Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Querschnitte an Gri...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Querschnitte an Grid und Load / Bypass??? /

25 Beiträge
7 Benutzer
5 Reactions
1,143 Ansichten
Akrom
(@akrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

ich bin noch recht frisch in dem Thema und mein SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 hat bisher noch nie Strom gesehen 😉

Ich bereite gerade die Verkabelung für den Elektriker vor damit die Anlage dann in den nächsten Wochen in Betrieb gehen kann. Bei der Dimensionierung der Leitungen verstehe ich jedoch die Empfehlung im Deye Handbuch nicht (siehe Anhang) 

Deye spricht davon dass der 20kw Hybride mit einem 8AWG Kabel (metrische 10mm²) an Load und Grid angeschlossen werden sollte und ein 100A AC Schutzschalter verwendet werden soll. Bei der Variante mit Bypass sogar 25mm² (4AWG) - ich verstehe nicht was mit Bypass in dem Fall gemeint ist.

Mein Elektriker hat für die Wahl des Querschnittes folgende Rechnung aufgemacht: 

  • Deye gibt einen Ausgangsnennstrom AC von 30,3A an, was den 20kW entspricht. Hierfür reicht eine 32A Absicherung am 3-poligen Abgang für AC-Seite PV und eine eine 32A Absicherung am 3-poligen Abgang für Backup-Load. Diese Leistung kann man mit 5x6mm² ausführen.
  • Die AC-Automaten für Load und Grid sind im Handbuch mit 100A angegeben. Das können wir jedoch so nicht mit einem gewöhnlichen ZAE umsetzen und ist uns ehrlich gesagt so auch noch nie untergekommen, auch bei größeren Anlagen.
  • Eine Umschaltung wird dann mittels Handschalter im Zählerschrank erfolgen.

Wäre klasse wenn mir das mal jemand erklären bzw. kommentieren könnte.

Danke schonmal

😉 

Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen


   
Zitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 50
 

Hi, wenn du kein Notstrom benötigst und der Umrichter nur Netzparallel arbeiten soll hat Dein Elektrike recht. Ansonsten gibt es mehr zu beachten. Der Deye kann auch zwischen Zähler und Hauslast geschaltet werden und dann im Netzausfall die Versorgung übernehmen. Durchleiten kann er also mehr als die angegebenen 20KW PV Erzeugungsleistung) Daher der Unterschied. Obwohl ich 100A immer noch für zu viel halte aber ... . Mit Bypass ist ggf eine externe Umschaltbox/Netztrenner im Notstrombetrieb gemeint.


   
AntwortZitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 68
 

Akrom, ich sehe du hast die Hochvolt-Variante. Tipp: sei vorsichtig mit einem Firmware-Update, hier haben viele (auch ich) Problem mit den neuen Versionen...
Weißt du schon mit welcher Version dein Deye geliefert wurde? 

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
Akrom reacted
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

@hanss danke für die info! firmwareupdate wäre vermutlich das erste was ich gemacht hätte 🤔
Ich habe aktuell keine Ahnung welche Version installiert ist. Wie gesagt, der war noch nie eingeschaltet.

Überlege ob ich ihn mal temporär am Baustrom in Betrieb nehme. Bin mir nur nicht sicher wie ich  das am besten machen soll

grüsse,

Marko

Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

Es gibt anscheinend Probleme bei neueren Firmwareversionen bei halbfertig installierten Geräten also Geräte die keine Batterie angeschlossen haben, das ist wie mit Schiffen die im Trockenen liegen...

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko okay….dann muss wohl doch schon jetzt ein akku her !

Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

oder eine ältere Firmware oder eine gefixte Firmware

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 68
 

Nicht ganz richtig... ich habe Firmware 1061  die läuft stabil und gut. Allerdings geht mit der meine Akku (BMS) Kommunikation nicht mehr. Die aktuelle Firmware 1066 ist definitiv mit Vorsicht zu genießen.

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

@tommx0 ok...mal sehen ob ich das kapiert habe: 
Wenn der WR Netzparallel arbeitet, dann sieht das so aus wie im beigefügten Anhang. Die geringere Absicherung und der geringere Querschnitt ist hier deshalb ok, weil die "Haushaltslast" schon vor dem WR abgegriffen wird und somit nicht durch den WR fließt. 

Wenn der WR, so wie Du geschrieben hast, zwischen Zähler und Hauslast sitzt, so wird die komplette Hauslast am "Backup-Load" angeschlossen. Ergo fließt alles durch den WR weshalb die Absicherung und der Querschnitt hier anders dimensioniert werden müsste.

Heute wurde der HAK gesetzt und laut EV hat dieser 30kw. Der SLS ist mit 50A abgesichert.

Ich bin jetzt ehrlichgesagt etwas überfragt welches für mich die beste Variante ist. Wenn ich aber die Gegebenheiten betrachte dann fände ich es schon gut, wenn alles am Backup-Load hängen würde. evtl. bis auf die Wämepumpe und die Wallbox. Ich denke ich werde einfach mal Kabel mit einem größeren QUerschnitt verlegen. Besser haben als brauchen!?

 

 

Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

die meisten haben wohl einen Notstromumschalter (aka Sontheimer) der zwischen Grid und Load des Deyes geschleift das Haus versorgt, da kann der Deye dann USV Anlage spielen (sein USP)

Es würde also Sinn machen es ihnen gleich zu tun und entsprechend dicke Kabel zu legen (mein Haus hängt an 25A Sicherungen, und die löse ich trotz zweier PS4 und einer 11 kW Wallbox nicht aus.)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 68
 

Grundsätzlich schadet Leitungsquerschnitt nie 😀 .
Ich hab bei mir nach dem Zähler die Wärmepumpe und die Wallbox abgegriffen, danach kommt erst der manuelle Umschalter zwischen LOAD und GRID. Den LOAD und GRID vom DEYE habe ich darum nur mit 5x6mm2 gemacht. Im Backup-Fall brauche ich keine Wärmepumpe und Wallbox...
Den Manuellen Umschalter hab ich desshalb eingebaut, weil ich sonst im Dunklen stehe, wenn der Deye abrauchen sollte, aber noch GRID da ist...

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
Akrom reacted
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 50
 

Veröffentlicht von: @akrom

Wenn der WR, so wie Du geschrieben hast, zwischen Zähler und Hauslast sitzt, so wird die komplette Hauslast am "Backup-Load" angeschlossen. Ergo fließt alles durch den WR weshalb die Absicherung und der Querschnitt hier anders dimensioniert werden müsste.

genau.

Ob mann wirklich alles immer durch den Deye leiten möchte muss jeder selbst entscheiden. Ich sehe dafür keinen Bedarf. Manche machen das mit einem Umschalter, was imho einige Vorteile bringt.

Bei mir habe ich nur ganz wichtige Dinge an den UPS Ausgang gehangen. (Kühlschrank, Kühltruhe, Netzwerk- und Haustechnik(KNX ect). Mir reicht das. Hatte hier in 15 Jahren noch nie einen Stromausfall, welchen im bemerkt hatte.

Sollte der SLS50A sein so musst Du mindesten 10mm² (Je nach Umgebung, Leitungslänge ect.) zum Deye und vom Deye verlegen. Nur so als Hinweis.

 

Gruss

Thomas


   
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 50
 

Veröffentlicht von: @hanss

Den Manuellen Umschalter hab ich desshalb eingebaut, weil ich sonst im Dunklen stehe, wenn der Deye abrauchen sollte, aber noch GRID da ist...

Das meinte ich mit "diverse Vorteile" 😉


   
AntwortZitat
(@Anonym 326)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

5x6mm^2 reicht aus. 40amp x 230 Volt = pro Phase 9,2kwh. = x3 ~ 27KWH. Damit bist du bei einem 12KWH Wechselrichter mehr als auf der sicheren Seite.

Das Lobby-VDE sagt aber 5x16m2 bis zum Zähler. Das ist einfach falls du mal ein kleines Atomkraftwerk anschließen willst. Oder weil man damit Leute zwingen kann in alten Häusern alles aufzureißen wenn man eine PV Anlage will. Wer weiß das schon.


   
AntwortZitat
Akrom
(@akrom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Danke erst mal für die Infos und dafür, dass keine dummen Kommentare kamen, so wie das in anderen Foren die Regel ist 😉

Ich habe jetzt 5x6mm² vom WR (Grid) und vom Load zum Zählerschrank gelegt bzw. für den Elektriker vorbereitet. 

@desertdelphin : ich habe den 20kW Hybrid, nicht den 12 kW und die Absicherung ist 32A - Da komme ich dann auf 22KW, was aber immernoch passen müsste, wenn ich mir die AC AUsgangsdaten anschaue

Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Süd/West
Akku: Noch Offen


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2