Hallo zusammen,
ich plane zwei SG01HP3 Hochvolt WR im Master/Slave-Verbund zu betreiben. Die beiden WR haben ungefähr die gleiche Anzahl an Strings/Modulen und beide separate aber baugleiche Dyness Batterietürme. Soweit - so gut.
Die Besonderheit ist, dass die beiden WR nicht nebeneinander hängen sondern in zwei verschiedenen Gebäuden auf dem gleichen Grundstück. GRID-seitig sind die Gebäude per 80 Meter 5x25qmm Erdkabel verbunden. Aber ich kann/will kein 80m RJ45-Twisted Pair Kabel in die Erde legen um die beiden Parallel Ports der WR zu verbinden.
Ich habe bereits ein LAN (Glasfaser) zwischen den Gebäuden und würde das Signal auf dem Parallel-Port gerne über LAN tunneln. Hat das jemand bereits mal probiert? Weiß jemand ob das Signal auf den Parallel-Ports RS485 ist oder CAN oder beides oder was Proprietäres? Bei den ersteren beiden wäre mein Plan mit WaveShare oder PUSR Adaptern eine transparente Brücke über das LAN zu bauen.
Danke für jegliche Hinweise 🙂
Kurz geht nicht.
Verlege ein CAT7 Kabel und hoffe das es halbwegs störungsfrei geht.
@stsoft Danke! Kannst du ein bisschen Hintergrund verraten? Läuft auf dem Port ein proprietäres Protokoll? Hast du das gleiche mal probiert? Womit genau hast du’s versucht? Etc?
Ja da läuft proprietäre Kommunikation.
Ich verstehe nicht wie hier immer wieder Leute denken das man mit Energieanlage Spielkram machen kann.
Wenn die beiden Inverter nicht sauber miteinander Kommunizieren können schalten teilweise auch beide ab!
Unnötiger Kommentar. Ich bin Elektrotechniker (Dipl.-Ing.) und Software Engineer (Bachelor und Master). Ich mache solchen Kram auf der Arbeit den ganzen Tag. Es geht hier nicht um „Spielkram“ sondern Infos die leider vom Hersteller nicht öffentlich gemacht wurden.