Dann statt "zero export to CT" "zero export to load" einstellen, dann werden die internen CTs des Deye benutzt.
... und immer dran denken: Wenn das komplette Haus an "Load" hängt, sind die externen CTs nicht erforderlich (d.h., Installation/Prüfung kann man sich sparen). Dann statt "zero export to CT" "zero export to load" einstellen, dann werden die internen CTs des Deye benutzt.
Blöde frage.
Warum braucht man die CTs nicht wenn das komplette Haus am Load hängt?
Kann mir das bitte jemand erklären.
Danke