Hallo liebe Community,
als letzter Schritt vor der Inbetriebnahme möchte/muss ich den verbauten Eastron am Deye zur Kommunikation bewegen. Leider bekomme ich das irgendwie nicht hin. Die richtigen Pins hab ich identifiziert und der Eastron ist auch korrekt konfiguriert Ch1 9600baud, etc. ich kann im Menue auch nicht wirklich was einstellen, ausser den eastron auszuwählen.
Soweit ich das verstanden habe, hat die Modbus SN in dem Menue vom Deye auch nichts mit der Adresse des Zählers zu tun?
Im Manual steht auch was von Ground, allerdings scheint der eastron kein Ground Anschluss zu haben?
vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Dann kann es auch ein falscher Eastron sein. Es muss ein SDM630 Modbus V2 sein. Der hat oben die Modbusanschlüsse +,- und GND.
Der andere, SDM630 MCT funzt nur in Verbindung mit CTs.