Hallo Zusammen, weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den beiden Deye Versionen liegen, SG04LP3-EU und SG05LP3-EU?
Lassen wir mal die Optik außen vor 😆
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
Die Frage hat mich auch interessiert, also habe ich sie ChatGPT gestellt mit folgendem - unvollständigen - Ergebnis. Demzufolge gibt es, außer bei der Optik, kaum Unterschiede. Zur separat gestellten Frage nach Unterschieden beim Eigenverbrauch weiß die KI wortreich zu berichten, dass sie nichts darüber zu berichten hat.
Antwort ChatGPT: Ich konnte in öffentlichen Datenbanken bzw. in den technischen Spezifikationen bei Deye folgende Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen SG04LP3-EU und SG05LP3-EU feststellen (basierend auf den jeweiligen Familien „SUN-… SG04LP3“ und „SUN-… SG05LP3“). Es ist möglich, dass bestimmte Modellvarianten (Leistungsstufen) noch zusätzliche, feine Unterschiede haben; aber das Folgende sind die Hauptunterschiede, soweit dokumentiert:
Gemeinsamkeiten
Beide Geräte gehören zu Deyes Hybrid-Dreiphasen-Wechselrichterfamilien mit Unterstützung für Batteriespeicher (Niederspannungsbatterien, z. B. 48 V) und sie sind für den EU-Markt ausgelegt (“EU” in der Bezeichnung).
Beide unterstützen die Integration von PV-Moduleingang, AC-Ausgang, Lade-/Entladesteuerung, und haben ähnliche Schutz- und Überwachungsfunktionen (z. B. Verpolungsschutz, thermischer Schutz etc.).
Bei beiden ist das Batteriespannungsband 40-60 V angegeben (für Lithium oder Blei). deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2
Unterschiede
Die wichtigsten Unterschiede liegen in:
| Bereich | SG04LP3-EU (z. B. Reihe SUN-5/6/8/10/12K) | SG05LP3-EU (z. B. Reihe SUN-3/4/5/6/8/10/12K) |
|---|---|---|
| Zielgruppe / Leistungsbereich | Hauptsächlich leistungsstärkere Modelle (ab 5 kW aufwärts) in der SG04-Serie. Deye+3deyeinverter.com+3deyeinverter.com+3 | Umfasst auch kleinere Leistungsklassen (ab 3 kW) und eine größere Bandbreite. Deye+2deyeinverter.com+2 |
| Maximale Lade- / Entladestromstärke | Bei höheren Modellen der SG04-Serie ist ein Maximalstrom von bis zu 240 A sowohl für Laden als auch Entladen angegeben. deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2 | Die SG05-Familie bietet je nach Modell weniger maximalen Strom. Im Datenblatt sind z. B. für kleinere Modelle 70 A, 95 A etc. angegeben. deyeinverter.com+1 |
| PV-Eingang & MPPT | Bei SG04: MPPT-Spannungsbereich 200-650 V, Startspannung ca. 160 V. deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2 | Bei SG05: ebenfalls 200-650 V MPPT-Bandbreite, Startspannung 160 V, mit “Dual MPPT / mehrere MPPTs” für manche Modelle. deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2 |
| AC Ausgang / Netzschnittstelle / Phasenauslegung | SG04 schreibt für Drei-Phasenbetrieb (3L+N+PE) und kann auch unbalancierte Lasten handhaben (vollständige unbalance) deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2 | SG05 ebenfalls in Dreiphasenbetrieb ausgelegt, mit ähnlicher Fähigkeit zur unbalancierten Lastverteilung. deyeinverter.com+1 |
| Wirkungsgrad / Effizienz | Maximal bis etwa 97,6 % Wirkungsgrad, Euro-Wirkungsgrad ca. 97,0 %. deyeinverter.com+2deyeinverter.com+2 | In den Datenblättern der SG05 ist ein ähnlicher Wirkungsgrad angegeben (bis 97,6 %). deyeinverter.com+1 |
| Skalierbarkeit / Parallelbetrieb | In der SG04-Reihe sind Parallelschaltungen von bis zu 10 Geräten möglich. deyeinverter.com+1 | Auch die SG05-Reihe erlaubt parallele Konfigurationen, insbesondere bei höheren Leistungsvarianten. deyeinverter.com+1 |
Interpretation und Hinweise
-
Leistungsbereich & Dimensionierung: Wenn du ein System mit eher kleinen bis mittleren Leistungen planst (z. B. 3–6 kW), kann die SG05-Version sinnvoller sein, da sie genau für solche Bereiche konzipiert ist.
-
Maximalstrom & Geschwindigkeit des Ladens / Entladens: Die SG04-Modelle haben in vielen Fällen stärkere Stromkapazitäten, was schnelleres Laden/Entladen bzw. größere Spitzenleistung bei Batterieoperation ermöglicht.
-
Zukunftssicherheit: Wenn man das System später ausbauen oder parallel betreiben will, sind die Parallelschaltungsmöglichkeiten und höhere Leistungsauslegung der SG04-Reihe von Vorteil.
-
Kosten & Komplexität: Eine Lösung mit SG05 könnte kostengünstiger bzw. angemessener sein, wenn der Leistungsbedarf nicht sehr hoch ist — man braucht keine Überdimensionierung und spart evtl. beim Inverter selbst.
da hat sich die KI aber nicht mit Ruhm bekleckert wenn sie den einzigen und dann auch noch relevanten Unterschied nicht findet.
aber jeder wie er will.
Gibt es jemanden der mit beiden Versionen Erfahrungen hat? Plane aktuell meinen Eltern und dem Nachbarhaus noch dieses Jahr eine kleine PV unter 7 kWp zu installieren (um 60% Drosselung zu vermeiden). Also 8 Trina 465 an PV1 und 7 Trina 465 an PV2
Ich tendiere zum alten SG04 da Platz genug ist, 10 Schrauben mich nicht stören ... ich die Modbusadressen zum steuern kenne... und mein restliches Leben nur 3 identische Systeme betreuen muss 🙂
Gegenargumente ??? was kann das neue Modell besser? software? Hardware? Lüfter? Lautstärke?
Kosten aktuell beide grob gleich ca.1500 € +-
Ohne KI, eine einfache Google Suche hat mir diese Übersicht ausgespuckt:
Schwiegervater wollte auch Beratung, jetzt haben wir mal den SG05 bestellt. Sehe hier die Zukunft / den modernen WR. Eigene + Verwandschaft habe ich jetzt über 10x SG04 am laufen / betreuen. Bisher habe ich immer zum SG04 geraten. Aber die Kiste hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wobei hier auch einige Revisionen in der HW / Platinen gab. Soweit ich das sehen konnte...
Mal sehen wie sich der SG05 schlägt...
Deye FW Wiki: https://github.com/Mights001/DeyeFirmware/wiki
PV unter 7 kWp zu installieren (um 60% Drosselung zu vermeiden).
Das ist absolut falsch gedacht, was sollte diese "Vermeidung" bringen?
Gegenargumente ??? was kann das neue Modell besser?
Hat Anschlüsse zur Ladeleistungsreduktion bei Netzladung, DI+, DI-: Gemäß "Artikel 14a des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)" (2024)
Hallo WDomi
Das ist absolut falsch gedacht, was sollte diese "Vermeidung" bringen?
Wo soll de Strom hin? Meine Eltern benötigen aktuell ca. 7 KW/Tag im Sommer und 11 kW/tag im Winter. Warmwasser und Heizungsunterstützug macht eine ca.15m² große Solarthermie mit Heizöl Unterstüzung. Klimaanlage Tabuthema PV auch, jedoch konnte ich Sie zu ein wenig Dachbelegung überreden ... nur eine kleine Reihe 🙂 für meine Vater.Ich habe eine Yixiang 16s geplant...mit eve 280 1C da manchmal noch die Drehbank oder Schweißgeräte angeworfen werden...
Also ca. 25 KWh in Sommer zur Netzeinspeisung pro Tag abzüglich der Negativstrompreiszeiten, Herbst alles selbst...
Winter Akku immer zu groß und PV immer zu klein 🙁
Den Nachbarn werde ich eine 12 kWP Anlage empfehlen mit Yixiang 16s mit eve 314 0,5C zur späteren Akku Erweiterung ->der braucht bestimmt noch Akku Aufstockung (Kinder 16/12/7 Jahre alt-Landleben...ohne Auto geht nix).
Hat Anschlüsse zur Ladeleistungsreduktion bei Netzladung, DI+, DI-: Gemäß "Artikel 14a des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)" (2024)
Die drm platine hatte mein Deye Sun12KSG04LP3 auch schon bei Lieferung Feb. 26
Schwiegervater wollte auch Beratung, jetzt haben wir mal den SG05 bestellt
Halte uns bitte auf dem laufenden 🙂
PV unter 7 kWp zu installieren (um 60% Drosselung zu vermeiden).
Ich meinte mehr wie du zu der Ansicht kommst damit die "60% Drosselung vermeiden" zu können, und wozu
Die drm platine hatte mein Deye Sun12KSG04LP3 auch schon bei Lieferung Feb. 26
auch die Version mit den Klemmen DI+ und DI- ? Und die Version "04" wurde doch schon Ende 25 durch die "05" ersetzt?
Ich meinte eher, wie du zu der Ansicht kommst, damit die „60-%-Drosselung vermeiden“ zu können, und wozu.
Soweit ich weiß, gelten PV-Anlagen unter 7 kWp installierter PV-Leistung als Kleinanlagen, die nicht gedrosselt werden müssen.
15 × 465 = 6975 W, also knapp darunter.
Würde ich 16 × 465 = 7440 W verbauen, müsste ich noch Platz im Zählerschrank haben für RFZ und evtl. noch zRFZ oder müsste mit 60 % Abregelung leben ... also max. 4470 W Einspeisung. Im Zählerschrank aus den 80ern ist noch Platz für Blitzschutz + SLS + 3 LLS für den Deye.
Auch die Version mit den Klemmen DI+ und DI-? Und die Version „04“ wurde doch schon Ende 25 durch die „05“ ersetzt?
Nein, meiner hat dann bestimmt nur die alte Platine mit der 100/60/30/0-Regelung ... Habe Mitte Februar, als ich von der neuen Regelung gehört habe, noch schnell 2 BKW mit je 4 × 445 W an Grid und 16 × 445 W am Deye 12K innerhalb von 3 Wochen bestellt und aufgebaut, um der Nulleinspeisung bei Negativstrompreisen sowie der Abregelung zu entgehen. Also noch nie benutzt.
Danke für die Info zu den DI+-Klemmen. Hab mal gegoogelt ... nice to have ... aber – wie jetzt? Zugriff auf den Akku? 🤔 Nee, irgendwann hört's auf. 😡 Ich mache einen Haken bei „Batterie wird nicht aus dem Netz geladen“. oder habe ich mich von den ersten Infos fehlleiten lassen und die Klemmen sind für was anderes als verkauf oder kauf bei guten Marktverhältnissen zu bremsen?
Soweit ich weiß, gelten PV-Anlagen unter 7 kWp installierter PV-Leistung als Kleinanlagen, die nicht gedrosselt werden müssen.
Muss mich korrigieren in soweit ich wusste 😥 müsste es heißen ab März 2026 komplett andere Regelung .
Habe grade Anmeldungsbestätigung bekommen aber ab 2001 kWp verbauter PV Leistung gilbt die Drosselung auf 60% bis zum getesteten Anschluss der DRM Platine 😪 . Und an den Akku wollen sie jetzt wohl auch ran....noch in klärung 😡 .
Also so wird das nichts mit der Energiewende , fühle mich grade wie gegen die Wand gefahren zu sein, ab jetzt schreibe ich das Vorhaben mit ÄÄÄÄ Energiewände.
Wünsche allen noch ein sonniges Wochenende
Stringplangsfrage für den Nachbarn bei 26 Modulen Trina Solar Vertex S+ TSM-455NEG9R.25
-
- Nennleistung (Pmaxcap P sub m a x end-sub𝑷𝒎𝒂𝒙): 455 Wp
- Modulwirkungsgrad: 22,8 %
- Spannung im MPP (Vmppcap V sub m p p end-sub𝑽𝒎𝒑𝒑): 45,00 V
- Strom im MPP (Imppcap I sub m p p end-sub𝑰𝒎𝒑𝒑): 10,11 A
- Leerlaufspannung (Voccap V sub o c end-sub𝑽𝒐𝒄): 53,40 V
- Kurzschlussstrom (Isccap I sub s c end-sub𝑰𝒔𝒄): 10,77 A
Ich hatte 2x9 Module für MPPT1 geplant und 8 Module an MPPT2.
oder sind 13 Module an MPPT1 und 13 Module an MPPT2 effizienter?
hat da schon einer mit rumgespiehlt und Erfahrungengen was besser.
Laut FORUMS T-Shirt hat Physik zwar keine Meinung 🤩 🤩 🤩
aber manche WR wandeln effizienter unter perfekten Bedingungen um.
Hab bei mir aktuell 8x445kWp Trina an PV1 und 8x445kWp Trina an PV2
plus 2x4 445Wp an BKW zur Kompnesierung der trägen Regelung über Shelly und Wlan esp32 (5sek Verzögerung bis Daten ankommen)
nachdem die Büchse zwei MPPT hat die bezahlt wurden
nachdem 2 MPPT zwei unterschiedliche Dinge wie Schattenmanagement machen können
ist aktuell diese Verstringung angesagt
oder sind 13 Module an MPPT1 und 13 Module an MPPT2
aber jeder wie er will.
Stringplangsfrage für den Nachbarn bei 26 Modulen Trina Solar Vertex S+ TSM-455NEG9R.25
Elektrische Daten (bei STC)
- Nennleistung (Pmaxcap P sub m a x end-sub𝑷𝒎𝒂𝒙): 455 Wp
- Modulwirkungsgrad: 22,8 %
- Spannung im MPP (Vmppcap V sub m p p end-sub𝑽𝒎𝒑𝒑): 45,00 V
- Strom im MPP (Imppcap I sub m p p end-sub𝑰𝒎𝒑𝒑): 10,11 A
- Leerlaufspannung (Voccap V sub o c end-sub𝑽𝒐𝒄): 53,40 V
- Kurzschlussstrom (Isccap I sub s c end-sub𝑰𝒔𝒄): 10,77 A
Ich hatte 2x9 Module für MPPT1 geplant und 8 Module an MPPT2.
oder sind 13 Module an MPPT1 und 13 Module an MPPT2 effizienter?
hat da schon einer mit rumgespiehlt und Erfahrungengen was besser.
Laut FORUMS T-Shirt hat Physik zwar keine Meinung 🤩 🤩 🤩
aber manche WR wandeln effizienter unter perfekten Bedingungen um.
Hab bei mir aktuell 8x445kWp Trina an PV1 und 8x445kWp Trina an PV2
plus 2x4 445Wp an BKW zur Kompnesierung der trägen Regelung über Shelly und Wlan esp32 (5sek Verzögerung bis Daten ankommen)
Pauschalisieren kann man des net,
Jo schaun den die Panels in die selbe richtung?
Ich hab da hier 7 nach süd an 1 geplant 2 arg verschattete an MI und 9 nach ost an 2
klar könnt man des mischen aber des werd net viel bringen
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale